翻新时间:2022-07-22
新型绝缘法兰的开发及使用
1 老式绝缘法兰的结构及特点
老式Ⅰ型绝缘法兰的构成是在两片对焊平面法兰之间加装法兰绝缘垫片及在紧固连接螺栓上加装绝缘套与绝缘螺栓垫片组成。其结构组装图如图1所示,其法兰绝缘垫片材料选用耐油橡胶石棉板、氯丁橡胶板、织物基氯丁橡胶板和聚四氟乙烯等材料制造。绝缘螺栓套和螺栓绝缘垫片采用高强度的酚醛层压布板及压布管制作。其特点是:钢性好,绝缘性能稳定,需要有专门的安装位置专门安装,造价高。
2 新型绝缘法兰的开发
我们对老式绝缘法兰的结构进行了适用型改进。在城市燃气输配工程中,针对城市燃气输配工程压力低(PN≤2.5MPa),管网压力PN≤0.4MPa的特点进行改进。在管网输配工程中运用钢制平面法兰代替对焊平面法兰,法兰绝缘垫片采用聚四氟乙烯、耐油橡胶石棉片、氯丁橡胶等材料制造,而将紧固螺栓的绝缘套及绝缘垫会二为一,且缩短绝缘套一半做成整体式高强度绝缘套垫。如图2,将穿套垫钢法兰的螺栓孔扩大至能穿绝缘套垫;从而保证套垫内孔径适合原钢法兰所用螺栓的要求,这样便制成了一种特殊作用的钢法兰,组装后便成了新型绝缘法兰,其结构安装如图
3、4所示。它既可单独安装,也可与连接阀门一并安装;既节约了工程费用,又节约了现场安装位置,是一种简单适用的新型绝缘法兰,且造价特别低。
3 绝缘原理及性能
4 使用情况
此种绝缘法兰在进行了阴极保护的输配管网的楼幢阀处及需进行电位分片(区)隔离的埋地管阀井中使用。进行埋地输配管网的分片(区)隔离可以较清楚地掌握各片(区)管网的阴极保护情况;对阴极保护分片(区)进行评价,针对不同的阴极保护情况进行处理;当相邻片(区)的保护电位相同(或相近)且达到保护电位要求时,可用跨条将绝缘法兰两边连通进行统一保护;当相邻片(区)的保护电位相差较大时且有达不到保护电位要求的片(区)时,可将达不到保护电位要求的片(区)进行特殊处理直至符合要求为止,以后再连片运行。
5 适用性强
该种方法所生产的绝缘法兰对油气田中压力PN≥2.5MPa的长输管道,站场等所用的绝缘法兰照样适用。只需将法兰改成相应级别的特制法兰即可,使用方法完全相同。
6 结论
(1)该种新型绝缘法兰结构新,适用性强,造价低。
(2)它不但适用城市燃气输配工程的电绝缘隔离中;而且也适用长输管线,集输气管线及输配站场等需要进行电绝缘隔离的场所。
参 考 文 献
[1]燃气管网工程施工及质量检验,湖北科研成果技术出版社
[2]绝缘法兰设计技术规定(SY/T0516—1997),石油工业出版社
[3]埋地钢质管道阴极保护参数测试方法(SYJ23—86),石油工业出版社
作者:佛山燃气总公司 江开兰 赵先勤
下载文档
网友最新关注
- 书包的自述
- 小闹钟
- 我是小书虫
- 迷人的秋景
- 半期考后
- 校运会
- 我的老师
- 公车上的风波
- 山中访友
- 一场精彩的比赛
- 闪光的心灵
- 给市环保局长的建议书
- 中 考
- 破坏环境千夫指,保护环境万人颂!
- 我的“呕像”
- 学期协会工作总结
- 大学生村远程教育志愿活动总结
- 志愿者通用培训总结
- 青年志愿者协会2011年工作总结
- 政治学习总结
- 英语教育教学工作总结
- 学生会生活部招新面试总结
- 团日活动总结团日活动总结
- 争先创优工作总结
- 教师家访工作总结
- 小学数学实践性作业的研究工作总结
- 卫生检查工作总结
- 小学五年级信息技术课教学总结
- 小学英语课堂教学评优活动总结
- 顶岗交流工作总结
- 旅游英语翻译中的修辞和中西方文化差异
- 从行政诉讼视角谈人性尊严的无漏洞权利救济_行政法论文(1)
- 论高中的化学理论在生活中应用
- 对液化气混空运行的有关问题探讨
- 论政府采购监督机制的构建
- 英语翻译的探析
- 新型绝缘法兰的开发及使用
- 论环氧树脂产品结构调整的必要
- 行政程序法价值的定位_行政法论文(1)
- 征收燃油税对石化生产企业的影响和对策
- 给付行政与行政组织法的变革_行政法论文(1)
- 试论积极财政政策的体制风险
- 完善我国预算决策与管理制度的模式选择
- 当前财经秩序问题分析和对策思考
- 谈对译者翻译风格的几点思考
- 《金色的鱼钩》第一课时教学设计之一
- 《鸟的天堂》第二课时教学设计3
- 《鸟的天堂》说课设计1
- 《金色的鱼钩》练习设计之一
- 《鸟的天堂》说课设计2
- 《鸟的天堂》第二课时教学设计4
- 《金色的鱼钩》里的“三哭”
- 《金色的鱼钩》
- 《鸟的天堂》说课设计3
- 《鸟的天堂》练习设计
- 《鸟的天堂》第二课时教学设计 2
- 《金色的鱼钩》综合资料
- 《金色的鱼钩》教学设计、评析与反思
- 《鸟的天堂》第二课时教学设计1
- 《金色的鱼钩》练习设计之二