消防设计缺陷多例
翻新时间:2023-08-07
消防设计缺陷多例
1、 在电气施工图中设计说明未准确阐述联动逻辑关系。
2、 在总线制联动系统设计中,消防控制室未考虑手动直接控制主要灭火设备。例如CO2气体灭火系统。
3、 消火栓按钮未考虑设计直接启泵线路。
4、 在消防联动中,未考虑非消防电源的切断及电梯迫降到底的返馈信号。
5、 报警系统仅考虑保护接地,未设计工作接地。
6、 消防控制室设置位置不妥。(有的设计在二楼)
7、 未考虑消控室供火灾自动报警系统用的消防电源。
8、 未采用有直接手动控制功能的报警产品规范规定:消防联动控制设备应设有对重要消防联动设备的直接手控制功能,能显示泵启动信号。当 消防联动控制设备采用总线控制方式还应至少设有六组直接输出接点
9、 在有些二总线报警系统中,未设计短路隔离器。
10、 大部分工程在设计时没有考虑设置备用扩音机。
1
1、 在较多工程设计中一些设备间未设置对讲电话。
1
2、 消防联动逻辑编制混乱 。
原因:
(1)报警信号:一个探测器报警、水流指示器报警等。
(2)报警确认信号:最可靠的确认是人工确认,也可以用电视监控。在系统设计上,一般用两组探测器或两种不同类别的火灾探测器同时报警后的"与"门信号作为"火灾的确认"方法,条文中的"火灾报警后",是指一个探测器或一个回路探测器报警。"火灾确认后",是指两个探测器报警的"与"门信号发出后。
(3)卷帘门的控制 对于疏散通道上的防火卷帘,应按下列程序控制下降:
a)感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8m;