变电站远抄采集器常见故障及处理方法
【内容摘要】本文介绍了变电站远抄采集器常见的故障类型及处理方法,对计量现场维护人员具有一定的参考价值
【关键词】计量、远抄、采集器
一、前言
高压远程抄表技术作为计量管理的重要手段,在电力计量管理工作中发挥着越来越重要的作用,成为电力计量管理不可或缺的技术手段。顾名思义,高压远程抄表就是利用电话线通过调制解调器或利用变电站网络、移动公司GPRS网络通过远程方式抄录电能表底码、电压、电流、功率及功率因数的技术。该技术的应用,不仅极大地提高了抄表的准确性,而且成倍地提高了工作效率,减少了人员劳动强度,同时也为实现变电站无人值班打下坚实基础。
作为此项技术的最基础部件,变电站远抄采集器的好坏对整个远抄系统起着至关重要的作用。因此,维护好变电站远抄采集器,保证采集器能够顺利采集电能表各类数据,就显得格外重要。
二、变电站远抄采集器常见故障及处理方法
变电站远抄采集器故障很多,其中常见故障分为以下几类:
1、 电能表故障,导致采集器不能采集电能表数据
对于此类故障很好判断,在正常情况下,电能表出现黑屏或乱码证明电能表出现故障。因此采集器采不上数据是正常的,对此类故障处理也较简单,只要进行换表即可。
2、 采集器参数设置错误
此类故障发生的概率最高,主要有以下两种:
A、 采集器上设置的电能表地址与实际电能表地址不一致。
出现此现象,要么根本采不上数据,要么采集到别的电能表数据。这种故障出现以后,不好被发现。因此,在新安装采集器时,一定要将采集器采上的数据与电能表数据进行核对,出现采错电能表数据的情况就会大大降低。
处理方法:将采集器上设置的地址与电能表一一对应
B、 采集器上设置的电能表通信协议与实际不符。
目前电能表的通信协议主要有两种,一种是威胜协议,一种是国标645协议。因此在采集器上设置通信协议时,一定要将电能表通信协议看清楚再设。否则,通信协议设错,采集器就不能采集电能表数据。另外,在轮换电能表时,往往是轮换为同一类型的电能表,因此在轮换完后,就会忘记修改采集器参数,造成部分电能表数据采不上。即使同一类型的电能表可能通信协议也不一样,因此在轮换完电能表后,一定要看清新电能表的通信协议,再去修改采集器的通信协议参数。
处理方法:将采集器上设置的通信协议与电能表一一对应
3、 电能表串口死锁
此类故障较难判断。在排除了电能表及采集器故障的前提下,如果采集器仍然采不上电能表数据,就要怀疑可能是电能表485串口死锁。
处理方法:找一短接线,将电能表485串口的正、负极短接5秒钟左右,重新将电能表485口激活。
4、 电能表串口烧坏
在经过了故障类型三的处理后,如果采集器仍然采不上电能表数据,就要怀疑可能是电能表485串口烧坏。目前的电能表都是双485串口,可以换一串口试一试,如果换一串口能够采上数据,证明原串口已经烧坏。
处理方法:换串口或换表
5、 远抄数据线的问题
此类故障主要有以下几种:
A、 远抄数据线接触不良
由于每个电能表485串口都是串接,在换表后,由于电能表尺寸长短不一致,会造成远抄数据线不够长,此时在强行拉拽下,会将前一电能表远抄数据线拉松,从而导致接触不良。
处理方法:在远抄数据线不够长的情况下,重新接一根线,不要勉强拉拽远抄数据线。
B、 远抄数据线发生断线
由于远抄数据线较细,在强行拉拽下,容易发生断线。另外,由于远抄数据线在屏与屏之间连接时,通过电缆沟,因此其他检修单位在敷设新电缆或拆除旧电缆时,容易挂住远抄数据线,从而将远抄数据线拉断。我局110kV高昌变就曾发生由于变电检修工区人员在放电缆时将远抄数据线拉断,从而导致远抄采集器采不上数据的情况。此时表现为,在断线点之前的电能表数据能够采集上,而断线点之后的电能表数据全部采集不上。
处理方法:在找到断点后,重新将远抄数据线解上。
C、 远抄数据线正、负极接反
