高层住宅楼应急照明设计问题

问:高层住宅楼应急照明应如何设置? 现时收集各地如何处理上述应急照明和疏散指示标志的作法,有以下几种,即:

1.市电+发电机自备电源,组成树干式供电系统,在各终端配电箱处自动投切。

2.市电电源+发电机自备电源+集中蓄电池电源(EPS),组成树干式供电系统在各终端配电箱处自动投切。

3.市电电源+集中蓄电池电源(EPS),组成树干式供电系统,在终端配电箱处自动投切。

4.市电电源+自备电源(含发电机电源或蓄电池电源),在变电站设置的应急母线段配出专用供电干线回路,树干式供电至各终端配电电箱。

5.市电电源,配出专用供电干线,树干式供电至各终端配电箱,所属各灯具均自带蓄电池电源。

大致有以上5种形式,这几种型式,均符合上述规范条文的规定要求,或满足一级负荷中的特别重要负荷的供电要求。

本着“以人为本”的宗旨,灾害时(含火灾)在20

(30)min的时间内,将有关人员疏散至安全场所,故如何确保在有限的时间内应急照明的安全可靠供电,是我们应该认真思考的问题,又鉴于住宅这类特殊建筑和其他公共建筑的使用性质不同,使用人员群体差异,其处理方式应有所区别,首先来讲,住宅的管理,较其他公共建筑的管理应是简单、经济、运行费用要低,故提出以下看法,供参考或批判。

1.在一类高层住宅的应急照明,疏散指示标志,宜采用上述5种方式中的第1或第3方式。

2.二类高层住宅的应急照明,宜采用上述5种方式中的第4方式。

各终端配电箱,宜按每8层左右设置一组,各应急灯具应现场能灵活开停,且应由消防中心强制开启。