防雷接地及电涌保护的方案和问题

上传者:网友
|
翻新时间:2023-08-24

防雷接地及电涌保护的方案和问题

地下水位在地下0.5-2米,随涨潮落潮而变化,考虑到地下水主要是海水,且水位变化范围恰在接地体敷设范围之内,对接地体腐蚀性极大。故埋设的接地网由铜包钢接地极和BV-1x70接地线组成,两者连接采用放热焊接。

当然,这样就没有了水平接地体,相比之下,接地电阻会较高。但考虑到沿海地区土壤接地电阻很低(<100),故这方面问题不大。

因为雷电流通过接地金属体时,导致周围土壤被电离,产生很大的电抗。故冲击接地电阻只能计算一定区域内的接地体,按照建筑物防雷规范,区域半径与土壤电阻率的开方成正比。但由于这里采用的是BV-1x70导线而不是水平接地体,包围导体的不是土壤而是PVC,电阻率几乎可视为无穷大,因此冲击接地电阻的计算范围可包括整个接地网。由于土壤电阻率≤100时,接地体冲击接地电阻等于其工频接地电阻,故每根引下线的冲击接地电阻均可等同于全厂接地网的工频接地电阻。

此工程工频接地电阻<1 ohm以上表述有无错误?雷电流通过导线是否同样也会产生较大的电感?是否也会有个计算范围?如果有,这个范围应该多大?BV-1x70是否过大?

下面再说电涌保护。

1、“由于土壤电阻率≤100时,接地体冲击接地电阻等于其工频接地电阻,故每根引下线的冲击接地电阻均可等同于全厂接地网的工频接地电阻。”

对于这一点GB 50057附录三的解释条文中有一个注释,其只适用于引下线接地点距接地体最远端距离不大于20米的情况。因此需妥善考虑。

2、“以上表述有无错误?雷电流通过导线是否同样也会产生较大的电感?是否也会有个计算范围?如果有,这个范围应该多大?BV-1x70是否过大?”

你这个路径我感觉有问题。线路上的阻抗怎么都比接地阻抗大,那雷电流为什么不流向大地反要流向设备呢?我感觉你混淆了‘反击电压’和‘反击电流’这两个概念。这种路径不成立。

4、“考虑到此处直击雷不可能通过架空线直接进入低压系统,而直击在建筑物上的雷电流,到达变压器中性点时已经大幅衰减,故LPZ0B和LPZ1的交界点不是电源进线开关,而是在那个接地铜排上。”

这个是确立不使用10/350波形电涌保护器的理由吗?未免有点牵强……

5、“似乎全世界的低压开关柜都是通过架空线引入,而且还是低压架空线.”

这个说的太绝对了。没有见过不等于没有。至少我见过全线地埋铠装32千米的线路。

2.BV线从接地铜排上直接引至地下直埋,连接到20米外的一根接地极;和BV线从接地铜排引出,在地上敷设20米,再引入地下与接地极连接,两者接地效果有何不同呢?或许,规范上所谓的“引下线接地点”,在这里应该是BV线和接地极之间的焊接点,而不是BV线和接地铜排之间的连接点。

3.这里我可能没说清楚,大部分雷电流自然会从建筑物基础和人工接地极分流,但是还有一部分会分流至变压器中性点以及其它等电位连接的金属体。

5. 我只是觉得很多防雷文章甚至防雷规范,都只知道论述“低压架空线引入”,对其它情况的进线带来的变化视而不见。就像是上面论述的情况,如果低压架空线引入,进线开关用10/350是理所当然的,因为架空线在连接电涌保护器之前,不可能像建筑物那样也搞个接地排分流。我冒昧的揣测一下,雷电对电力系统的伤害最初就是从雷击架空线引起的,防雷产业由此起步,是否防雷界也就认定了这个最原始的配电方式?总是对此津津乐道,对其它进线方式总是那么含糊其辞。

那么这个入侵电力系统的雷电流到底有多大呢?《建筑物防雷设计规范》P34要求按照附录6估算,可问题是附录6根本没说怎么估算,幸好接着说了句“当无法估算时……”。我不明白编规范的专家为什么要绕这么个圈子,直接告诉我们“按照附录6参数,根据以下方法估算”不就得了?

给出的估算方法看后的疑问:全部雷电流应该通过所有引下线分流吧?按照规范这个建筑物最少应该有8根引下线,那么每根引下线上的电流就是150/8=18.75kA?那我把外墙的16根柱子全做成引下线,是否就是 150/16=9.375kA?雷电流到了引下线接地处又开始分流了,“全部雷电流的50%流入建筑物接地装置”——为什么?引下线冲击电阻10Ω、4Ω、1Ω的时候,是否分流的电流比例都一样呢?这个比例能不能更大?能大多少?

