教育资源为主的文档平台

当前位置: 查字典文档网> 所有文档分类> 论文> 其他论文> 冷却塔质量通病防治

冷却塔质量通病防治

上传者:网友
|
翻新时间:2013-12-13

冷却塔质量通病防治

1.现象

双曲线冷却塔的筒壁混凝土浇筑后,产生水平位移,轻则在圆形筒壁上出现局部凹凸,重则正圆形截面变成椭圆形断面。断面局部水平位移,将导致塔身整体曲线失形,破坏了结构受力状态,影响了工程质量。

2.原因分析

造成筒体曲线失形的主要原因是模板安装不精心,特别是对模板上口几何圆尺寸控制不严及模板位置固定不当所致。另一原因是筒壁混凝土浇筑方式不适当,入模分布点过少,分层厚度国大。

3.预防措施

(1) 加强模板上口筒壁几何圆半径及模板坡度的控制和检查,建立工序交接手续,确保模板上口定位牢固。

(2) 设置有效的结构中心线与平面半径量测设施。

(3) 坚持混凝土分点均匀入模、分层浇筑和分层振捣制度。

4.治理方法

大型薄壁混凝土筒体的曲线失形超过施工及设计规范公差时,应立刻停止施工,请设计单位核算后决定取舍,必要时应凿除失形部分,重新浇筑混凝土

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!