教育资源为主的文档平台

当前位置: 查字典文档网> 所有文档分类> 论文> 其他论文> 山东轻工业学院1#配电中心一次电气部分设计

山东轻工业学院1#配电中心一次电气部分设计

上传者:网友
|
翻新时间:2013-12-18

山东轻工业学院1#配电中心一次电气部分设计

摘 要

本文是对10千伏变电站电气部分的设计。在设计中,我们运用经济及技术比较的方法来确定变电站的电气主接线,运用短路电流实用计算法来进行短路电流计算。通过查阅设计手册和技术规程对主要设备和导体以及电气总平面布置和高压配电装置进行了设计和选择。

该变压室设有2台主变压器,采用单母线结构及单母线分段的结构。进行了电气主接线图形式的论证、短路电流计算、主要电气设备选择及校验(包括断路器、负荷开关、隔离开关、电流互感器、电压互感器),同时介绍了防雷保护的配置、继电保护的规划等相关方面的知识

关键字:10KV变配电站 短路电流 配电

ABSTRACT

This paper introduces the design of main electricity system about the 10KV substation,and return fish-eye an electricity lord to connect the line diagram to take into the elucidation at the same time. We utilize the means of economy and technology comparing to select main electricity connect of the 10KV substation, and compute short current by the means of practical short current’s compute in the design . We design and select main equipment and conductor、plant network、plan of site and high voltage distribution equipment through checking designing handbook and technical code .

That transformer substation has two main transformer of sets,choose single bus-bar structure.And return fish-eye an electricity lord、short current、choice and check of main equipment(include circuit breaker、load break switch、disconnect switch、current transformer、potential transformer ),introduce the shielding wires and poles、relay protection and so on .

Key word:10KV substation ;short current ;power distribution

原始数据

一 、设计课题:山东轻工业学院1#配电中心一次电气部分设计

二.给定条件:

1.电源和环境条件: 2# 2×800KVA

3# 2×800KVA

4# 2×800KVA

5# 2×800KVA

6# 2×800KVA

1#中心配电室所带总容量为10000KVA。全院的功率因数平均值为0.83。

济南供电局要求在10KV电源进线处装设计量电费的专用仪表要求全厂总负荷的月平均功率因数不低于0.91。

当地最热月平均气温为35℃。

总配电所周围无严重粉尘和腐蚀性气体,土壤为沙质黏土。

总配电所周围实测土壤电阻系数为0.8*10.CM

冻土深度为0.5M。

2.对供电设计的要求:

要求总配电室所设值班室。

由于厂区面积的限制,要求高 低压册电气设备为户内装置。

要求继电保护选机电型产品,备用进线装设APD装置。变电所内装设两台主变压器型号可选S-9型或干式。

要求完成1#中心配电所电器电气部分的设计。

第一章 设计说明书

§1-1 电气主结线

§1-1-1 主结线方式

电气主结线(一次接线或主接线)是由多种主要电气设备(如各种开关电器、变压器、互感器、电抗器、避雷器、电容器、母线等)按找一定顺序连接而成的接受和分配电能的线路。主接线的确定对变配电所电器设备的选择、,配电装置的布置以及运行的可靠和经济性有很密切的关系。所以主接线是变配电所电气设计的首要部分。

由于工业企业供电系统的电压和负荷等级的不同,主接线主要有四种形式:单母线结构、单母线分段结构、双母线结构、桥式结构。确定其主接线形式时 ,必须满足下列要求:

(1)可靠性;

(2)灵活性;

(3)安全性;

(4)经济性。

根据设计课题给定的条件,10KV单电源进线,采用高压单母线,低压单母线分段的主结线形式,这种结线形式供电可靠性很高。高压一路进线,一路保护、计量,低压联络,以便一台变压器出现故障时,厂内重要负荷仍能持续运转。

§1-1-2 主结线的主要电气设备、线路和计量仪表形式的选择 本设计方案采用少油断路器作为进线柜及出线柜的主要开关电器。少油断路器是一种带有灭弧装置的开关电器,在正常工作时用来接通负荷电流,电路发生短路时用来切断巨大的短路电流。

本设计方案为使测量仪表和继电器标准化,使测量仪表和继电器与高压系统隔离,降低仪表和继电器的绝缘水平,简化仪表构造同时保证工作人员安全,另外,避免短路电流直接流过测量仪表及继电器线圈,因此,3#、4#、5#、6#、7#柜采用电流互感器。

计费所用仪表由供电局决定。

§1-2负荷计算及无功功率补偿

§1-2-1计算负荷的确定

计算负荷是按发热条件选择电气设备的一个等效负荷,也就是说“计算负荷”产生的热效应和实际变动的负荷产生的最大热效应是相等的。也可用持续时间为半小时平均有功负荷的最大值来描述“计算负荷”。计算负荷的方法有多种,本设计方案采用“需要系数法”。

§1-2-2无功功率补偿

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

假如我是一个小精灵
搬水工爷爷
倒楣街
游乐场
爱哭的姐姐
快乐大课间
草原上的小木屋读后感
踩影子
猜球
爱炫耀的白兔
看书是我的乐趣
谈谈“停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花”
课堂现场—秋姑娘
蜗牛与小鸟
1月预备党员学习科学发展观思想汇报
2011年入党积极分子2月思想汇报
2011年国企职工第一季度思想汇报
2011年2月入党积极分子思想汇报
1月大四毕业生的入党思想汇报
2011年大学生预备党员转正思想汇报
2011年1月入党积极分子思想汇报范文
公务员2011年第一季度入党思想汇报
2011年2月大学生思想汇报
2011年2月教师入党思想汇报
2月入党积极分子培训思想汇报
2月入党思想汇报范文
2月工人入党思想汇报范文
2011年2月大学生党员入党思想汇报
2011年2月思想汇报范文
临时用电监理细则
加强公路工程施工组织设计规范管理(1)
注册电气工程师(供配电)执业资格考试专业考试大纲
建筑环境与设备工程简介及就业前景
光源与照明就业前景
加快物流中心建设提高物流综合效益
人民政府住宅楼电气工程监理实施细则
电子信息技术及仪器专业就业前景
电气工程硕士就业前景
电气工程硕士就业前景分析
桥梁工程中大体积混凝土裂缝的原因与控制(1)
集成电路设计与集成系统就业前景
电力载波遥控报警器
某工程临时用电监理细则
复合土工膜在水库除险加固工程中的应用
《听听,秋的声音》
《秋天的雨》教学设计之三
《风筝》教学设计之二
《盘古开天地》第二课时
《秋天的雨》教学设计之二
《找骆驼》教学设计之二
《找骆驼》教学设计之五
《找骆驼》教学设计之四
《盘古开天地》教学设计之二
《我不能失信》教学设计之二
《奇怪的大石头》教学设计之三
《孔子拜师》教学设计之二
《玩出了名堂》片断赏析
《找骆驼》教学设计之三
《灰雀》教学设计之六