教育资源为主的文档平台

当前位置: 查字典文档网> 所有文档分类> 论文> 其他论文> 发电厂脱硫及电除尘改造工程项目部监理工作日志

发电厂脱硫及电除尘改造工程项目部监理工作日志

上传者:网友
|
翻新时间:2022-08-30

发电厂脱硫及电除尘改造工程项目部监理工作日志

由于2010年6月14日在习水工程项目监理部报到没有监理日志本领取,故在领取之前用电脑作本人的监理日起记录。

时间:2010-6-14 星期一 天气:阴转晴

接公司调令,于本日从贵阳出发坐车到习水项目部报到上班。

时间:2010-6-15 星期二 天气:阴

在现场巡查:

1、#3除尘器正在对阳极板进行拆除,吊装人员在吊阳极板到地面时安全意识不够,吊物下站人施工;顶部拆除的工作人员对火焰切割的操作也不规范,我和罗工都进行了现场指正,并要求立即整改到位。

2、#4顶部开始原除尘装置拆除完毕,正在进行布袋除尘器花板的安装。现场发现所用使用的焊机都没有进行焊机外壳接地,留下很大的安全隐患。也要求立即整改到位。

3、吸收塔内浆液很多,工人正在进行浆液的清理和防腐脚手架的搭设,现场照明不好。

时间:2010-6-16 星期三 天气:阴转小雨

1、 上午准备图纸资料召开下午的图纸汇审的会议。

2、 与业主方刘工等人,设计施工方张凯等一起进行了图纸汇审。主要是业主方刘工提出了图纸上的一些技术问题和解决方式,施工和设计都进行了相关的回答。

3、 现场巡查中发现#

3、#4机部现场无护栏和安全标示牌等。气体减压表坏了也还仍在使用的现象比较突出,都进行了现场口头要求立即整改到位。

4、 早上#4机顶部施工人员不小心,在使用乙炔时,气瓶处减压表压力过大,导致冲破气管起火。但因处理及时而没有造成大的事故。

时间:2010-6-17 星期四 天气:晴

1、 现场巡查#3机顶部还在拆除原除尘装置,现场护栏和标牌还没到位。#4机顶部的花板安装就位结束,正在施焊。现场安全场景有很大改观。

2、 因工作需要,邓工交代好这里的工作后,中午去了金沙。

3、 根据模板编制图纸汇审纪要。

时间:2010-6-18 星期五 天气:晴

1、 现场巡查#

3、#4号机。#3机顶部还在拆除,估计今天能拆除完毕。#4号机顶部开始安装净气室的立柱,但是花板还未焊接完毕。

2、 10点中在电厂四楼教室参加由电厂组织的生产协调会。

3、 和业主生产技术部的杨主任、刘工协商关于质量检验方面的表格制定问题,由他们协调各相关部门制定检验标准,提供检验表格,和我方一起控制质量节点。

4、 和邓工在网上讨论关于16号布袋除尘器图纸会审的问题,如何最终达成图纸会审的正式会议纪要后送达相关部门备案。

时间:2010-6-19 星期六 天气:大雨

1、 今天上午一直下大雨,下午小雨。现场施工队停工。业主周六相关部门休息。在办公室学习习水监理大纲,并打印成册后待送达相关部门备案。

2、 将布袋除尘装置的图纸会审资料料草案安排西安热工院张经理补充相应内容。还把资料发到生技部的刘竟钊邮箱里要他补充核实,现在待回复。

1、 上午10:03分#4号机组电除尘施工部位的630型塔吊发生90度折弯事故,到现场取样和了解情况,并请示上级后,和电厂安检部一起下发了关于要求西安热工院的施工队的停工令。

2、 和电厂安检部的朱工一起到现场的各个施工点上去巡查。塔吊的租赁方到了现场了解情况。吸收塔施工安全带没有有效的使用好,GGH施工的工人向下乱抛物等情况。

1、 到吸收塔和GGH施工现场巡查旁站。工人还是在进行现场清理和旧件拆除工作。

2、 对豪顿华上报资料进行审查。

3、 参加例行的业主生产协调会。

4、 参加6。20塔吊事故会,主要是讨论因工期原因,应业主和施工方的意见,看能不能在涉及塔吊事故之外的范围开始复工。我方意见是要施工方把复工的各项安全措施等内容以书面形式向我们和业主报审再定。

1、 现场巡查,#2号吸收塔上部壁上附着的浆块清出正在进行。旧的除雾器拆除后正在清理下塔堆放,浆块清理工作估计还要两个工作日。

2、 吸收塔防腐工作现在正在进行喷沙准备工作,准备进行试喷,待油漆到后随时喷沙。目前跟据工期情况来推算,略有滞后。

3、 GGH还在清理内部的杂物和旧钢片。烟道内部清现出来的旧设备和杂物,没有及时清理运走,而是都摆在空地上,现在显得十分零乱。

4、 金元公司到现场了解塔吊事故的人员一起到现场查看了情况,具目测,出事时所吊的烟道弯头,应该是切割彻底没有粘连的。具负责人讲了所吊该弯头按图纸重量测算出的重量是2.8T,但具体原因待查。

