教育资源为主的文档平台

当前位置: 查字典文档网> 所有文档分类> 论文> 其他论文> 茂名热电厂直流系统屏更新改造设计方案浅析

茂名热电厂直流系统屏更新改造设计方案浅析

上传者:网友
|
翻新时间:2022-11-09

茂名热电厂直流系统屏更新改造设计方案浅析

1、老式直流系统屏存在的缺点

茂名热电厂原用的直流系统屏为老式直流系统屏(同一屏为双母线结线,采用直流发电机及硅充电装置)。从超过30 a的运行情况来看,主要存在的缺点或不足之处如下。

1.1双工作母线结线布置复杂

因直流屏采用双工作母线结线,6根直流母线水平布置于屏顶上(根据控制、信号音响的需要,直流母线上还设有8根小母线)。在同一块屏上,有两组母线的馈线回路或电源与馈线回路相混合布置。当设备出现接触不良等缺陷时,往往因结线复杂和设备间距小,而使缺陷难以处理。

老式的直流屏,其屏的正面都不采用活动门的型式。这样,装于屏面上的仪表、信号灯等设备,往往损坏后不能更换。

1.3直流发电机维护工作量和耗能大

1.4绝缘监察装置动作灵敏度低

老式直流系统屏采用电磁式绝缘监察装置反映直流系统的接地状况。从茂名热电厂多年的运行情况来看,该装置能正确反映单极明显的接地现象,但当两极的绝缘都下降时,却不能准确反映。

2、新直流屏的设计原则

2.1、接线方式

新的直流屏采用单母线分段的接线方式,两组蓄电池经联络刀开关进行连接。为防止两组蓄电池并列运行,联络刀开关与蓄电池电源刀开关之间应设有闭锁措施。

2.2、屏上设备布置

做到简单清晰,电源(充电设备和蓄电池)、馈线、事故照明装置布置于各自的屏上。带有仪表及灯光信号的屏面,使用活动门的型式。

2.3、充电装置

选用可控可逆式硅充装置,实行负荷自动跟踪,保证直流母线的电压质量。当蓄电池进行核对性放电时,硅装置工作于整流的逆变状态,蓄电池不用另接电阻作为放电负载。

2.4、蓄电池组

原则上选用免维护密封式蓄电池,当原GGM-800型蓄电池组经校验后,仍满足直流系统的要求时,可暂不更换。

2.5、绝缘监察装置和馈线开关

原则上选用90年代技术先进、成熟可靠的设备。例如,选用由CMOS集成电路组成的ZJJ-1型绝缘监察装置,该装置在直流两极绝缘均等下降时都能正确动作发信。

3、新直流系统屏的设备选型

3.1直流系统负荷

经统计,直流系统各类负荷如表1.

因茂名热电厂为中型火力发电厂,且与系统相连,所以蓄电池事故放电时间考虑为1 h.对于汽轮机润滑油泵,因为是高温、高压机组,故其事故计算时间为1.0h,直流润滑油泵的K值取0.8,密封油泵的K值取0.7计算。冲击负荷考虑为1台最大合闸电流的断路器合闸。

3.2蓄电池组的选择

3.2.1按事故持续放电状态选择

tj=KkQsg/Isg=1.1×307 Ah/306 A=1.1 h

式中 tj——GGM型蓄电池假想时间,h;Kk——可靠因数,取1.1;Qsg——事故负荷计算容量,Ah;Isg——事故放电电流,A.查《电力工程设计手册》(西北电力设计院、东北电力设计院主编)中P769曲线表,得Idj=16.8 A,则

Qe≥36Isg/Idj=(36×306/16.8)Ah=658 Ah

3.2.2按最大冲击电流选择

Qe≥0.78(Isg+Ich)=[0.78×(306+235)] Ah=422 Ah

根据计算结果,蓄电池的容量按事故持续放电状态下计算选择。原运行的GGM-800型蓄电池组仍满足负荷的要求。

3.2.3直流电压水平校验(以GGM-800型为例)

a)按事故放电初期,蓄电池突然承受放电电流的电压水平验算:

Kcho=Iso/C10=609 A/800 Ah=0.76 h-1

式中 Kcho——单位容量蓄电池放电初期放电系数,h-1.查GGM型蓄电池短时冲击放电曲线表得:

Kcho=0.76 h-1 时,Ucho=1.86 V,则直流母线电压为N.Ucho=106×1.86 V=197.16 V>0.85Ue

式中 Ucho——单位容量电池冲击负荷初期端电压,V;N ——浮充电池个数;Ue ——直流母线额定电压,V. b)按事故放电末期,蓄电池再承受冲击负荷时的电压验算:

Km=Is/C10=306 A/800 Ah=0.38 h-1

0.80Ue<N.Uchm<0.85 Ue

式中 Uchm——单位容量蓄电池冲击负荷末期端电压,V.

