翻新时间:2013-12-17
医院外科楼弱电工程设计体会
某地区第一人民医院外科楼的弱电工程设计。下面,我谈谈在设计中的粗浅体会,不当之处,请各位专家指正。
本次设计弱电系统包含:火灾自动报警及消防联动控制系统;共用天线电视系统;广播系统(含背景音乐及消防应急广播);病房呼叫系统;综合布线系统(含计算机网络和通信系统)。移动通信信号覆盖系统由电信部门负责设计、安装,不在本次设计范围之内。
一、火灾自动报警及消防联动控制系统
系统保护对象分级本建筑物为一类防火建筑,火灾自动报警系统的保护等级按一级设置,为集中报警系统。
消防控制室的消防控制设备由火灾报警控制主机、联动控制台、CRT显示器、打印机、应急广播设备、消防通信设备、电梯监控盘和电源设备等组成。
消防控制室可接受感烟、感温、火焰、可燃气体等探测器的火灾报警信号及水流指示器、检修阀、压力报警阀、手动报警按钮、消火拴按钮的动作信号。可显示消防水池、消防水箱水位,显示消防水泵的电源及运行状况。可联动控制所有与消防有关的设备。
消防控制室到弱电井采用金属线槽在吊顶内敷设。平面布置时,还注意到不让与消防控制室无关的电气线路通过。
消防控制室设备采用双电源供电并在末端设自动切换装置,并采用UPS作为备用电源,UPS由设备厂商提供。
火灾自动报警系统本工程采用集中报警控制系统,按两总线设计。
本工程在开水房和消毒间采用感温探测器,地下层的电缆侨架、变配电设备、一层的消防控制室和综合布线机房的吊顶内和架空地板下均敷设定温电缆。除此之外,其余场所均设置感烟探测器。探测器的平面布置,完全遵守《GB50116-98》第8.1.1条至8.1.14条的规定。
本工程每层设三个手动报警按钮,分别位于建筑物中部电梯前室、左侧疏散楼梯间前室走道侧和右侧疏散楼梯间前室走道侧,满足《GB50116-98》第8.3.1条的要求。手动报警按钮带电话插孔。
本工程在每个消火栓箱内设消火栓破玻按钮,可通过火灾报警控制器联动启动消防水泵,满足《GB50045-95》第7.4.6.7条的要求。消火栓箱的位置由设备专业提资。
本工程在每个楼层的各楼梯口门上方0.2m处设置声光报警装置,火灾时能明示火灾楼层的位置,引导消防人员寻找着火楼层,便于扑救火灾。
消防联动控制系统火灾报警后,消防控制室根据火灾情况控制相关层的正压送风阀、电动防火阀,并启动相应的正压送风机、排烟风机,排烟阀2800C熔断关闭,防火阀700C熔断关闭,并将动作信号反馈至消防控制室。
在消防控制室,对消火栓泵、喷淋泵、正压送风机、排烟风机既可通过联动控制模块自动控制,也可在联动控制台通过直接控制线手动控制,并接受其反馈信号。
本工程联动控制线均预埋管SC20,直接控制线均采用ZR-KVV-7X1.5穿管SC40敷设至相应的设备电控箱。
消火栓泵的控制
本工程室内消火栓系统为临时高压给水系统,平时由压力开关自动控制增压泵维持管网压力,当管网压力过低时,直接启动主泵。
消火栓按钮动作后,直接启动消火栓泵,消防控制室能显示报警部位并接受反馈信号。
消防控制室的联动控制台可通过直接控制线手动控制消火栓泵,并接受反馈信号。
在消防控制室还要能显示消火栓泵的电源状况、工作状况及故障状况。
喷淋泵的控制
本工程自动喷水灭火系统为临时高压给水系统,平时由屋顶水箱及压力开关自动控制增压泵维持管网压力,当管网压力过低时,直接启动主泵。
火灾中当喷头喷水时,水流指示器动作并向消防控制室报警,同时湿式报警阀动作,击响水力警铃,压力开关报警,信号传入消防控制室,启动喷淋泵,消防控制室接受反馈信号。
消防控制室的联动控制台可通过直接控制线手动控制喷淋泵,并接受反馈信号。
在消防控制室还要能显示喷淋泵的电源状况、工作状况及故障状况以及水流指示器、湿式报警阀、安全信号阀的工作状态。
防烟、排烟设施的控制
火灾发生时,消防联动控制台将相应楼层的板式排烟口打开,并启动屋顶排烟风机。温度达到2800C时,排烟阀熔丝熔断,联锁停止排烟风机。
消防控制室的联动控制台可通过直接控制线手动控制排烟风机,并接受反馈信号。
消防控制室自动或手动控制正压送风机的启停,并联动开启着火层和其相邻楼层的正压送风口。
空调机及送风机所接风管上的防火阀关闭后,联锁停止空调机及风机并报警。
本工程在地下层的变电所设置联动控制模块箱,空调机组等部分非消防低压出线回路断路器带分励脱扣器,由消防控制室在火灾确认后断开相关电源。
火灾应急广播系统本工程火灾应急广播和背景音乐共用一套音响装置。系统采用100V定压输出方式,并设置备用扩音机,其容量为同时火灾应急广播容量的1.5倍。
火灾时,自动或手动打开相关层或在应急广播,同时切断背景音乐广播。火灾应急广播的控制程序为:首层着火时,启动首层、二层及地下各层或在应急广播;地下层着火时,启动首层及地下各层火灾应急广播;二层以上着火时,启动本层及相邻上下层火灾应急广播。
公共场所扬声器安装功率为3W,除地下层和楼梯出屋面距地2.5m壁装外,其余均嵌入吊顶安装。平面布置时,保证从一个防火分区内的任何部位到最近的一个扬声器距离不超过25m.
