带刚性伸臂减震层高层结构抗震性能对比与分析

上传者:网友
|
翻新时间:2023-08-09

带刚性伸臂减震层高层结构抗震性能对比与分析

摘 要:通过推导三角形形式钢管伸臂对有效层间位移的放大公式,得到了带刚性伸臂减震层高层结构中黏滞阻尼器的模态附加阻尼比计算公式.以一个框架核心筒结构为例,对其分别设置刚性伸臂减震层、对角支撑减震层及加强层在近场脉冲波和非脉冲波作用下的抗震性能进行了对比与分析.结果表明,带刚性伸臂减震层高层结构的抗震性能在3类结构中最为优越,而脉冲波则会导致层间位移等性能指标大幅增加,设计时不容忽视.同时,带刚性伸臂减震高层结构抗震性能的提高与剪力墙到外框柱轴线间的距离成正比,与层高成反比,与阻尼器竖向夹角的余弦相关.

关键词:带加强层结构;减震结构;黏滞阻尼器;阻尼;近场脉冲地震波

中图分类号:P315.9 文献标识码:A

文章编号:1674-2974(2016)03-0066-09

目前对于200 m以上高层框筒结构多采用布置加强层的方式来减小层间位移,但其对结构整体刚度的增加导致了结构所承受的地震作用也大幅增加,从而导致结构的材料用量增大.从节省费用的角度而言不够经济,这是一种通过“硬抗震”来使结构满足抗震设计规范性能要求的方法.而阻尼器的出现,使得耗散地震中输入结构的能量成为可能,为高层结构的“软抗震”提供了一种有效方法.

林绍明等[1]提出将加强层桁架中的支撑用耗能部件(支撑+阻尼器)代替,即布置耗能减震层来代替加强层.对于耗能减震层,阻尼器可采用多种布置方式,常见的有:对角支撑式布置、人字形布置、上支撑式布置、下支撑式布置、逆向支撑式布置等[2];Jeremiah[3],Smith等[4]提出了在刚性伸臂末端与外框架柱(刚性伸臂末端与外框架柱相分离)之间布置竖向阻尼器的方法,在马尼拉2栋60层的双子楼中得到应用[5],经济效果显著.

对各种阻尼器布置方式的抗震性能进行分析发现,上支撑式布置、下支撑式布置、逆向支撑式布置等布置方式的耗能能力的提高均是在对所在层层间位移进行放大的基础上获得的,与对角支撑布置和人字形布置一样,其阻尼力水平分量很大.

刚性伸臂减震高层结构采用竖向布置的黏滞阻尼器,能够有效放大高层结构的层间变形,其所产生的阻尼力主要分量为竖向,水平向近似可忽略不计,与上述布置方式有着截然不同的传力方向.

沈蒲生等[6]在对带单道和两道加强层高层结构进行简化的基础上,推导了模型自由振动的理论公式,并建立了带3道和4道加强层高层结构模型;杨晗琦等[7]对刚性伸臂减震高层结构的阻尼器参数选取、布置位置、数量和总阻尼系数的取值进行了研究;林绍明等[1]对对角支撑布置减震层高层结构进行了大量研究,得到了减震层最佳布置数量和位置,这为对这3类结构进行对比分析提供了参考.

本文将刚性伸臂减震高层结构与对角支撑减震高层结构、带加强层高层结构的抗震性能进行对比分析,以比较在细长型高层框筒结构中采用何种改进措施更为经济合理.

1 模态附加阻尼比计算公式推导

1.1 已有附加阻尼比公式

非线性黏滞阻尼器阻尼力与位移的关系为:

参考文献[2,6-7]可知,考虑到本文所采用模型的高度不够大,对这3类结构,本文选择布置两道减震层或加强层.考虑到对结构沿竖向各楼层剪力和层间位移比较的便利性,同时参考前述文献中减震层或加强层对结构抗震性能的影响,拟统一布设在第20层和第45层.