接下来,从出线开关引出电缆,TN-S配电,引至放在3楼控制室的UPS盘柜,UPS以及控制盘柜进线处厂家已经配备了自带的电涌保护,不劳我们费神选型——反正选也是瞎选,呵呵呵!

然后就是控制室内等电位连接,保护接地工作接地最后都引到一个铜排上,由铜排上引出一条BV-1x70导线与全厂接地网相连,由于接地网工频接地电阻小于1,这样做是没有问题的……

但是慢着,这条BV-1x70导线具体应该引到哪个位置呢?引到一楼的接地铜排吗?那么当雷击建筑物时,控制室的接地母排会遇到和变压器中性点一样的问题——雷电流从一楼接地铜排分流、电压升高,由这个方向入侵的雷电波丝毫不弱于从变压器中性点入侵的雷电波。只不过在开关柜进线处有大容量的电涌保护器卸流,而在控制室这个方向,地线电压大幅升高,相线、N线电压不变,此处的电涌保护器通流容量却都小的要命,结果只能被烧毁。也就是说,如果控制室的接地排和一楼的接地铜排直接相连,那么前者——包括与之连接的电子设备,其实处于LPZ1区,而不是LPZ3、LPZ4.如果它们在LPZ1区说不会被烧毁,那么我们刚才从电源处开始加了一级又一级的电涌保护又有什么意义呢?

那么我们直接把这条BV线接到外部的地下接地环网上,是否就没问题了呢?很遗憾,接地环网也是由BV-1x70连接起来的,无论选择地下导线上哪一点,和一楼的接地铜排还是等电位。也许,在连接点和接地铜排之间还会有几根接地极,能够再分流一部分,但我不认为靠几根接地极就能起到上述多重电涌保护器的作用。

那么,这条仪表接地线应该连到哪呢?

另外,由于是TN-S供电,如果某台户外用电设备遭雷击,比如路灯,那么雷电波完全可以通过电缆中的PE线传至开关柜PE母排,也就是说任何一条支路都可能遭受雷电波入侵,并不只是进线开关处才有可能。

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

围棋比赛
我去八达岭长城
过生日
好吃的苹果
我家的花儿长大了
人蝇大战
浇花
铅笔、橡皮、削毛刀、文具盒对话
妙心借书
我最喜欢的一张照片
学英语
猜数
碘的作用
新课本
小妹妹的满月酒
茶政办应急物资储备工作意见措施
恶劣天气应急预案
处置公共突发事件应急信息工作规程
小学教育科研管理制度范文(三)
小学教育科研课题管理制度
强降雪天气应急预案
酒店灭火和疏散应急预案
幼儿园预防手足口病应急处理工作预案
科学探究室管理制度
小学音乐室管理制度
小学教育科研管理制度范文(二)
学校音乐室管理使用制度
小学图书室管理制度
乡重特大事故应急处置预案
小学图书管理制度
关于中国古代税法的几个问题经济法论文(1)
建立我国反垄断法之我见经济法论文(1)
发展“非公经济”的经济法解读经济法论文(1)
浅谈商业秘密侵权经济法论文(1)
德国和英国的破产立法(三)经济法论文(1)
浅论消费者权益保护法的完善经济法论文(1)
我国国有资产信托监管制度研究经济法论文(1)
中华人民共和国审计法(2013年修正)经济法论文
个税法修改让效率与公平之调再次弹起经济法论文(1)
论合同诈骗与经济合同纠纷的界限经济法论文(1)
美欧竞争法律制度在电信监管中的适用经济法论文(1)
论股东大会决议瑕疵的法律救济经济法论文(1)
试论我国上市公司内部监督制度的立法完善经济法论文(1)
国家突发公共事件医疗卫生救援应急预案经济法论文(1)
“消费者”概念之法律厘定经济法论文(1)
《“精彩极了”和“糟糕透了”》教学设计10
《“精彩极了”和“糟糕透了”》快乐练习:课堂达标(二)
《学会看病》教学设计1
《学会看病》学习目标和教材简说
《“精彩极了”和“糟糕透了”》教学设计15第一课时
《“精彩极了”和“糟糕透了”》教学设计9
《“精彩极了”和“糟糕透了”》快乐练习:达标训练
《“精彩极了”和“糟糕透了”》教学设计17
《“精彩极了”和“糟糕透了”》教学设计8
《“精彩极了”和“糟糕透了”》教学设计14
《“精彩极了”和“糟糕透了”》教学设计7
《“精彩极了”和“糟糕透了”》教学设计16
《“精彩极了”和“糟糕透了”》快乐练习:课堂达标(一)
《“精彩极了”和“糟糕透了”》教学设计15第二课时
《“精彩极了”和“糟糕透了”》快乐练习:同步训练