翻新时间:2023-01-28
结构专业施工图审查的疑难问题解答
结构专业施工图审查的疑难问题解答
1.基础规范第8.5.10条中“桩端以下存在软弱土层”,这个“软弱土层”是指该规范第7.1.1条所列的“软弱地基”还是指相对持力层的“相对软弱土层”?
答:应为“相对软弱土层”。
2.抗震规范说明对丙类设防的建筑,地基液化等级为轻微时“亦可不采取措施”,是否可以认为桩端放在这一层也可以不采取其他措施?
答:由于桩端的受力机理与浅基础不同,桩端持力层不应为液化土层。
3.抗震规范第4.4.5条“液化土中桩的配筋范围,应自桩顶至液化深度以下符合全部消除液化沉陷所要求的深度,其纵向钢筋应与桩顶部相同,箍筋应加密。”该条文如何理解?预应力管桩箍筋如何加密?
4.桩基静载试验,施工前的试桩数可否合并计算?有些工程只要求桩基施工前做桩基静载试验而未要求施工完成后的工程桩也要做,是否可行?
答:“施工完成后的工程桩应进行竖向承载力检验。”这是强制性条文,规范规定复杂地质条件下(设计等级为甲、乙级)的工程桩竖向承载力的检验宜采用静荷载试验,所以一般情况下,施工后的工程桩应进行静载试验,施工前后试验桩数可合并计算。
5.大直径嵌岩桩无法进行竖向承载力静载试验时,应如何解决确定单桩竖向承载力特征值和桩基检验问题?
答:02规范对嵌岩桩的设计进行了简化,对于嵌入完整和较完整微风化、中风化硬质岩层中的嵌岩桩,单桩竖向承载力特征值计算只计端阻略去了侧阻。因此大直径嵌岩桩无法进行竖向承载力静载试验时,可以采用规范第8.5.5第4款列举的两种方法确定嵌岩桩承载力。一是允许对完整和较完整的硬质岩石采用岩样饱和单轴抗压强度经折减后确定桩基承载力,对破碎岩石当取样困难时不宜采用。二是允许采用小面积压板的岩基荷载试验确定桩基承载力。但采用这两种方法应满足以下条件:桩端以下三倍桩径范围内应无软弱夹层、断裂破碎带和洞穴分布,并应在桩底应力扩散范围内无岩体临空面,且桩底无沉渣。桩基承载力检验可根据终孔时桩端持力层岩性报告结合桩身质量检验报告核验,桩身质量检验可按规范10.1.7条的规定进行,以钻孔抽芯法为主其它方法为辅。