带加强层结构如图4所示,加强层斜撑采用700 mm×300 mm×13 mm×24 mm钢梁.刚性伸臂减震结构的伸臂采用方钢管,尺寸为700 mm×700 mm×100 mm×100 mm,经试算可知,当方钢管惯性矩保持不变和方钢管惯性矩放大100倍时,导致的顶点位移和顶点加速度的变化分别在1/100以内和5/100以内,故本文中不对方钢管惯性矩放大,认为其为近似刚性伸臂.

对角支撑减震层阻尼器布置如图5所示,刚性伸臂减震层阻尼器布置如图6所示,每个减震层均布置16个黏滞阻尼器,即每层每榀框架布置4个,其布置方式为在刚性伸臂末端与外围框架柱之间近似竖向布置.

选定阻尼器阻尼指数α为0.5,参考速度取1 m/s2,连接弹簧刚度取阻尼系数的200倍.各模型均采用MIDAS Gen软件建立,地震波为双向加载,Y向按X向峰值比例减小,峰值速度为0.035 g,假定小震作用下为弹性,结构各模态固有阻尼比均取0.04.

3 对比地震波的选取

汪梦甫等[12]发现近场脉冲波在中短周期段内等强度位移比谱要高一些;陈日方健等[13]认为脉冲波相比非脉冲波对锈蚀后的钢筋混凝土桥墩更不利.因此研究近场脉冲波对长周期结构抗震性能的影响是有实际意义的.标准化速度平方累积值(NCSV)是对地震波速度时程曲线各时刻速度的平方,NCSV差值指在脉冲地震波第1个脉冲的最后一个零交点和第1个零交点之间的标准化速度平方累积值的差值(该值较大可认为能量在第1个脉冲波内增加迅速).与第1速度脉冲毗邻的附加速度脉冲数被认为可反映第1速度脉冲的能量集中度,因此和NCSV差值一起被认为是可以有效反映地震波近断层脉冲特性的参数.Hayden等[14]提出采用附加半周期速度脉冲数和NCSV差值来评价地震波的脉冲特性,当NCSV差值大于0.7时,给分100%,当NCSV差值小于0.5时,给分0%,当NCSV差值为0.5~0.7时则线性给分;相邻脉冲数小于1.5时,给分100%,大于2.5时,给分0%,相邻脉冲数为1.5~2.5时则线性插值,取双参数的平均值大于60%为脉冲波的评价标准,有效避免了单参数评价法则的单一性.从太平洋地震工程中心的强地震波数据库选取了673条近断层地震波,采用上述评判法则拣选出141条具有明显脉冲特性的地震波.

本文所用的非脉冲波和脉冲波均从太平洋地震工程中心的强地震波数据库中按照加速度反应谱相近的原则选取,其各条地震波均应满足《高层建筑混凝土结构技术规程》第4.3.5条,即单条时程曲线的结构基底剪力不应小于反应谱法的65%,且多条时程基底剪力的平均值不应小于反应谱法的80%.对框筒结构进行多遇地震反应谱分析,得到其X向的基底剪力为7 700 kN,其中近断层脉冲地震波还应满足Hayden等[14]给出的脉冲地震波评价标准,并按照脉冲周期与结构前3阶自振周期相接近的原则选取.框筒结构、带加强层结构(黏滞阻尼减震结构不改变自振周期)前3阶自振周期如表1所示,故脉冲波脉冲周期的选取应为3~8 s.选出的脉冲波、非脉冲波分别见表2和表3.

  4 3类结构抗震性能对比

采用前述选出的脉冲波和非脉冲波对4种结构在多遇地震作用下进行快速时程反应分析,可得到4种结构的顶点位移、最大层间位移、底部剪力、底部弯矩、顶点加速度、侧向刚度比最小值γ2min、底部嵌固侧向刚度比γ2d及其相对框筒结构的减小比率如表4所示.

减小比率=(对比结构指标-框筒结构指标)×100%/框筒结构指标[15].

