翻新时间:2023-02-25
武汉市轨道交通隔声屏研究与设计
[摘 要] 以既有城市轨道 交通 噪声实测数据及森林小火车隔声屏试验数据为基础,利用声学相似律, 分析 了城市轨道交通噪声源特性及不同类型隔声屏降噪效果,并将 研究 成果运用于武汉市轨道交通一号线一期工程的噪声控制工程设计,实际测量表明,试验结果与实际工程结果基本吻合,设计达到了预期目标。
[关键词] 轨道交通 隔声屏 研究 设计
1 概述
武汉市轨道交通一号线一期工程从宗关至黄浦路,全长10余公里,采用全高架桥梁形式贯穿武汉市闹市区,沿线环境敏感点众多。轨道交通运营后,不可避免地对沿线环境造成不同程度的 影响 ,沿线高层建筑的部分楼层大多数将超标,噪声控制设计是武汉市轨道交通工程设计的重点和难点。
为配合武汉市轨道交通工程设计,铁道第四勘察设计院对本工程列了专题科研项目,研究项目以既有城市轨道交通噪声实测数据及森林小火车隔声屏试验数据为基础,并利用声学相似律,研究了武汉市轨道交通列车噪声源特性及噪声控制设防值、轨道交通噪声环境影响范围及程度研究、不同类型隔声屏的降噪效果试验、提出了武汉市轨道交通噪声控制工程设计方案,并成功地运用于武汉市轨道交通的隔声屏设计。
2 城市轨道交通噪声源特性及环境影响测量分析
2.1 城市轨道噪声源特性
不同车辆在国内既有轨道交通上运行的噪声源特性测量结果见表1。
天津地铁以及上海明珠线的噪声频谱特性见图1。
2.2 城市轨道交通噪声环境影响测量分析 2.3 轮轨噪声与桥梁振动二次辐射噪声测量分析
测量点距桥梁中心线为10m处,列车运行噪声瞬时值测量结果见表3,在测点与轨道之间设置了约4m高直立式隔声屏。
从表3看出,列车在远轨离测量点的轨道上运行时的噪声超过90dBA,但在靠近测量点的轨道上运行时的噪声却小于90dBA,这说明声屏障对近轨的降噪效果好于远轨。
同时从表3还可以看出,对于在靠近测量点的轨道上运行的列车噪声,在高于桥面的5楼窗外测量值为86.3dBA,而在3楼窗外却达到89.2dBA,测量数据显示在此测点处,声屏障对5楼窗的降噪效果好于3楼,这显然与声屏障在低处的降噪效果好于高处的 理论 不一致,造成这种不一致的原因在于:高架轨道交通噪声主要由轮轨噪声和桥梁振动二次辐射噪声两部分组成,而声屏障只能降低轮轨噪声,而对桥梁振动二次辐射噪声并无作用。由于3楼测点距桥梁更近,受桥梁振动二次辐射噪声的影响大于5楼,由此造成声屏障在3楼处的降噪效果差于5楼。
由此可以推断,城市轨道交通噪声在桥面以上部分,轮轨噪声是最主要的噪声源,而在桥面以下部分,桥梁振动二次辐射噪声的贡献则不可忽视,由于它的影响隔声屏的降噪效果而大幅度下降了。
3 隔声屏降噪效果模型试验研究3.1 隔声屏模型试验研究的理论基础
声学缩比模型试验是建立在声学相似性法则基础上的,即当ka相同时,表现出相同的声学 规律 。其中:k=f/ck为声波数、f为声波频率、c为声波速度、a为环境的几何尺寸。3.2 隔声屏模型试验
隔声屏模型试验共进行了设置T型隔声屏、直立式隔声屏,倒L式隔声屏、大型折板式隔声屏等二十余种隔声屏降噪效果模型试验,根据试验结果,城市轨道交通采用不同类型的隔声屏的降噪效果详见表4。
4 武汉市轨道交通隔声屏设计
由于武汉市轨道交通全线噪声敏感点均较为集中,并且设计阶段列车噪声指标尚不明确,为了能在轨道交通运营后,既能当列车噪声较高时能设置降噪效果较好的大型折板式隔声屏,又能防止因噪声防治措施过当,而造成的不必要的浪费,本次隔声屏设计采取了如下工程措施:
(1)按照要求选择低噪声车辆,噪声控制工程车辆噪声设防值为:在距轨道中心线7.5m处为90dBA;
(2)对环境敏感点相对集中的区段初期设置双侧或单侧大型折板式隔声屏,对环境敏感点比较集中的区段初期设置直立式隔声屏,其余区段结合电缆支架设置高度为1.7m的倒L式隔声屏,并预留设置大型折板式隔声屏条件;
