教育资源为主的文档平台

当前位置: 查字典文档网> 所有文档分类> 论文> 其他论文> 探析某雷达冷却水改造

探析某雷达冷却水改造

上传者:yxd
|
翻新时间:2014-06-17

探析某雷达冷却水改造

制冷机组连续工作已有17年之久,压缩机内部运动部件的磨损,各连接部位垫片的老化,换热部件的结垢腐蚀, 制冷量严重下降。以下是由查字典范文大全为大家整理的探析某雷达冷却水改造,希望对你有帮助,如果你喜欢,请继续关注查字典范文大全。

【摘要】为适应任务需要,某船雷达要进行必要的改造.经了解,新设备要比原雷达在功率上大六倍,发热量同时也提高了六倍.这样对供应冷却水的制冷机组来说无疑是个很大的挑战,经过多方论证和对制冷机组及管路的摸排,提供了几套方案,在确保供应和性价比作了充分的比较.再此作以下浅显的分析供大家探讨。

【关键词】改造 制冷量 冷却水

一、简要介绍现特装冷却水供应方案

现负责特装冷却水供应的机组为2#、4#大卡机。1995年投入使用,属于BLK-130A半封闭螺杆式空调冷水机组,所在部位处于某室,以下是该机型主要数据:

螺杆转子直径:125mm

压缩机理论排气量:172m?/h

电动机功率:40KW

制冷量:151KW(130000kcal/h)

蒸发器水量:35m?/h

供应原则为确保冷媒水压力0.7Mpa,水温5-10℃为供应目标,切实做到供应不间断。

本系统冷媒水是一个封闭系统,冷却水2#、4#大卡机专供,机组采用干式蒸发器,散热管内部通制冷剂,散热管外部与筒体内部之间通冷媒水,利用水泵将水压到筒体内部,经制冷后的冷媒水再送往所需地点。

现供应方法是,2#、4#大卡机属于雷达冷却水专供机组,主要送水部位是某机房 雷达发射终端,附加五台CFP-10型风机盘管对机房温度进行降温,USB雷达冷却器在06年中修时拆除,改为间接分冷式,由原来设在机房的两台CFP-10风机盘管来降温,送风温度不超过15℃,现系统供应 雷达冷却器及 机房和365机房五台CFP-10型风机盘管。

二、对供 冷却水的2#、4#制冷机组性能做简要的介绍

一)、因新 雷达发热量比原机型提高六倍,所需的制冷量要求也有大幅度提高.现2#、4#大卡机BLK-130A半封闭螺杆式空调冷水机组,出厂制冷量在130000kcal/h,经十几年连续运行,压缩机内部运动部件的磨损,各连接部位垫片的老化,换热部件的结垢腐蚀,导致制冷量有明显的下降,据保守估计, 现2#、4# BLK-130A半封闭螺杆式空调冷水机组的制冷量在90000kcal/h左右,由此可见,用现有机组维持该系统制冷量远远不够。

二)、而新设备需要的冷却水量是20m?/h,现有管路无法满足需要,必须对2#、4#大卡机进行换型的同时,对大卡舱至227机房冷却水管路进行加粗,确保冷却水的供应量。

三)、经近几年在赤道附近执行任务所得的体会,2#或4#大卡机在船舶航行于南北纬5°时,雷达上高压的情况下,机组制冷量必须是满负荷运行才能达到要求。

三、供冷却水的2#、4#制冷机组及风机盘管的改造方案

一)、建议2#、4#BLK-130A半封闭螺杆式冷水机组改换为200000kcal/h,

配备现有水泵,大卡舱至机房冷却水管路加粗。

二)、7#、8#大卡机更换压缩机,机房共5台CFP-10风机盘管冷媒水并入生活空调系统,按原系统供应方法是冷却水供应时,5台风机盘管才能正常工作,并入后可以转入供应常态化,机房降温可加装一套风冷式单位空调(因某机房是要求机房降温,不需要提高设备冷却水)。

三)、如2#、4#、BLK-130A半封闭螺杆式冷水机组不换制冷量大的机型,

原机型必须将压缩机换新,对冷凝器与蒸发器进行除垢及清洗,影响制冷效果的主要原因是冷凝器与蒸发器的热交换能力,对发挥与提高制冷装置的制冷效果有密切关系提高换热效果。

四)、新压缩机在厂家必须进行制冷量性能测定,在实验台上要保证有新 雷达满负荷的发热量,冷凝器进水温度要在32°为标准。检验130000kcal/h是否能达到供应新 雷达的需要。