由表4可知,无论是在脉冲波还是非脉冲波作用下,3种结构相对框筒结构均能够减小顶点位移和最大层间位移,但在非脉冲波作用下,3种结构对顶点位移的减小效果更好(减小率更大),且非脉冲波所引发的最大层间位移、顶点位移值要小很多.对于X向的底部剪力和底部弯矩,两种减震高层结构均有大幅减小,其中刚性伸臂结构的减小效果更好,而带加强层结构反而有所增加,这是由于带加强层结构整体刚度更大,导致了更多的地震能量输入.对于最大顶点加速度,两种减震结构均能够有效地减小,而带加强层结构则基本没有变化.

总的来说,3种结构在脉冲波作用下,上述指标均较非脉冲作用下差,3种结构中以带刚性伸臂减震层高层结构的减震效果最为显著和优越.

由现行《高层建筑混凝土结构技术规程》[16]第3.5.2条规定,对框架剪力墙、板柱剪力墙结构、剪力墙结构、框架核心筒结构、筒中筒结构,楼层与其相邻上层的侧向刚度比γ2可按式(21)计算,且本层与相邻上层的比值不宜小于0.9;当本层层高大于相邻上层层高的1.5倍时,该比值不宜小于1.1;对结构底部嵌固层,该比值不宜小于1.5.

脉冲波和非脉冲波作用下3种结构与框筒结构层间位移均值、层剪力均值的对比如图7和图8所示.由图7和图8可知,刚性伸臂减震结构层间位移均值在竖向上的分布最为均匀,带加强层结构次之,但有较大突变.对于层剪力均值,带加强层结构有增加作用,对角支撑减震结构的层剪力均值则存在巨大的突变,而刚性伸臂减震结构突变较小,且其对上部层剪力均值的减小效果更显著.相对来说,脉冲波作用下3类结构上部的层间位移、层剪力曲线更加饱满.由图9可知,在803号波作用下,刚性伸臂减震结构的剪力峰值相对于框筒结构减小较大,且随时间的推移有较大的相位差,这应该是由于其附加黏滞阻尼比较大(阻尼力存在相位差)的缘故;带加强层结构也存在很大相位差,这与其刚度增大导致自振周期减小有关,而对角支撑结构的相位差则显得极为微小.

对框筒结构采取增大结构固有阻尼比的方法,按照结构顶点位移相等的原则[10],可以得到对角支撑减震结构和刚性伸臂减震结构在各条波作用下的等效附加阻尼比如表5所示.

由表5可知,刚性伸臂减震结构的阻尼器等效附加阻尼比在脉冲波和非脉冲波作用下,等效阻尼比值ξ2/ξ1的均值分别为4.85和5.36.由第1节中近似计算公式可得刚性伸臂减震结构相对于水平减震结构的附加阻尼比放大倍数为4.96,与脉冲波作用下的等效阻尼比值ξ2/ξ1的均值极为接近.考虑到实际工程情况与计算公式间存在诸多差异,误差应在可接受范围内.故可使用该计算公式在初步设计时对黏滞阻尼器的选取进行估算.另外,脉冲波作用下结构等效阻尼比由于其层间位移大幅增加,附加阻尼比相对非脉冲波作用下有所减小,这与文献[7]的推导相符,因此在工程设计中,大震下阻尼器的附加阻尼比可能会大幅减小,故而大震验算是必要的.

5 结 论

本文对带刚性伸臂减震层高层结构的附加阻尼比计算公式进行了理论推导,并将其与对角支撑减震结构和带加强层结构的抗震性能进行对比分析,得到如下结论.

1)刚性伸臂减震结构起到了放大层间位移的效果,相对于对角支撑减震结构,其放大程度取决于刚性伸臂的长度和层高的比值以及阻尼器与竖向的倾角,并与阻尼指数的大小有关.由此可见,通过合理选择刚性伸臂的长度和层高,刚性伸臂减震结构的减震性能可以大大超越对角支撑减震结构.

