教育资源为主的文档平台

当前位置: 查字典文档网> 所有文档分类> 论文> 其他论文> 安装工程施工组织设计

安装工程施工组织设计

上传者:网友
|
翻新时间:2023-05-26

安装工程施工组织设计

目录

第1卷 工程概况 2

第2卷 施工方案 2

第3卷 机具安排计划 4

第4卷 安全措施 5

第5卷 奖罚措施 6

第1卷 工程概况

1、 给排水部分: 本工程生活及消防给水管道均采用PVC管粘结连接,室内排水管、雨水管采用PVC排水管粘结连接。

2、 电气部分:本工程电源以380/220V,用电缆穿钢管埋地就近引入。

第2卷 施工方案

1、 给排水工程

生活给水系统,采用PVC管,粘结连接。

② 排水系统采用PVC管,胶水承插粘接牢固。 工程开工,成立水专业施工小组,施工人员5名,在施工前认真熟悉图纸进行自审,参加会审,提出图纸中存在的问题,领会设计意图和要求,给排水技术人员编制技术交底资料,进行口头和书面交底,做到把隐患消灭在施工过程中;在施工中密切同土建的协调,了解土建工程的有关结构尺寸、平面位置及门窗位置、标高,将水道施工图与土建图对照比较,预埋孔洞比管道放大一级,与土建钢筋绑扎、木模安装配合进行。 技术及质量要求:严格按图施工,遵守给排水工程分项的操作规程,按GB232-82验收标准进行施工。主管洞口应准确,垂直误差不大于20MM,地漏安装尺寸应低于地面5MM,所有横管安装尺寸误差不大于2MM,出水口平行安装,误差不超过2MM,管道固定应牢固,转弯处300MM外应有支架固定,直管间距1000MM处应有支架固定,支架应避开管件50MM;给水主管垂直误差不大于5MM,且在500MM处安装可拆件及阀门以便检修,排水管为PVC管,施工中要求每个技工都能重视质量,做到安装前认真检查预留孔洞是否有误差或偏移,从楼层最高点吊锤至最低点,在每层1.8M处安装固定支架,PVC管切口要垂直于纵向,涂胶前应在粘接部位打毛,以防渗漏。管道穿墙板时应拉毛100MM左右,每层设伸缩节一个,并按设计安装检查口,检查口应朝正面45度,地下排水管安装完毕应进行灌水试验,经检验无渗漏,通知监理和业主质检人员验收隐蔽。

2、 接地工程

熟悉图纸和设计意图,组织工人、机具进场;配置专职焊工,组成施工小组;

重复接地利用基础梁主筋作接地装置,且用-40×4镀锌扁铁与基础梁主筋焊接牢固引至各路配电箱为重复接地;

接地电阻测试值不大于1欧;

接地线焊接搭接长度扁铁≥2b宽度,满焊三边,元钢大于6d,双面满焊,要求位置正确、无咬肉、裂缝现象,焊渣应清除干净。

所有电器设备、器具的接地分支线必须与接地干线相连,钢管连接应采用套管连接,且用Ф6圆钢跨接焊接。

3、 电气安装工程

本工程包括强电和弱电两个分项,其中强电工程含配管配线、照明箱、灯具、开关、插座等;弱电为电话系统。

熟悉电气线路系统图,领会设计意图和要求,进行图纸自审,参加图纸会审,坚持持证上岗制度,严格执行电气操作规程,按GBJ232-82验收标准施工。

掌握土建各轴线位置及门窗位置与电气设备间的关系,了解各类型箱在图中的轴线位置和标高。

掌握所有管线的走向、灯具位置、标高、型号;

掌握质量标准,控制安装误差,具体技术参数如下:

A、电源管线为焊接钢管,其余管线为PVC管,弯曲处不应有折皱凹凸现象,弯曲半径为6d,线管入盒3-5MM。

B、前应对线管进行吹洗,防止堵塞、积水。配线时钢管应设有护口。导线绝缘材质应为合格品,严禁半成品、不合格品使用。

C、内应预留箱一个半周长的长度,穿入盒内至少留有150MM长度,接线采用绞接法,且绞接圈数应为5-7圈,绞接应紧密、密实,绝缘胶布与黑胶布应正反方向包扎紧密。

D、导线施工完毕,应按回路进行导线间绝缘电阻测试,其绝缘电阻值应大于0.5兆欧。

E、设备安装:所有开关,插座安装于同一室内标高误差不大于5MM,且用镀锌螺丝上紧,安装盒内杂物应清除干净。

F、各配电箱电器接线应严格按图施工,绝缘层应保护良好,螺丝应紧密。导线相线应按要求分颜色,按要求进行连接,箱内二次接线应有棱有角,整齐有序,布局合理,各回路要有编号。