5、 #

3、#4号除尘器还处于停工状态,只有部分工人在现场进行安全警示牌、安全隔离带的设置工作和现场杂物的清理工作。

6、 参与审核西安热工院上报的复工申请表。

7、 准备编写监理细则的资料。

1、 现场巡查:吸收塔在进行顶部清渣工作,计划从顶部清理,除雾器安装位置处清理,清理一层后喷沙防腐后再到下一层施工,边防腐边装除雾器和喷淋管。目前德创施工队转到结晶区施工。

2、 GGH处旧的换热器片清理完毕,还有灰渣等还未清理。今日下雨施工人员较少。

3、 电除尘部位还处于停工状态。

4、 西安热工院因损坏的塔吊需要拆除,安排明天吊车进场,但报审的施工方案就是一个草稿,无法审核。

5、 德创报上来的施工组织设计方案、特殊工种人员资质不合格,其中安全员无证。要求重做。

6、 参加电厂的生产协调例会,其中会上关于西安热工院明天塔吊拆除的事宜。我方说明了无法审核其施工方案的原因后。电厂口头表示该施工方案的草案由我方修改和审核。

7、 起草监理规划。

二、12:29分,收到电厂生技部刘工传来的邮件,内容是:

1、脱硫GGH改造承包合同;

2、脱硫吸收塔除雾器和喷淋层承包合同;

3、脱硫吸收塔及烟道防腐修补技术要求2010.4.5;

4、脱硫吸收塔及烟道系统防腐合同;

5、习水电厂除雾器和喷淋层技改技术要求;

6、习水发电厂电袋除尘器合同附件(最终版);

7、习水发电厂电袋除尘器合同条款(最终版)。

8、电除尘图纸会审的会议纪要,他在图纸问题上增加了一条“

8、需布袋喷吹系统及其控制系统图纸和说明。”

三、将以上资料打印归档。

四、参加电厂生产例会。

1、 和罗工一起审核德创和秦高所提交的施工组织设计方案等,初审都还达不到要求。

2、 编制习水监理细则。

1、 现场巡查发现GGH施工区域场地混乱,主要是豪顿华公司所拆除的旧的换热元件随意堆放,容易发生高空坠落和消防通道堵塞现象,因多次口头提出要求整改未果,经决定下发了监理整改通知单处理。

2、 防腐工作队现在正在进行吸收塔喷沙工作,德创在吸收塔结晶区安装浆液泵入口处的滤网。

3、 西安热工院叫来遵义质检局的工作人员到#2塔机现场进行#2塔机的检验工作,全程由我和罗工,以及厂内安检部门的代表一起参加了检验。并一起在安检部办公室进行了检验总结。由质检局的负责人交代了一些塔吊运行的原理,和使用过程中应该注意的问题,并口表示,在各项工作处施完备的情况也,该塔吊能正常使用。

1、 现场巡查:西安热工院的施工人员在现场处理所拆除废旧物料,准备把#1号塔吊周边的场地清理出来用于该塔吊的二期安装工作。德创施工队结晶区不锈钢滤网安装主体完成。GGH还在进行内部旧元件的清现工作,防腐队喷沙还在进行,预计明天能喷完。

2、 秦高公司的报审资料审核。

3、 豪顿华施工队现场的整改工作进行复查,整改工作完成。

1、 电厂杨总通知下午金元公司要来人检查工作,所以要求施工方的架子等安全作业方面的工作要进行规范性的整改,以达到下午能通过检查的目的。鉴于西安热工院还没有取得正式的复工令,在#3#4电除尘的机部工作要暂停。并通知西安热工院和其余三家施工队一样对施工现场进行检查整改工作。

2、 德创滤网的预安装后,正在进行滤网预埋螺栓处的墙面处理。

3、 接电厂生技部刘竟钊通知,参加GGH设备缺陷分析会。开会后看了事故发生的时间是6月22日,我方在开会之前未接到任何关于此次设备缺陷的消息。

4、 设备缺陷是:①、#2脱硫GGH驱动装置轴套和GGH轴套配合的面磨损严重;②、#2脱硫GGH中心筒风风机叶轮进口消声器腐蚀损坏严重。与会方案定为:①、先按厂方的方案(在磨损面涂一种胶)进行施工,如果运行不行,再开销槽进行固定。②、风机缺陷为购新设备更换。