只要将远抄数据线正、负极接对即可。
6、 采集器问题
由于采集器的限制,每一485串口最多只能接入16块电能表,因此在接入多于16块电能表的情况下,就会发生部分电能表数据采集不上的现象。这在新安装采集器时一般不会发生,但在变电站新增线路时,由于图方便,可能在一串口上接入超过16块的电能表。
另外需要注意的是,根据实际工作经验,如果变电站电能表的通信协议都是国标645规约,由于国标645规约本身就是点对点传输,速度较慢,每一串口接入的电能表最好不要超过10块,否则也会发生部分电能表数据采集不上的问题。这一问题常发生在轮换表后。表面上接入的电能表并没有超过16块,而且换表前采集数据正常,但换表后,就是有部分电能表数据采不上。通过分析发现,换表前大部分表采用威胜规约,由于威胜规约采用打包传输,速度较快,因此采集数据不成问题。但换表后,由于电能表都是采用国标645规约,传输速度慢,在多于10块电能表的情况下就可能出现部分电能表数据采集不上的问题。
其次,采集器在运行过程中也会发生死机现象,主要表现为采集器对拨入的电话或网络请求不响应,此时只要将采集器重新复位即可。
7、 通信系统故障或网络系统故障
此类故障由于属于通道故障,不太好判断。利用电话线通过调制解调器采集数据的变电站,外线电话往往发生欠费停机的事件,此时可以拨打此外线电话,将会有语音提示该机欠费停机作为判断。而我局的内部光纤电话不存在此类问题,一旦发生故障将很难判断。此时首先将采集器及电能表的故障全部排除,如果仍然不能传输数据,就要怀疑通信系统存在问题。我局110kV高昌变就曾发生由于通信系统通道口烧毁,造成远抄系统不能传输数据的情况。当时,在明确判断采集器及电能表全部运行正常的情况下,通过信通中心人员的协助,终于找到通信系统的故障,并顺利解决。
下载文档
网友最新关注
- 我的房间
- 红剑鱼
- 恐龙蛋
- 我家乡的桥
- 我的三角龙
- 我心爱的玩具
- 可爱的芭比娃娃
- 品橘
- 可爱的小闹钟
- 可爱的小闹钟
- 小闹钟
- 我的房间
- 说说我的玩具宝贝
- 笔记本电脑
- 我最喜欢的铅笔盒
- 模范丈夫的年终总结
- 第二学期班主任工作总结
- 2009学年高三班主任工作总结
- 2009年小学二年级班主任工作总结
- 2009年初中班主任工作总结范文
- XX年个人年终总结—护理部
- 2009年上学期高三班主任工作总结
- 2009年初二年级班主任工作总结范文
- *乡镇卷烟配送XX年年终总结报告
- AA路街道办事处XX年文体工作年终总结
- 2009年班主任工作总结范文
- 路政员年终总结
- 怎样写区域经理的年终总结报告
- 酒店年终总结会员工代表发言
- 2009年三年级班主任工作总结范文
- 北美产业经济的技术研发政策支持刺激研究
- 高层建筑消防监督
- 工程造价管理现状
- 文化产业对企业文化发展的推动作用
- 住宅工厂化装修
- 施工企业管理能力提高
- 住宅建筑特点
- 建筑工程质量
- 职称论文的五要素
- 建筑工程质量监督
- 建筑幕墙施工质量控制
- 外墙涂料饰面
- 建筑物裂缝防治
- 环保工程监理
- 建筑文化的特征
- 《圆明园的毁灭》教学实录
- 浸润在文化积淀中的“主题教学”──《圆明园的毁灭》课例
- 《圆明园的毁灭》课堂实录
- 《圆明园的毁灭》教学杂谈
- 《圆明园的毁灭》教学实录
- 《圆明园的毁灭》课堂实录
- 《学会看病》教学反思
- 自主阅读,交流初读感受──《圆明园的毁灭》教学案例
- 开放性的实践 主体性的探究──《圆明园的毁灭》教学例谈
- 《学会看病》教学反思
- 激发情感,走进学生精神生活──《圆明园的毁灭》教学案例
- 《学会看病》教学有感
- 《圆明园的毁灭》教学反思
- 《圆明园的毁灭》教学反思
- 《圆明园的毁灭》教学反思