消防设计时注意的几点知识
消火栓系统:
室内消火栓的设置场所:超过五层或体积大于10000m³的办公楼,教学楼,非住宅类居住建筑等其他的民用建筑 消火栓给水系统的选择
本建筑的高度为64.5m,按照高层建筑的高度分
对于有黄河牌或者交通牌等大型消防车的城市,建筑高度超过50m而不超过80m时,室内消火栓系统可不分区。该系统水泵扬程较低,系统简单,维护管理方便。
室内消火栓给水管道的布置应符合下列规定:室内消火栓的布置应符合下列规定:
1 除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。
2消防电梯间前室内应设置消火栓。
3室内应设置在位置明显且易于操作的部位。
4 室内消火栓的布局应保证每一个防火分区同层有两只水枪的充实水柱同时达到任何部位。 5室内消火栓栓口处的出水压力大于 0.5MPa时,应设置减压设施,静水水压力大于1.0MPa时,应采用分区给水系统。
层数不超过100m时 ,最不利处的消火栓的静水压力不低于0.07MPa。
6设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓。
根据《建筑设计消防规范》可得室内消防用水量 40L/S 每根竖管最小流量15L/S 每支抢最小流量 5L/s
自动灭火系统
根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95,2005版) 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池,溜冰场、建筑面积小于5平方米的为城建,普通住宅、设集中空调的住宅的用户的不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
建筑场所火灾危险等级:
建筑物高度为64.5m,根据规定,高层民用建筑中的旅馆,办公楼,邮政楼,金融电信楼,指挥调度楼、广播电视楼,为中危险级Ⅱ型火灾危险等级。
消防水箱
消防水箱的贮水量应按照该建筑物的室内消防用水总量的10分钟进行计算。一类建筑(除住在外)不应小于18m³。
下载文档
网友最新关注
- 人生的“出”与“入”
- 花草的意义
- 如梅在雪
- 亲力亲为与运筹帷幄
- 留给明天
- 出入人生
- 众生
- 我心飞翔
- 走向成功的思维基石
- 浅析流行文化
- 齿轮
- 向前看,向后看
- 尽显双赢智慧
- 一粒沙的位置
- 别小看了平凡与普通
- 卫生管理制度
- 电脑室管理规定
- 党员服务中心工作制度
- 员工着装管理规定
- 公司警卫人员值勤准则
- 识别证使用规章制度
- 值班室管理制度
- 车辆管理制度
- 司机管理规定制度
- 公司图书管理制度
- 公司职工竞争上岗管理办法
- 提案管理办法
- 值班管理制度
- 企业电话机线管理制度
- 创意提案改善制度
- 滴灌施水特性及优点
- 地沟灌溉技术
- 如何对植物合量灌溉
- 农田节水技术的模式类型与推广机制
- 微喷灌及雾喷技术
- 水平畦田灌水技术
- 节水灌溉与径流农业
- 农田的灌溉
- 果树需水规律与节水灌溉技术
- 微灌技术 增产增效
- 低压管道灌溉技术
- 微灌技术的应用
- 微灌自动控制技术
- 地膜覆盖灌水法
- 膜下滴灌技术与节水措施
- 《小小的船》教学设计一
- 《邓小平爷爷植树》教学
- 《邓小平爷爷植树》教学三
- 《要下雨了》综合资料三
- 《借生日》教学设计之一
- 《春雨的色彩》教学设计之二
- 《邓小平爷爷植树》教学四
- 《看电视》教学设计之二
- 《要下雨了》综合资料二
- 《小小的船》综合资料二
- 《小小的船》综合资料一
- 《邓小平爷爷植树》教学二
- 《小小的船》教学设计
- 《要下雨了》综合资料二
- 《小小的船》