5、 下午参加厂里的生产协调会,目前喷沙和GGH及除雾器的工作,相互有点影响,主要是喷沙工作跟不上,影响另外两个单位的工作。

1、 接公司通知,于30日到公司报到,参加7月

1、2号的新员工培训,3号考试。因从习水到贵阳的乘车时间达7小时,所以和罗工商量并请示邓工后于本日起程回贵阳。

时间:2010-6-30 星期三 天气:阴

到公司人力资源部报到学习。

时间:2010-7-1 星期四 天气:晴天多云

公司17楼电教室学习《送配电线路施工阶段监理工作》,《监理工作内容及工作流程》等课程。

公司17楼电教室学习,由冉总主讲的监理工作要点,其中提出监理工作的核心就是:“免责”。只要时刻做到免责,监理工作就到位了。

另还有安全等方面的授课,主要是讲电方面的安全。

抽空余时间进入了考试。

2010-7-3 星期六 天气:阵雨转阴

本来安排是今日进行考试的,但在昨天人力资源部的工作人员已把考试在空余时间进行了,所以今日就休息了。另四号、五号休假。

时间:2010-7-6 星期二 天气:阴

1、休假未完,因工作需要而从贵阳返回习水发电厂。上午11:30出发,到电厂18:30。

2、和罗工简单交接了一下工作方面的事。

时间:2010-7-7 星期三 天气:晴

1、 罗工离开电厂回贵阳。

2、 7:56分开始到#

3、#4电除尘顶部巡查,GGH处在进行换热元件的吊装工作,德创的在进行机部除雾器的安装。秦高防腐在进行GGH烟道的补防腐等工作,其中发现#

3、#4电除尘机部净气室主体已完工,布袋喷吹系统#3号正在放样准备安装,#4号已安装了一部分。现在#

3、#4的新增壳体正在安装,#4进度要快一些,已在进行壁板的焊接。于9:16分离开回办公室。

3、 发现电除尘施工的几个问题:

①、 净气室安装主体都完了,喷吹系统都开始安装了,而花板的安装和焊接并没有申报检验。

②、 对于电除尘的施工,理应进行分项的检验,设定合理的质量检验节点,在施工过程中,我向西安热工院张经理说明过这个问题,就是必须要有质量节点控制,比如说:花板就算一个控制点,要不然待净气室安完,内部光线不足,对于花板的焊接质量无法进行有效的检验。再有就是现在还在进行喷吹管的安装,而喷吹管安装成后,花板的平整度,和中间的气密性焊接要求都无法再进行检验。对以上这些质量隐患我想征求一下业主方的意见。

③、 现场发现所有喷吹管的喷嘴部分都是点焊在喷吹管主管体上,因为没有向我们提供零件图,所以无法知道该部位的要求是满焊还是点焊,当然满焊会导致喷吹管主管弯曲变形,但是生产厂家在焊接后再进行矫正也是可以的。而该部件在工作时,瞬间的工作压力是很大的,我们故且不考虑气压的冲击而产生的直接影响,但是该部件在工作时是会长期产生振动现象,如果是点焊,时间长了,很有可能会导致喷嘴的脱落。对于这一点也请西安热工院要嘛提供零件图,按图纸要求办,要嘛就要求业主对这种质量隐患所产生的后果进行论证。

④、 由西安热工院负责施工的空压机房所提供的图纸没有些基准尺寸没有,没有混凝土的规格等问题,相当于一张草图,无论这个分项是用来干什么的,请你们提供完整版的正规的图纸,好在工作中相关部门都有一个检验的标准和依据。

⑤、 以上问题我今天在协调会上提出来,看看相关部门的意见后再确定是否按程序下发工作联系单。

⑥、 另外,电除尘的工作现场,特别是顶部的工作场地上发现很多烟蒂,这说明施工人员在现场抽烟的情况很普遍,我们的检查人员不可能二十四小时在现场监管,所以请西安热工院的现场负责人对于这种违规的事情要起到监管的作用。要杜绝这种现象再发生,并对现在现场上的烟蒂进行及时的清理。

4、18:40---19:00对电除尘进行了巡查,发现施工人员有吸烟的现象,进行了制止和必要的教育。

时间:2010-7-8 星期四 天气:晴天多云

一、 就昨天发现的西热空压机房问题,电除尘花板未检验问题下发了监理通知单。

二、9:20—10:43分进行了现场巡查,在巡查的过程中碰到了杨总和生技部刘工,一起就西热喷吹管喷嘴点焊问题进行了现场讨论,并口头要求了西热的张经理要去每根喷吹管的喷嘴进行检查,不牢的要求点焊牢固后再安装。后又一起到#3电除尘顶部进行了检查,发现现场管理相当混乱,气瓶混放且数量严重超标。现场的新增壳体安装工人在脚手架上吸烟,江苏秦高公司发现现场工作人员在吸收塔外部平地上集体吸烟,就这三项违规事宜在回办公室后马上将资料交给了电厂安检部的罗工,要求进行处理。

