消防设计缺陷多例
翻新时间:2023-08-07
消防设计缺陷多例
1、 在电气施工图中设计说明未准确阐述联动逻辑关系。
2、 在总线制联动系统设计中,消防控制室未考虑手动直接控制主要灭火设备。例如CO2气体灭火系统。
3、 消火栓按钮未考虑设计直接启泵线路。
4、 在消防联动中,未考虑非消防电源的切断及电梯迫降到底的返馈信号。
5、 报警系统仅考虑保护接地,未设计工作接地。
6、 消防控制室设置位置不妥。(有的设计在二楼)
7、 未考虑消控室供火灾自动报警系统用的消防电源。
8、 未采用有直接手动控制功能的报警产品规范规定:消防联动控制设备应设有对重要消防联动设备的直接手控制功能,能显示泵启动信号。当 消防联动控制设备采用总线控制方式还应至少设有六组直接输出接点
9、 在有些二总线报警系统中,未设计短路隔离器。
10、 大部分工程在设计时没有考虑设置备用扩音机。
1
1、 在较多工程设计中一些设备间未设置对讲电话。
1
2、 消防联动逻辑编制混乱 。
原因:
(1)报警信号:一个探测器报警、水流指示器报警等。
(2)报警确认信号:最可靠的确认是人工确认,也可以用电视监控。在系统设计上,一般用两组探测器或两种不同类别的火灾探测器同时报警后的"与"门信号作为"火灾的确认"方法,条文中的"火灾报警后",是指一个探测器或一个回路探测器报警。"火灾确认后",是指两个探测器报警的"与"门信号发出后。
(3)卷帘门的控制 对于疏散通道上的防火卷帘,应按下列程序控制下降:
a)感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8m;
下载文档
版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!
网友最新关注
- 学游泳
- 夸夸我的老师
- 弯道超越
- 鸵鸟园
- 一个吃饭休闲的好地方
- 日记
- 秋雨
- 摘樱桃
- 春天
- 心情日记
- 我喜欢的水果
- 学练跆拳道
- 我的愿望
- 开心的星期天
- 观猴
- 课堂教学安全制度
- 信访事项交办制度
- 公司人事考核制度
- 工地卫生防疫制度
- 基础科学部实验室主任岗位职责
- 学校集体备课制度
- 公司关于加强安全管理的规定
- 酒店吧台规章与扣分制度
- 公司费用报销管理制度
- 教研室业务活动制度
- 药监局办公文明规范
- 课堂教学常规管理条例
- 酒店应收账款管理办法
- 公司业务招待费管理规定
- 教学常规管理制度
- 给排水常用资料
- 给排水、消防监理细则
- 建议高层建筑消火栓控制阀门采用信号阀的探讨
- 节水龙头秘密武器
- 某塑料制品车间工程消防监理评估报告
- 某医院住院楼给水排水及消防设计简介
- 消防工程施工方法及给水措施
- 消防设计缺陷多例
- 住宅建筑给排水设计中的问题和解决办法
- 建设工程消防监督各方法律责任探讨
- 消防工程竣工调试方案
- 暖卫、给排水消防工程监理细则
- 什么是火灾自动报警系统
- 消防工程施工监理应注意的若干问题
- 浅谈如何做好灭火救援中的后勤应急保障
- 《草原》教学设计
- 《静夜思》教学谈
- 《草船借箭》的两种教法
- 《詹天佑》课堂教学片段实录和点评
- 《落花生》教案
- 《只有一个地球》课堂实录
- 《匆匆》教学设计
- 《给予是快乐的》教学设计
- 《看雪》实录
- 《鸟的天堂》教学设计
- 《詹天佑》教学设计
- 《比尾巴》教学设计
- 《一夜的工作》说课设计
- 《两只小狮子》阅读教学设计
- 《画》教学设计