浅谈如何提高钢筋混凝土冷却塔的冷却效果
摘要: 通过对4台已建的循环冷却塔运行效果的分析,提出了对即将建设5台冷却塔相关部位提出改造方案,并在建成后对其进行效果测定,获得显著的效果。
关键词: 导流圈 三叠反溅兰花喷嘴 收水器 环状竖琴 动能回收
一、 改进前简况
二、改进措施及效果
2003年公司又新建5台L47型风机逆流式钢筋混凝土冷却塔,总结上次经验,此次对冷却塔相关部位进行了改进:
1、更改填料:为增加水与空气的接触面,延长接触时间,使水气二相能充分进行传质、传热,此次将填料更换为PVC双斜波薄膜填料(填料高度1.5m),底部采用热镀锌钢管作支架,以便检查维修,这种填料不仅热工性能好,而且阻力小。
2、配水管系统改造:配水均匀是热交换的重要条件,原来配水管采用枝状竖琴配水,存在布水不均匀现象,现改为环状竖琴配水,使主分配管中的静压基本均匀,缩短了支管长度,同时考虑主管与支管的流速均匀,避免产生流速突变。
3、喷头的更换:原冷却塔采用三叠反溅式喷头,易脱落,造成喷嘴直接冲击填料,影响热交换能力,现更换为三叠式兰花喷头,能达到水滴喷溅均匀,不易堵塞,也不易脱落。
4、改进气流分配:原有冷却塔设计为时无气流导流装置,配风不均,气流条件较差,冷却塔填料层出口气流为直流汇流,在塔内及风筒底部形成气体涡流增加风阴。为使出口气流流畅,减少涡流影响,在风机入口前即风筒的底部增加导流圈,材料为玻璃钢,高度为1.5m,这样,可保证气流经过填料层后平滑稳定地过度到风机入口,使整个填料层平面上空气密度分布均匀。
5、风筒改进:原冷却塔使用风筒为扩散型风筒,由于造型、安装存在缺陷,风阻大,风筒流线不大合理,现更换为玻璃钢动能回收型风筒,其特点是流线设计合理,风阻小,能更好地回收风机出口动力,阻止湿空气回流,提高冷却效果。
三、结论
通过上述改进后冷却塔运行一年多来,经监测新建冷却塔与原冷却塔对比,冷却塔的交换能力大大提高,降温效果更为理想(出水温度为29℃较原来降低2℃),循环水损失减少,环境得以改善。
作者简介:
陈艳玲 女 助理工程师 1993年毕业福建工程学院建筑设备专业,现就职于福建纺织化纤集团有限公司科技部,从事给排水设计管理工作
颜成淋 男 助理工程师 2000年毕业于福建漳州大学水利水电建筑工程系给排水专业,现就职于福建纺织化纤集团有限公司动力厂,从事给排水设计及工艺管理工作。
下载文档
网友最新关注
- 放风筝
- 生命,在母爱中放歌!
- 彩酷和彩裤
- 发考卷
- 我是小小神枪手
- 看麦子
- 包粽子
- 大白鹅
- 桂花
- 一瓶水
- 学步桥
- 逛书城
- 秋景定格
- 日记一则
- 江南立交桥
- 公司业务招待费管理规定
- 课堂教学常规管理条例
- 酒店吧台规章与扣分制度
- 公司人事考核制度
- 公司关于加强安全管理的规定
- 酒店应收账款管理办法
- 信访事项交办制度
- 药监局办公文明规范
- 教研室业务活动制度
- 学校集体备课制度
- 基础科学部实验室主任岗位职责
- 公司费用报销管理制度
- 教学常规管理制度
- 工地卫生防疫制度
- 课堂教学安全制度
- 给排水安装工程质量通病的预防措施
- 建筑节水的几点技术措施
- 某小镇现场消防保卫专项方案
- 某电子生产厂房项目消防水系统、水压试验方案
- 宏大海景名苑给排水设计
- 什么是消防水工程中减压孔板
- 高层多功能酒店给排水设计
- 普通离心泵自动供水装置的研究和应用
- 消防报警系统安装详细步骤
- 浅谈建筑给排水系统施工的若干通病
- 浅谈如何提高钢筋混凝土冷却塔的冷却效果
- 什么是自动喷水灭火系统
- 建筑环境给排水设计
- 太阳能集热工程安装需注意的几个问题
- 高层商住楼消防设计探讨
- 《画》教学设计
- 《静夜思》教学谈
- 《一夜的工作》说课设计
- 《詹天佑》教学设计
- 《看雪》实录
- 《只有一个地球》课堂实录
- 《草原》教学设计
- 《鸟的天堂》教学设计
- 《两只小狮子》阅读教学设计
- 《给予是快乐的》教学设计
- 《草船借箭》的两种教法
- 《比尾巴》教学设计
- 《匆匆》教学设计
- 《詹天佑》课堂教学片段实录和点评
- 《落花生》教案