3.2.4蓄电池的个数

3.3充电设备的选择

3.3.1核对性充电设备

3.3.1.1充电设备的额定电流

a)按事故放电后进行充电的要求选择充电设备,计算公式为:

式中 Ijc——浮充电设备的工作电流,A;Ic——充电设备应具备的输出电流,A. b)考虑核对性充放电,按最大充电电流选择,

Ic=0.1Qe+Ijc=(0.1×800+33)A=113 A

故充电设备的额定输出电流应大于113 A.

对有端电池的直流系统,充电设备的电压应满足蓄电池充电末期的电压选择。即:

式中Uc ——充电设备输出电压,V;Ucm——蓄电池满充电端电压,V.取最大一级,即360 V.充电设备容量:Pc=IcUcm=113 A×360 V=41 kW.

不考虑选用直流发电机,应选用的硅整流装置为KGCfA-150/360,则额定输出电流为150 A,最高输出电压为360 V.

3.3.2浮充电设备

浮充电设备正常工作容量Pfc为Pfc=IfcUcm=37.2 A×360 V=14 kW

按核对性充电设备选得的KGCfA-150/360可满足蓄电池浮充电要求。

4、结束语

通过分析茂名热电厂老式直流系统屏存在的缺点或不足之处,提出了其更新、改造的设计方案。新设计的直流系统屏既满足经济性、可靠性、技术性的要求,又美观大方,维护方便。该直流系统自1997年初全部改造(包括将原用的GGM-800型蓄电池更换为VH34-1000 型免维护电池)投运以来,运行情况良好,解决了过去可靠性低、维护困难、直流系统绝缘差、充电机因大电流开关合闸经常跳闸等一系列问题,在该厂的安全发、供电方面发挥了重要的作用。

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

除夕之夜
学钓鱼
过年
可爱的小狗
除夕之夜
干净整洁的家
我的幻想
小电脑大作用
读书的乐趣
蜘蛛
可爱的小鸭子
大爱无痕
记一件难忘的事
小鸟的家
煤矿决战四季度稿件
先进性教育分析评议与整改提高资料(党委书记、副书记版)
服务决心书
新党员入党决心书
高三学生高考决心书
春运决心书
大学决心书
高三学习决心书
减肥决心书
努力学习决心书
党员创先争优决心书
2011高三学生高考决心书
先进性教育党性分析材料(领导版)
中考决心书
戒酒决心书
佛教与中国文学二
论二十世纪汉语诗歌的艺术转变
五觉设计原理的城市规划初探
浅谈我国旅游饭店网络营销的发展(1)
浅谈网络营销中的客户信息管理(1)
五彩缤纷的文学王国
论《驿站长》中的现实主义艺术特色
汉代艺术的特性综述
网络营销盈利模式及其创新思路探究(1)
地铁空间的艺术制作阐述
文化艺术视野的海派话剧
二十世纪考古文献与楚辞研究
搜索引擎排名与电子商务搜索营销分析(1)
论毛泽东的发展观偏向
谈公正高效权威司法制度的几点认识(1)论文
《最后一分钟》快乐练习:课堂达标(二)
《七律·长征》教学设计7
《七律·长征》教学设计与反思第一课时
《七律·长征》词句解析
《七律·长征》教学设计1
《七律·长征》教学设计6第一课时
《七律·长征》学习目标、学习重点和教材简说
《七律·长征》教案学案设计
《七律·长征》教学设计8第二课时
《七律·长征》快乐练习:课堂达标(一)
《七律·长征》第二课时教学设计
《最后一分钟》快乐练习:课堂达标(一)
《七律·长征》快乐练习:达标训练
《七律·长征》相关链接
《七律·长征》教学设计与反思第二课时