2)对模型的抗震分析可知,3种结构均能够有效减小结构的最大层间位移和顶点位移.其中带加强层高层结构明显增大了地震输入结构的能量和基底剪力、基底弯矩值,从而减小了结构的延性,其对顶点加速度基本无影响,甚至有所增加.两种减震高层结构实际上减小了输入结构中的能量,对底部剪力、最大底部弯矩和顶点加速度均有很好的减小效果,但对角支撑结构由于其阻尼力存在很大的水平分量,从而使其侧向刚度比γ2min较难满足《高层建筑混凝土结构技术规程》[16]要求,同理:对于上支撑式、下支撑式、逆向支撑式等布置方式,如水平倾角较小,此问题将随布置方式对层间位移的放大而更突出;对于刚性伸臂减震结构,上述问题则较易解决,只需减小阻尼器与竖向的夹角即可,且刚性伸臂减震结构的减震效果远远优于对角支撑减震结构.

3)脉冲波作用下3种结构的减震效果相对于非脉冲波作用下差,且脉冲波导致了顶点位移和最大层间位移大幅增加,但其底部剪力和底部弯矩却小于非脉冲波作用下的值,其中只有对角支撑减震结构其底部嵌固侧向刚度比γ2d的值有所增加,这有利于结构抗震,其他两种结构该指标均有减小,以刚性伸臂减震结构减小最多.因此在可能发生近断层脉冲地震的区域,考虑脉冲波的不利影响是非常有必要的,文献[14]给出了工程设计在不同情况下脉冲波选取数量的计算公式.

参考文献

[1] 林绍明,周云,邓雪松.带粘滞减震层高层结构的优化分析[J].土木工程学报, 2013, 46(10):71-81.

LIN Shao-ming, ZHOU Yun,DENG Xue-song.Optimization analysis of high rise structure with viscous energy-dissipation story[J]. China Civil Engineering Journal,2013,46(10):71-81.(In Chinese) [2] SIGAHER A N, CONSTANTINOU M C.Scissor-jack-damper energy dissipation system[J]. Earthquake Spectra,2003,19(1):133-158.

[3] JEREMIAH C. Application of damping in high-rise buildings[D]. Boston: Massachusetts Institute of Technology,2006: 7-13.

[4] SMITH R J, WILLFORD M R.The damped outrigger concept for tall buildings[J]. The Structural Design of Tall and Special Buildings, 2007,16(11):501-517.

[5] WILLFORD M R,SMITH R J.Performance based seismic and wind engineering for 60 story twin towers in Manila[C]//The 14th World Conference on Earthquake Engineering. Beijing China,October 12-17,2008.London:Director,2008.

[6] 沈蒲生, 陈宇,张明.带两道加强层变截面框架-核心筒结构的振动特性[J].湖南大学学报:自然科学版,2009,36(1):1-7.

SHEN Pu-sheng,CHEN Yu,ZHANG Ming. Vibration characteristics of changed-section frame-core wall with two outriggers[J]. Journal of Hunan University:Natural Sciences,2009,36(1):1-7.(In Chinese)

[7] 杨晗琦,汪梦甫,沈蒲生.带刚性伸臂减震层高层结构抗震效果分析[J].地震工程与工程振动,2015,35(2):114-123.

YANG Han-qi,WANG Meng-fu,SHEN Pu-sheng.Seismic effect analysis of high-rise bulding with damped rigid outrigger storeys[J].Earthquake Engineering and Engineering Dynamics,2015,35(2):114-123.(In Chinese)

[8] CONSTANTINOU M C,SYMANS M D.Experimental and analytical investigation of seismic response of structures with supplemental fluid viscous dampers[R].Buffalo: National Center for Earthquake Engineering Research,State University of New York,1997:Π-6-13.

[9] SOONG T L,CONSTANTINOU M C.Passive and active structural vibration control in civil engineering[M].Berlin: Springer,1994: 209-240.