四、供 冷却水的2#、4#制冷机与风机盘管改造后可行性论证

一)、将原系统2#、4#大卡机负责供应的五台CFP-10风机盘管卸载,每台CFP-10风机盘管制冷量是10000 kcal/h,五台卸载掉五万大卡制冷量,为新系统节50000kcal/h,在更换新压缩机的情况下,供 雷达的2#、4#机组可以满负荷运行,达到130000kcal/h。如下图

二)、系统中的冷媒水是封闭在管路中循环流动的。不与大气接触,我船在最高处设有开式膨胀水箱,一方面能使整个系统中保持充满水的状态,并保持一定的系统压力。(冷媒水的静压一般在0﹒2MPa左右)。

三)、将制冷机舱到 机房雷达的冷媒水管进行全系统加粗,经查从617至房间的水管均为直径100㎜,由于在房间设有分支,在房间到机房的冷媒水管开始变细,现系统只要将某房间至某机房雷达冷却器的冷媒水管加粗即可。

四)、冷媒水系统配备的是离心泵,离心泵在一定的转速运转时,扬程(H),轴功率(N),效率(),排量(Q)是一定的。所要克服的是摩擦阻力,阀件阻力和设备阻力。现用泵型号为RSV80-220A、H62m,Q45m?/h,现用电机15KW

转速2900r/m。平时冷却水系统所有阀门都处于常开(旁通阀除外)。蒸发器的蒸发面积25㎡,完成热交换需要的冷却水量20m?/h,淡水泵的额定流量45m?/h大于需要交换的冷却水量。

五)、冷却水供应扬程的富裕度和流量的富裕度来判断

1)、扬程的富裕度判定

泵的标称扬程h1(本系统为62m)与系统实际需求最小扬程h2(本系统为22m)之比值ηh的大小,

即:

ηh=h2/h1=22/62≈35.4﹪

2)、流量的富裕度判定

泵的流量45m?/h,而新设备冷却水的需求量是20m?/h,蒸发器的水程阻力为(即进出水压差)﹤0.098Mpa,压力一般在0.7Mpa左右,可以得出,流量远远大于实际需要。

结束语:

自建船以来,制冷机组连续工作已有17年之久,压缩机内部运动部件的磨损,各连接部位垫片的老化,换热部件的结垢腐蚀, 制冷量严重下降。借此180雷达换型之际,对空调设备进行全面的性能测试,优化组合,改造换型,使新设备的正常运行,为工作保障打下坚实的基础。

以上是由查字典范文大全为大家整理的探析某雷达冷却水改造,希望对你有帮助,如果你喜欢,请继续关注查字典范文大全。

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

借书
小鸟,是我们的朋友
给灾区小朋友的一封信
废旧扑克做盒子
做梦
通知书拿到了
我是好孩子
我想对老师说
别问这是为什么
我长大了
放假了
明天要考试
好玩的海洋公园
合作
让座
单位能耗考核体系实施方案
医院进行社区宣传的活动方案
钢结构施工方案
个人发起“爱心工程”活动策划方案
广东省科普工作统计实施方案
户外活动方案
创建工作宣传画册设计方案
城区拆墙透绿增加绿地工作实施方案
大学校园公益活动策划方案
2011年科技计划项目评审工作方案
大学协会社团联谊晚会活动方案
煤矿企业文化实施方案范文
机动车排气污染防治实施方案
户外活动方案
美食节活动方案
浅谈审计质量与注册会计师关系研究
浅谈建设项目跟踪审计的现状和建议
浅谈企业内部控制制度的重要保障
关于中美内部控制制度比较与思考
论企业环境审计研究
浅谈国外风险导向审计对我国的启示
从会计信息质量角度谈资产减值准备的计得及其审计
我国审计市场声誉与质量分析
论内部审计在公司治理中的作用探析
我国发展现代风险导向审计的建议
商业银行实施绩效审计业务探讨
浅谈新时期企业内部审计的作用及发展措施
企业内部管理审计重点问题的概念性探析
关于加强企业内部审计质量控制的几点思考
浅论内部审计与内部控制的关系
《画家和牧童》教学设计
《我是什么》教案
《有的人》教案
《凡卡》教案
《画风》教案
《四个太阳》教学设计
《雷雨》教学设计
《葡萄沟》教学设计
《卖火柴的小女孩》教学实录(第二课时
《小小竹排画中游》第一课时教学设计
《十六年前的回忆》教案
《爱迪生救妈妈》第一课时说课材料
《卖火柴的小女孩》教学设计
《穷人》说课稿
《穷人》教案