消防通信系统本工程在消防控制室设置直接报警的外线电话,并设置消防专用电话总机。
按《GB50116-98》第5.6.3条要求,除在各手动报警处设置电话插孔外,在地下层的变电所、一层消防控制室、室外的消防水泵房、屋顶消防电梯机房和排烟机房、空调机房设置消防电话专用分机。
电梯监视控制系统全部电梯的监视控制盘设在消防控制室的控制台上。根据火灾情况,电梯监控盘发出指令,指挥电梯按消防程序运行。可对所有电梯任意一台或全部进行对讲,说明改变运行程序的原因,除消防电梯保持运行外,其余电梯均强制返回首层。电梯显示盘显示各电梯的运行状态,如层数、正常、故障、开门、关门等。
按《GB50045-95》第6.3.3.10条要求,一层消防梯门边应设破玻按钮和钥匙开关,供消防人员救火时使用,钥匙开关具有优先控制权。
非消防电源的切断控制系统发生火灾时,消防控制室根据火灾情况,通过配电室的控制模块自动切断火灾区的正常照明及动力电源。
二、共用天线电视系统
为降低损耗,本工程将电视前端箱设在六层的弱电井内,附近设AC220V电源插座。每层设分配分支器盒。系统采用分配分支方式,用户电平不得低于65dB.除病房终端盒距地2.0m外,其余终端均距地0.3m安装。
三、病房呼叫系统
施工时,在主机壁挂处、显示屏附近吊顶内、门机、床头单元和卫生间呼叫按钮处均应预埋接线盒。
四、综合布线系统
本工程设置综合布线系统,支持语音、数据、图文、图像等多媒体业务。
本系统采用非屏蔽超五类综合布线系统。计算机垂直干线采用光纤,电话垂直干线选用三类大对数电缆。每层弱电井设19“标准机柜,光纤链路单元LIU、集线器HUB和楼层配线设备DF均集合在机柜内。
本工程在各办公室、诊疗室、各值班室、护士站、会议室、收费处及药房等处按实际需要设置信息插座。信息插座均选用RJ45双口信息插座,每个信息插座配线电缆为一条4对对绞电缆和一条2对对绞电缆,分别对应语音和数据。
弱电井敷设400x200专用线槽,安装完毕后,各层用防火材料层层封堵。弱电井通常敷设40x5扁铜带,作为弱电系统的专用接地线,弱电井每层设LEB局部等电位联结端子箱。各层走道吊顶内敷设弱电线槽,各弱电线路用隔板隔开。
在二层至八层的护士站,均单独设有电话接线盒,由护士站对本层病房的电话统一管理。
下载文档
网友最新关注
- 游莲花湖
- 读《南瓜房子》有感
- 爱睡懒觉的爸爸
- 地球妈妈该怎么办
- 美丽的洪泽湖
- 妈妈病了
- 我们去春游
- 第一篇日记
- 我的爸爸
- 三八节,我给外婆送份礼
- 我的爸爸
- 妈妈生病了
- 可爱的我
- 我的妹妹
- 我的爸爸
- 商场超市五一营销策划方案
- 工矿企业节能减排策划方案
- 地心游记个人读后感500字范文
- 美容美发发廊十一活动策划方案
- 市场开业庆典活动策划方案范例
- 市邮政局校园市场营销策划方案
- 重阳节活动策划方案
- 2011年感恩节商城感恩活动策划方案
- 市场营销策划方案
- 315活动策划方案2篇
- 2011酒吧光棍节活动策划方案
- 母亲节活动策划方案
- 小学五十周年校庆活动策划方案
- 酒吧万圣节活动策划方案
- 消夏晚会策划方案
- 将私法作为一个整体的学问(下)(10)法学理论论文(1)
- 我国驰名商标法律保护体系的完善(4)法学理论论文(1)
- 我国驰名商标法律保护体系的完善(3)法学理论论文(1)
- 企业应如何依法保护商业秘密法学理论论文(1)
- 论我国经济法的缺位及缺陷弥补方法法学理论论文(1)
- 论我国经济法的缺位及缺陷弥补方法(17)法学理论论文(1)
- 劳动争议案件处理方式的分析和建议法学理论论文(1)
- 论罚则(5)法学理论论文(1)
- 我国驰名商标法律保护体系的完善(2)法学理论论文(1)
- 我国婚姻法中的夫妻财产关系(2)法学理论论文(1)
- 社会主义市场经济下的信用体系的思考(5)法学理论论文(1)
- 论我国经济法的缺位及缺陷弥补方法(3)法学理论论文(1)
- 市场管理法与宏观调控法的关系(3)法学理论论文(1)
- 有限责任公司若干法律实务简析法学理论论文(1)
- 试论我国破产法律制度之完善(3)法学理论论文(1)
- 《少年闰土》第二课时教学设计
- 《金色的鱼钩》第一课时教学设计
- 《鲸》教学设计:小学语文教学中的合作阅读
- 《少年闰土》
- 《草原》第一课时教学设计
- 《威尼斯的小艇》教学设计二
- 《威尼斯的小艇》以“读”为主的“四环节”教学设计
- 《少年闰土》教学设计
- 《狼牙山五壮士》第二课时教学设计
- 《金色的鱼钩》主线—整体教案设计
- 《金色的鱼钩》第二课时教学设计
- 《地震中的父与子》第二课时教学设计
- 《金色的鱼钩》教学设计
- 《鲸》的自主性学习
- 《威尼斯的小艇》教学设计一