翻新时间:2022-07-25
北京热电冷三联供方案分析-综合新能源论文(1)
一、引言 在暖通空调领域采用热电冷三联供系统是城市科学用能的有效途径之一。所谓热电 冷联供,即在原有以热电厂为热源的集中供热系统基础上,增设吸收式制冷装置,在发电和 供热的同时,利用供热汽轮机组的抽汽或背压排汽制冷,以满足空调等城市用冷负荷。
由于 热电冷三联供系统在供热和制冷时充分利用热电厂排放的低品位热量,实现了能量的梯级利 用,因而是一种高效的城市能源利用系统,有利于降低能耗和缓解大气污染。
1、北京供热和空调现状 北京拥有全国最大的采暖热水管网,现已形成了以石景山热电厂、第二热电厂和双榆树供热厂为西部热源和以高碑店热电厂、第一热电厂和左家庄供热厂为东部热源,管网总长达213公里的大型集中供热系统,供热能达2000×106kcal/h,实现采暖供热面积2877万平方米。 然而,在夏季,供热系统的运行却存在着以下问题:● 由于热负荷的短缺,该 热水管网仅提供少数用户的生活热水负荷,其供热量远未达到热网的供热能力。
北京第一热 电厂、北京第二热电厂(见表
1)夏季只承担约100×106kcal/h的生活热水负荷,仅为其供 热能力的1/10。●各热电厂内多数供热机组因热负荷不足而停运,或以发电效率极低的纯凝汽方式运行。
因此,夏季由于热负荷的缺乏而使得供热系统的大量设备闲置,运行效率低下,造成巨大的资源浪费和经济损失。 与此同时,在空调方面,由于北京是我国政治、文化和教育的中心,高大建筑鳞次栉比,且夏季气候炎热,故而拥有巨大的空调负荷。
目前这些负荷基本上依靠分散的空调设备承担。在这些空调设备中,电动空调机组耗电量大,且使电力负荷的峰谷差拉大,而以锅炉为热源 的吸收式制冷机或直燃机制冷效率低,造成能源的严重浪费。
表1 北京热电总厂构成 机组型号 功率(MW) 初压(MPa) 初温(℃) 低压抽汽压力(MPa) 低压抽汽温度(℃) 台数 备注 第一热电厂 BДT-25-4 25 8.83 535 0.12 110 2 双抽