翻新时间:2023-03-10
变电站接地设施的防雷工作
变电站接地设施的防雷工作
摘要:随着我国电力事业的快速发展,电力系统中对接地设施的要求越来越严格,变电站接地系统直接关系到变电站的正常运行,更涉及到人身与设备的安全。本文主要从接地网的铺设、接地电阻的大小等因素对变电站防雷安全方面的影响来综合探讨。
关键词:变电站接地网接地电阻防雷措施
0引言
接地网作为变电站交直流设备接地及防雷保护接地,对系统的安全运行起着重要的作用。变电站接地包含工作接地、保护接地、雷电保护接地。工作接地即在电力系统电气装置中,为运行需要所设的接地;保护接地即为电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等,由于绝缘损坏使其有可能带电,为防止其危及人身和设备的安全而设的接地;雷电保护接地则是为雷电保护装置向大地泄放雷电流而设的接地。所以变电站接地系统的合理与否是直接关系到人身和设备安全的重要问题。
1接地网设计
接地是避雷技术最重要的环节,不管是直击雷,感应雷或其它形式的雷,都将通过接地装置导入大地。因此,没有合理而良好的接地装置,就不能有效地防雷。
1.1变电站的接地网上连接着全站高低压电气设备的接地、低压用电系统接地、电缆屏蔽接地、通信、计算机监控系统设备接地,以及变电站维护检修时的一些临时接地。如果接地电阻较大,在发生电力系统接地故障或其他大电流入地时,可能造成地电位异常升高;如果接地网的网格设计不合理,则可能造成接地系统电位分布不均,局部电位超过规定的安全值,这会给运行人员的安全带来威胁;同时还可能因反击对低压或二次设备以及电缆绝缘造成损坏,使高压窜入控制保护系统、变电站监控和保护设备,从而使这些设备发生误动、拒动,酿成事故,甚至是扩大事故,由此带来巨大的经济损失和社会影响。
1.2变电站接地设计原则:由于变电站各级电压母线接地故障电流越来越大,在接地设计中要满足R≤2000/I是非常困难的。现行标准与原接地规程有一个很明显的区别是:对接地电阻值不再规定要达到0.5Ω,而是允许放宽到5Ω。但这不是说任何情况下,接地电阻都可以采用5Ω,接地电阻放宽是有附加条件的,即:为防止转移电位引起的危害,应采取各种隔离措施;应考虑短路电流非周期分量的影响,当接地网电位升高时,3~10kV避雷器不应动作或动作后不应损坏;应采取均压措施,并验算接触电位差和跨步电位差是否满足要求;施工后还应进行测量和绘制电位分布曲线。
下载文档
网友最新关注
- 有趣的课间活动
- 可爱的小花猫
- 我学会了骑自行车
- 春运会隆重的开幕式
- 美丽的校园
- 春运会
- 春季运动会
- 运动会
- 过春节
- 老鹰捉小鸡
- 校园艺术节
- 淘气的小雨点
- 超越自我的春运会
- 我的好朋友
- 可爱的我
- 2012年入党积极分子第一季度思想汇报
- 大四预备党员入党思想汇报范文
- 2012年农民工预备党员思想汇报范文
- 教师2012年最新入党思想汇报
- 大学生党员五月份入党思想汇报
- 青年大学生党课培训思想汇报范文
- 《习惯的力量》的读书心得个人收获
- 2012年5月党课理论学习思想汇报
- 2012年5月最新思想汇报范文
- 2012年学生党员思想汇报范文
- 2012年小学教师入党思想汇报范文
- 班长入党积极分子思想汇报范文
- 2012年青年入党思想汇报:加强党性修养
- 2012年大学生入党积极分子思想汇报
- 2012年5月中学教师党员思想汇报
- 电气名词解释
- 信息网络·电于商务·现代物流(1)
- 电工实用口诀教你学电工
- 高大模板工程监理
- 组团电气工程监理细则
- 电气工程监理细则
- 写字楼项目弱电系统监管
- 发电厂脱硫及电除尘改造工程项目部监理工作日志
- 220KV输电线路工程监理标准化项目管理试题
- 电梯安装工程监理评估报告
- 临时用电安全监理交底
- 35KV变输电线路工程监理规划
- 电气工程监理实施细则开关、插座安装程序
- 热电厂新建工程总监理工程师个人述职报告
- 桥梁工程中大体积混凝土裂缝的原因与控制
- 《掌声》第二课时教学设计
- 《荷花》课堂实录
- 《荷花》第二课时教学设计之一
- 《荷花》第一课时案例分析
- 《荷花》教学设计
- 《荷花》为例浅谈本站中的审美教育
- 《荷花》教学—浅析聋生的写作指导
- 《荷花》第二课时教案
- 《荷花》教学实录1
- 《荷花》别样红
- 《荷花》有感
- 《荷花》实录--何取林
- 《荷花》重点的艺术:如画?逼真?
- 《荷花》教学札记
- 《荷花》