(3)全线未设置大型折板式隔声屏、且为直线的区段,线路中间设置高度为1.6m的T型隔声屏;
(4)运营后,根据噪声环境影响情况,确定何时安装预留部分的隔声屏;
(5)环境敏感点相对集中的区段采取了设置减振道床及无缝线路等工程措施。
5 武汉市轨道交通隔声屏实际效果测量分析 为了考察武汉市轨道交通一号线一期工程的噪声控制工程的降噪效果,对武汉市轨道交通列车运行噪声进行了实际测量,测量包括综合降噪效果测量及大型折板式隔声屏插入损失测量。
5.1 综合降噪效果测量结果 分析
在测量现场发现,轻轨列车的噪声小于道路上公交车的噪声,无法直接测量出轻轨运行噪声的等效声级,为了排除背景噪声的干扰,决定在各测量点同时测量列车通过时的瞬时噪声,再根据轻轨的车流量、车速及列车通过时间 计算 出各测点的等效声级。根据市二中教工宿舍处轻轨列车运行瞬时噪声的测量结果,结合武汉轨道 交通 的车长、车速、车流及运行时间,测量的瞬时声级及计算出的轻轨运行噪声等效声级见表5。
5.2 大型折板式隔声屏插入损失测量结果分析
在设置及不设置大型折板式隔声屏的轻轨高架桥旁的银河小区的5楼设置噪声测量点,同时测量列车通过时的瞬时噪声,得出在设置及不设置大型折板式隔声屏时列车运行瞬时噪声的差值,由此得出大型折板式隔声屏插入损失,测量布点见图3。
根据银河小区处轻轨列车运行瞬时噪声的测量结果,结合轨道交通的车长、车速、车流及运行时间,测量的瞬时声级及计算出银河小区的轻轨运行噪声等效声级见表6。
5.3 轻轨降噪效果测量分析结论
根据轻轨运行噪声测量及分析,可得出如下结论:
(1)在设置了大型折板式隔声屏的区段,轻轨交通列车运行产生的环境噪声昼夜均可达到国家规定的环境标准;
(2)大型折板式隔声屏的实际插入损失为12.3dBA,与 研究 报告的预测结果完全符合。6 其它 问题 说明
城市高架轨道交通噪声由两大部分组成,轮轨噪声及列车运行引起的桥梁振动二次辐射噪声,隔声屏只能降低轮轨噪声发生作用,而对桥梁振动二次辐射噪声不起作用,对于列车运行引起的桥梁振动二次辐射噪声,本次设计在环境敏感点相对集中的区段采取了设置减振道床及无缝线路等工程措施。
参考 文献 [2]赵松龄.噪声的降低与隔离.同济大学出版社
下载文档
网友最新关注
- 我的小狐狐狗
- 观察蜗牛
- 老师的“小宝贝”
- 我想像中的鸟
- 可爱的小乌龟
- 可恶的接吻鱼
- 我心爱的小金鱼
- 两条鹤顶红
- 小乌龟
- 可爱的鹦鹉
- 小金鱼
- 抓毛蟹
- 狗
- 章鱼
- 捉螃蟹
- 投标邀请函
- 晚会邀请函
- 企业邀请函范文
- 单位邀请函
- 家长邀请函
- 大学毕业典礼邀请函
- 邀请函样本
- 邀请函怎么写
- 厂庆邀请函
- 参观邀请函
- 宴会邀请函
- 媒体邀请函
- 邀请函模板范文
- 老师邀请函
- 论坛邀请函
- 探讨水安全与和谐社会
- 二期围堰高压喷射灌浆生产性试验
- 分析南水北调南四湖蓄水对滨湖区影响
- 论现代行政法之法源中的“行政惯例”(1)论文
- 冲击式水轮机专用调速器的体会
- 水利体制和机制创新的浅谈
- 论工商变更登记的性质(1)论文
- 《政府信息公开条例》的价值缺陷(1)论文
- 水利工程建设监理业务对象和内容的见解
- 堤防隐患探测实例分析
- 行政程序价值体系的法理论证(1)论文
- 泵站出水流道基本流态的分析
- 水轮机转轮空蚀量预估的一种近似算法
- 鲅鱼圈港煤码头修复工程
- 浅谈执行听证程序中的执行和解(1)论文
- 执教《鲸》有感
- 《松鼠》重点句子赏析
- 《松鼠》内容讲解
- 《松鼠》课文题解
- 《松鼠》多音字同音字形近字组词
- 如何和松鼠亲近
- 《松鼠》教学展示 参考图片
- 《松鼠》相关链接
- 优化学生合作学习──由沙丽老师的语文课《鲸》想到的
- 我和松鼠的故事
- 《松鼠》结构分析
- 《松鼠》词语解释
- 《松鼠》近义词反义词
- “比”出特点──《鲸》教学随感
- 《松鼠》好词好段