[10]HWANG J S,HUANG Y N, YI S L.Design formulations for supplemental viscous dampers to building structures[J]. Journal of Structural Engineering,2008,134(1):22-31.

[11]薛彦涛,章万胜,金林飞. 结构受力层间位移(有害位移)计算方法研究[J]. 建筑科学,2014,30(4):1-7.

XUE Yan-tao, ZHANG Wan-sheng,JIN Lin-fei.Research on the calculation method of forced story drift in structure[J]. Building Science,2014,30(4):1-7.(In Chinese)

[12]汪梦甫,汪帜辉,唐毅. 近场脉冲型地震对结构非弹性位移比谱的影响 [J]. 湖南大学学报:自然科学版,2014,41(6):9-15.

WANG Meng-fu,WANG Zhi-hui,TANG Yi. Influence of near-fault pulsetype ground motions on inelastic displacement ratio spectra[J]. Journal of Hunan University:Natural Sciences,2014,41(6):9-15.(In Chinese)

[13] 陈P健,易伟健. 近场地震作用下锈蚀钢筋混凝土桥墩的IDA分析[J]. 湖南大学学报:自然科学版,2015,42(3):1-8.

CHEN Fang-jian,YI Wei-jian. Incremental dynamic analysis of corroded reinforced concrete bridge columns subjected to near-field earthquake [J]. Journal of Hunan University:Natural Sciences,2015,42(3):1-8.(In Chinese)

[14]HAYDEN C P,BRAY J D, ABRAHAMSON N A.selection of near-fault pulse motions[J]. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering,2014,140(30):1-14.

[15]周丽芳,邓雪松,周云.高层黏滞阻尼减震结构最小地震剪力系数分析研究[J].地震工程与工程振动,2013,33(6):206-214.

ZHOU Li-fang,DENG Xue-song,ZHOU Yun.Analytical studies on the minimum shear weight ratio of structure with viscous dampers[J].Journal of Earthquake Engineering and Engineering Vibration,2013,33(6):206-214.(In Chinese)

[16]JGJ3-2010 高层建筑混凝土结构技术规程[S].北京:中国建筑工业出版社,2011:15.

JGJ3-2010 Technical specification for concrete structures of tall buiding[S].Beijing:China Architecture & Building Press, 2011:15.(In Chinese)

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

《“女孩节”联欢会》
《开国大典》观后感
《精彩的篮球赛》
中秋赏月晚会
《开国大典》观后感
我喜欢的革命影视作品4
春天的校园
读《圆明园的毁灭》有感
《开国大典》观后感
《开国大典》观后感
我爱看的革命影视作品3
《开国大典》观后感(8)
《开国大典》观后感
《雪孩子》故事梗概
《开国大典》观后感(6)
绿色建筑及绿色建筑的发展现状
浅论建筑工程施工管理采用网络计划技术的发展分析
防腐木屋的特点
现浇楼板板角裂缝的分析及预防
混凝土裂缝成因与控制
室内设计怎样体现文化
钢筋混凝土楼面裂缝防治措施
管理在建筑施工中的作用
钢筋锚固值细节解析
在Auto CAD下如何能提高绘图速度
献给所有的设计师
土建专业知识及技巧(新手推荐)
CAD画施工图的心得
平面设计师资格证需要考什么?
现代城市规划知识点
《小鹿的玫瑰花》随堂练习-----提高篇
《小鹿的玫瑰花》 重点字词梳理
《小鹿的玫瑰花》同步写作范文
《一粒种子》
《笋芽儿》教学目标
《小鹿的玫瑰花》之老师语录
《小鹿的玫瑰花》教案一
《笋芽儿》教案一
《小鹿的玫瑰花》同步写作训练素材
《小鹿的玫瑰花》随堂练习-----巩固篇
《小鹿的玫瑰花》习作指导
《小鹿的玫瑰花》重难点分析
《小鹿的玫瑰花》教案二
《戏答元珍》
《笋芽儿》考点练兵之量词