G、控制箱安装要进行复查,复检后确认正确才可通电调试,且应把该箱各回路画一系统图复贴于箱后壁,以便检查、验收、检修使用。

H、灯具安装:安装前应了解导线的颜色,回路接地情况,特别是导线间的绝缘,回路的复检,确认正确后方可安装。成排灯具安装误差不大于5MM,单盏灯应装于正中,高度不低于2500MM,金属外壳应有专用地线保护。

I、试电前应进行系统复检,确认正确后方可通电调试,试电应有监理、业主有关人员参加,并签证通电记录。

第3卷 机具安排计划

工程名称:

工程位置:

使用功能:

建设单位:

工程性质:

施工面积:

设计单位:

装饰部位:一至九层

装修内容:

建筑物内部装修

建筑物特殊部位内部装修

供配电系统改造

安全广播系统

上下水系统

空调系统

工程特点:

本工程为新楼装修工程,工序复杂,工程涉及电气系统、动力系统、消防系统、电话系统、计算机网络系统,空调系统,给排水系统的安装和调整。

第4卷 安全措施

1、 操作工应具备上岗证及专业操作证。

2、严格执行安全规则,施工时严格按操作规程进行施工。

3、进入施工现场必须戴安全帽,严禁穿“三鞋”和使用“三炉”,杜绝酒后上班和平时酗酒现象。

4室外高空作业要系安全带,正确使用“三宝”,电焊应有防护罩,严禁在施工过程中或在外架上嬉闹,严禁在高处抛掷工具或物件,违者重罚

5、严禁违章操作或乘坐垂直运输机械,注意人字梯的防滑措施。

6、不随意拆移外架连墙点。

7、本措施未尽事宜依照土建安全措施执行。

第5卷 奖罚措施

1、坚决执行公司有关安全质量和管理规定及规章制度。

2、对质量方面分项创优给予奖励,对质量不合格者给予相应的罚款,并责令其返工。

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

美丽的秋天
当老师
秋游
秋天的图画
秋天的快乐
我学会了包水饺
放羊记
第一次买青菜
假如风有颜色
放烟花
我家的仙人球
“游山玩水”记
家乡的春节
可爱的我
参观科技馆与自然馆
优秀学生预备党员思想汇报
大学生党员转正思想汇报
大三下学期思想汇报范文
9月份大学生预备党员思想汇报
入党积极分子思想汇报900字
11月入党积极分子思想汇报
大二预备党员思想汇报
关于大学生活的思想汇报
5月份预备转正思想汇报
业余党校学习思想汇报
10月份入党积极分子思想汇报
预备党员思想汇报1000字
入党积极分子转正思想汇报范文
学习党课的思想汇报
党课学习思想汇报800字
高速公路建设存在的五大问题
高等级公路沥青面层结构类型及特点
内河运力结构调整调研报告
县级农电VSAT卫星调度通讯组网技术方案
金属氧化物避雷器的预防性试验
电气装置接地的一般规定
浅谈析施工工地临时用电管理的措施
信息高速公路中知识产权保护的若干问题
桐子壕航电工程施工综述
建筑照明设计二十条守则
TFT
我国汽车行业信息化现状及发展策略
探讨在我国电力系统发展燃料电池发电的技术路线
宾馆小冷库的改造分析
浅谈高速公路材料质量控制
《画》
《画》教学设计之四
《画》教学设计之五
《荷花》第二课时教学设计之五
《七颗钻石》教学设计之四
《七颗钻石》教学设计之一
《荷花》教学设计之六
《七颗钻石》教学设计之三
《七颗钻石》教学设计之二
《七颗钻石》教学设计之五
《荷花》第二课时教学设计之六
《画》教学设计之四
《画》教学设计之三
《画》片断赏析
《画》教学设计之二