三、收到西热上交的#3电除尘工期可能延期四天的书面申请,我没有同意,要求对业主进行申报。另收到西热上报的关于电除尘分项质量检验控制节点的资料,本人初审不合格,要求及编写全是西热自已的观点和要求,没有按正规的标准来写。此事正在处理中。

四、参加电厂周例会,在会上我提出目前各施工单位的现场管理相当混乱,工业垃圾很多,要求各施工队进行现场的文明生产管理。杨总在随后的发言中要求我方监理加强去现场的管理力度。后孙厂长说:目前要求加强各施工部位的质量和进度控制,现在发现只有我一个人在现场工作,不能满足现场的工作要求,要我对我监理部的领导反映情况,因罗工昨天刚离开,邓工在家休假,所以本人考虑上报无用,没有向邓工江报此事。会上还对西热可能工期延期的问题进行了否决和要求西热加人的办法来解决工期问题,但西热没有立即表态,要求请示上级。

五、下午15:10---15:40对吸收塔和GGH进行了巡查,发现德创最上层的浆液管安装完毕待检,GGH吹灰系统完工,驱动装置安装完成。秦高防腐正在对GGH烟道进行防腐处理。

时间:2010-7-9 星期五 天气:阴天有阵雨

一、8:23—9:40分进行了现场巡查

1、3#、4#电除尘施工现场巡查时,昨时要求的气瓶混放题以整改到位。3#电除尘在进行净气室内的喷吹管预装和新增壳体的安装。#4电除尘在进行新增壳体的焊接和新增壳体顶部的花板安装。净气室内的喷吹管预装完成未焊完。

2、#4电除尘旁边的空压机房施工正在进行,其中发现施工队中有一名刚来的工人示戴安全帽,并要求其离开现场,有安全帽后再来上班。

3、GGH正在进行中心驱动装置的最后安装工作,此项工作完成,GGH就基本没什么大的工作了。

4、防腐目前主要是在进行烟道的损坏部位修复工作。

5、德创吸收塔机部浆液管安装完成,正在拆除脚手架安装下一层。便该层并没有通知我部人员进行检验,问负责的杨小红经理说昨天下午通知电厂的桂工和电热分厂的工作人员来看过才拆除的,我向张小红表示我并未接到通知,对此事不负责。

6、收到秦高防腐公司仇经理送来管理人员资质方面的资料,并说是罗工要求其提供的,我要求他放在办公室并等罗工回来再行答复。

二、对2010年6月16日电除尘图纸会审的资料进行了整理,并发送到电厂生技部和西安热工院后进行了归档管理。

三、对西安热工院电除尘报验表格进行了编写,因为西安热工院无法提供,加上电厂也没有样本,我只能自己想办法做一个试试。

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

激烈的竞选
有趣的英语课
成长的足迹
国庆庆祝会
第一次炒菜
兄弟大战蚊子
一个有趣的游戏——闯三关
学琵琶的喜与忧
恶有恶报
下雪的一天
盼奥运
学骑自行车
微笑
不诚实的小店
扑蝴蝶
邀请信的写法格式与内容
寄送报价单信函
祝贺信函
入学申请书的写作格式及注意事项
英文求职信范文
请开信用证信函
入学申请书的主要内容
拒绝买方出价信函
履历的基本格式和写法
外贸信函的实例
邀请信的分类
外语日常应用文的分类
范文:向国外导师提出攻读学位的申请书
拒绝报价信函
开出信用证通知信函
浅谈池塘实行立体养鱼的探讨
养鱼大户念起“休闲经”
“长命”猪成为养猪新方法
草肥结合养鱼技术
山羊上树带来的商机
农村规模养羊失败的原因及对策
“乳牛肉”填补黑龙江养殖空白
武则天礼佛,禁杀牲畜
从水产养殖工程技术发展谈《水产养殖工程学》教学
池塘养鱼学课程中开展研究性教学的若干探索
养殖
山羊绒散纤维染色探讨
山羊痘的防治
河蟹生态养殖技术
除了养鸡,运动队还得养啥
《将相和》一课教学反思
《将相和》教学反思
从《将相和》谈语文合作学习
《将相和》教学反思
《将相和》教后记
抓住核心问题,长文也可以短教──《将相和》教学反思
我眼中的蔺相如──《将相和》教学一得
编撰对联,张扬个性──《将相和》教学反思
《将相和》教学小记
《将相和》教后记
《将相和》第一课时教学反思
《将相和》人物评论记
《将相和》教学反思
蔺相如是仅仅靠一张嘴吗?──《将相和》教学后记
教学《将相和》有感