翻新时间:2023-08-07
消防工程设计缺陷百例谈之消防电气
1. 在一级负荷的供电系统中,二路独立供电的高压单元回路,任一回路故障,其高压侧母联开关应联锁投入,而绝大多数设计此开关均为手动。
2.当一路高压供电而另一路为自备发电机供电的一级负荷系统,当市电高压故障,而自备发电机往往只能靠手动投入到低压侧母线供电,这样就延误了供电时间。
3. 消防设备电源箱为双路供电,变电所仅一路高压供电,另一路为自备发电机供电,发电机是通过双投刀开关接入低压母线的。
以上3点除对一级负荷的理解有关外,更主要的是,当地供电部门怕影响配电网接线,危及配电网的安全,以及造成自备发电机非同期合闸等。
4.一类高层建筑自备发电,应设有自动启动装置,并能在30s内供电,但多数发电机未设电压监视装置,故只能靠手动启动。这主要是变电所及发电机未设计必要的自动联锁装置,更主要的是一些供电部门不同意自投供电。
5.有些控制箱未设计在消防控制室直接手动启动的引出端子及相应设备。这主要是因设计人员未设计原理图,同时对重要消防设备应设置直接手动控制装置理解不深所致。
6. 有的消防备泵为消火栓系统及喷淋系统共用,致使备泵不能根据系统故障,自行选择投入运行。这些消防给水专业沟通不够及对规范的理解有关。
7. 一些控制箱未按《建筑电气安装工程图集》推荐的标准选型而选用老式的XJ01-1控制箱,致使主泵故障,只能去水泵房现场启动备泵。
8. 消防控制室无法监视重要消防设施的供电电源,因为消防控制箱未设计电源监视装置。
9.有的重要消防供电回路开关不具备选择性,当启动消防泵时,因启动电流大,控制箱自动开关未跳闸,反而越级跳到电源侧或配电室低压母线侧。当选择标准控制箱时,未很好校核供电系统及自动开关的动作电流(或灵敏度),很易产生负荷倒动作电流大于首端电流,而越级跳闸。
10. 水泵、防排烟风机,消防电梯等设备,其供电线路未选用耐火型电缆。
11. 楼梯间集中供电的疏散照明灯,在火灾时不能自动点亮。
12. 在火灾时继续工作的场所(如配电室、水泵房等)应急照明时间不够,且照度低。
下载文档
网友最新关注
- 春天到了
- 我的童年
- 我的傻事
- "抓人“
- 跟天使交朋友
- 小青虫的梦
- 童年趣事
- 生活的滋味
- 美丽的春天
- 母亲节的礼物
- 妈妈真好
- 庆国庆
- 恶梦
- 未来的战争
- 考试
- 大型迎新晚会赞助策划书
- 商场七夕策划方案
- 法律文化节法律义务咨询策划书
- 迎奥运讲文明树新风活动实施方案
- 2012年教师节活动策划方案
- 医院惠民活动策划方案
- 毕业生文艺元旦晚会策划书
- 中式婚礼策划方案
- “继承革命精神、弘扬雷锋精神”主题团日活动策划书
- 班级氛围营造活动策划方案
- 团委联谊活动策划方案
- 2012年元旦暨迎新晚会策划案
- 主持人大赛策划书
- 主持人大赛的拉票会策划书
- 2010庆祝教师节活动实施方案
- 常设仲裁法院:历史与当代(4)法学理论论文(1)
- 论物权法定原则法学理论论文(1)
- 国企改制中的法律纠纷和对策法学理论论文(1)
- 我国土地使用权出让制度与烂尾楼现象(4)法学理论论文(1)
- 论集体使用权流转(5)法学理论论文(1)
- 清产核资过程中应注意的几个问题法学理论论文(1)
- 略论经济法的地位(2)法学理论论文(1)
- 浅谈《税收征管法》法学理论论文(1)
- 论股东代表诉讼制度(5)法学理论论文(1)
- 论物权法定原则(3)法学理论论文(1)
- 浅谈《税收征管法》(3)法学理论论文(1)
- 公司减少资本的若干法律问题法学理论论文(1)
- 行政垄断的界定(7)法学理论论文(1)
- 公司减少资本的若干法律问题(2)法学理论论文(1)
- 行政垄断的界定(3)法学理论论文(1)
- 《落花生》第二课时教学设计之二
- 《落花生》教学笔记
- 《落花生》教学设计之四
- 《落花生》第二课时教学设计之一
- 《猫》综合资料
- 《落花生》教学设计之一
- 《落花生》教学设计之五
- 《猫》片断赏析
- 《落花生》造句训练示例
- 《猫》第二课时教学设计之二
- 《落花生》教学设计之二
- 《落花生》教学设计之六
- 《猫》第二课时教学设计之一
- 《猫》练习设计之一
- 《猫》教学设计之五