翻新时间:2023-01-26
10KV配电系统继电保护常用方案及整定计算
简介: 本文论述10KV配电系统继电保护常用方案及整定计算,经多年运行考验,选择性好、动作准确无误,保证了供电可靠性。
笔者曾作过10多个10KV配电所的继电保护方案、整定计算,为保证选择性、可靠性,从区域站10KV出线、开关站10KV进出线均选用定时限速断、定时限过流。保护配置及保护时间设定。
一、整定计算原则: 2.可靠性、选择性、灵敏性、速动性应严格保障。
二、整定计算用系统运行方式: 2.系统最大运行方式:110KV系统由一条110KV系统阻抗小的电源供电,本计算称方式1。 4.在无110KV系统阻抗资料的情况时,由于3~35KV系统容量与110KV系统比较相对较小,其各元件阻抗相对较大,则可认为110KV系统网络容量为无限大,对实际计算无多大影响。
5.本计算:基准容量Sjz=100MVA,10KV基准电压Ujz=10.5KV,10KV基准电流Ijz=5.5KA。
四、短路电流计算:110KV站一台31.5MVA,,10KV 4Km电缆线路(电缆每Km按0.073,架空线每Km按0.364)=0.073×4=0.29
10KV开关站1000KVA:(至用户变电所电缆长度只有数十米至数百米,其阻抗小,可忽略不计)。
五、整定计算:
1.开关站出线(10DL):当变压器采用过电流而不采用差动保护时,其电源线路较短时,例如电缆长度小于3Km时,采用线路--变压器组保护装置(即线路与受电变压器保护共用)。
A. 速断动作电流:躲过变压器低压侧最大三相短路电流:t=0S
灵敏度校验:,t=0.3S
灵敏度校验:
如灵敏度不够,改为低电压闭锁的过电流保护,电流元件按躲开变压器的额定电流整定,而低电压闭锁元件的起动电压则按照小于正常情况下的最低工作电压及躲过电动机自起动的条件来整定。
C.对变压器超温,瓦斯保护需跳闸者,变压器高压侧设负荷开关带分励脱扣器,作用于跳闸。
2.开关站进线(8DL):
按规范可不设,本方案设的目的作为出线保护及其相关元件故障如电磁线圈断路而拒动时的后备保护及3~10KV母线的保护。
A.限时速断动作电流:同开关站所有出线的最大一台变压器速断保护相配合,配合系数Kph=1.1
,t=0.3S
灵敏度校验:
B. 时限过流动作电流:
,t=0.6S
灵敏度校验:
3.区域站10KV出线(5DL):
A.限时速断动作电流:同开关站出线(8DL)限时速断保护相配合,配合系数Kph=1.1,
,t=0.4S
灵敏度校验:
B.时限过流动作电流:躲过线路过负载电流(如大电动机启动电流,某些实
验时的冲击电流等)
,t=0.7S
灵敏度校验: 仅设充电保护,按躲开10KV母线充电时变压器励磁涌流,延时t=0.2S动作,充电后保护退出。
,t=0.2S
灵敏度校验:
5.开关站10KV分段开关(7DL):
同2DL原则,
,t=0.2S
灵敏度校验:
6.开关站出线带2台及以上变压器:
A.速断动作电流:躲过中最大者,t=0S
B.时限过流动作电流:躲过线路过负载电流, t=0.3S。
7.区域站至住宅小区供电线路(单线单环或双环、开环进行):
A.限时速断动作电流:同6.A原则,t=0.4S(同小区变压器的高压熔断器配合)。
B.时限过流动作电流:同6.B原则,t=0.7S(同小区变压器的高压熔断器配合)。
8.区域站主变低压侧开关1DL、3DL:保护为一段二时限,第一时限1.1S跳10KV分段开关,第二时限1.5S跳本侧开关。
9.关于时间级差说明:
A.对微机保护,开关站△t为0.3S,对区域站为提高可靠性△t为0.4S。
B.对电磁继电器保护,选精度较好的时间继电器,△t在开关站,区域站△t均为0.4S。
10.为避免CT饱和,可采用保护与测量CT分开,用不同的变比,如保护用300/5A等。
11.对10KV中性点非直接接地电力网中的单相接地故障:
A.在10KV母线上,装设接地监视装置,作用于信号。PT开口三角电压继电器整定值:Udz=15V,为避免铁磁谐振,在开口三角上设一个微机型消谐器。
B.区域站、开关站10KV出线较多,设微机小电流接地信号装置,可迅速判别某出线单相接地故障(对微机保护,10KV小电流接地选线功能通过各10KV间隔的监控保护实现,无需专门的装置)。
六、自动装置设定:
1.10KV架空出线重合闸:动作投入时间1S。
2.备用电源自动投入: a.t=110KV桥开关备自投时间+0.4S;
b.t=主变高后备动作时间+0.4S;
c.取a与b的最大值。 C.备自投动作电压:
工作电源失压动作电压:25V(PT二次侧电压)
备用电源监视动作电压:70V(PT二次侧电压)
七、结束语:本方案经多年运行考验,符合可靠性、速动性、选择性、灵敏性四性原则,对区域站,动作时间小于1S,保证了10KV各设备和线路的热稳定,同反时限过流相比,动作时间准确、误差小、容易整定、选择性好。多次动作,未出现误动情况,保证了供电的可靠性。
下载文档
网友最新关注
- 别拿常识不当干粮
- 如此常识
- 夜的最后一章
- 知之·行之·思之
- 踮起脚尖
- 独一无二
- 明星代言
- 踮起脚尖
- 说说我们90后
- 熟悉——依然
- 踮起脚尖
- 找准位置发扬自我
- 这也是一种爱
- 踮起脚尖
- 自我·他人
- 公司优质服务规范细则
- 局干部考核实施办法
- 矿关于加强工矿物资防盗管理的补充规定
- 办公室工作考勤制度、卫生制度
- 关于建立联席会议制度的意见
- 县国家税务局党组工作规则
- 矿务集团职工教育经费管理暂行规定
- 矿原煤生产计量管理规定
- 公司创建和谐单位实施细则
- 新员工培训规程
- 公司工会合理化建议征集奖励办法
- 高校处级干部岗位职责
- 保卫人员岗位安全职责
- 学校“十佳中学生”评选活动细则
- 工会干事岗位安全职责
- 橡胶坝工程技术
- 以土贮水 土中取水技术
- 地沟灌溉技术
- 水平畦田灌水技术
- 农田节水技术的模式类型与推广机制
- 提高果园土壤蓄水量的几种方法
- 大田喷灌
- 微灌技术的应用
- 节水灌溉技术与机具
- 膜下滴灌技术与节水措施
- 如何对植物合量灌溉
- 滴灌施水特性及优点
- 微喷灌及雾喷技术
- 葡萄灌水抓准“六期”
- 微灌技术 增产增效
- 《美丽的小路》教学2
- 《荷叶圆圆》教学2
- 《要下雨了》教学4
- 《要下雨了》教学1
- 《要下雨了》教学3
- 《美丽的小路》教学3
- 《失物招领》教学1
- 《要下雨了》教学2
- 《荷叶圆圆》教学3
- 《荷叶圆圆》教学4
- 《失物招领》教学2
- 《美丽的小路》教学1
- 《荷叶圆圆》教学4
- 《荷叶圆圆》教学1
- 《美丽的小路》教学4