  一、编制依据及适用范围 二、基本规定 三、材料进场验收及取样送检 四、砌筑砂浆的规定 五、砖砌体砌筑工艺标准 六、砌体施工安全技术要求 七、成品保护 八、质量检核标准 九、附件:砌体工程质量检核流程 构造柱、圈梁基本做法示意图

  建筑工程砌体施工工艺流程及控制标准(Word 图文解说)2

  一、 编制依据及适用范围编制依据 1.1、《砌体工程施工质量验收规范》 1.2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 1.3、 施工现场墙体砌筑范例 GB50203-2002 GB50204-2002

  适用范围: 本规定适用于烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、粉煤灰砖等 砌体工程。

  建筑工程砌体施工工艺流程及控制标准(Word 图文解说)3

  二、 基本规定2.1 熟悉施工图 工程师必须熟悉建施施工总说明中的砌体工程的有关要求,按照图面的砌 体、砂浆材料的相关参数,结合现场实际情况,组织工程技术人员讨论是否采 用施工图规定材料。如根据实际情况变更材料,必须由建设单位、监理单位和设 计单位同意,并有书面变更文件方可实施。 根据施工图纸预算砌体工程材料工程量,向公司采购部提出合理的材料采 购计划; 2.2 砌筑材料的规定 规范3.0.1 条规定:砌体工程所用的材料均应有产品的合格证书、产品 性能检测报告和取样送检复试报告。块材、水泥、钢筋、外加剂等尚应有材 料主要性能的进场复验报告。严禁使用国家明令淘汰的材料。

  建筑工程砌体施工工艺流程及控制标准(Word 图文解说)4

  三、材料进场验收及取样送检3.1 砌块 (1)进场验收: 根据合约相关条款对材料的规格、型号、强度等级,由工程师与材料员进行现 场验收,除“基本规定的质保证资料”齐全合格外,要验收实体材料,缺边、 掉角(3cm3cm)的数量不得大于10%。完全是破损的砖数不得大于3%,否则 按不合格产品处理,此规定应在合约中予以明确。 (2)堆放: 根据每面墙体砌筑的需用数量集中 堆放在施做的墙体周围,减少二次 搬运。堆放整齐,不得乱丢乱仍。 (3)复试试验的要求 每一生产厂家的砖到现场后,按烧结砖15万块、多孔砖5万块、灰砂砖及粉煤灰 砖10万块各为一验收批,抽检数量为一组。砖和砂浆试块试验报告必须与检验 批对应。且实验室检测合格方可用于工程中。

  建筑工程砌体施工工艺流程及控制标准(Word 图文解说)5

  3.2 水泥的规定(1)水泥进场验收: 水泥进场应根据采购合约规定的水泥品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检 查,并有完整的质量保证资料:合格证、性能检验报告和备案证明文件等方可进场存

  放在水泥库。(2)复试试验的要求 水泥进场使用前,应分批对其强度、安定性进行复验。检验批应按同一生产厂家、同一 等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过 500t为一批,每批

  抽样不少于一次。 (3)当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月) 时,应复查试验,并按其结果使用。 不同品种的水泥,不得混合使用。

  3.3 砌筑砂的规定 砂:用中砂,配制M5以下砂浆所用砂的含泥量不超过10%,M5及其以上 砂浆的砂含泥量不超过5%,使用前用5mm孔径的筛子过筛。

  建筑工程砌体施工工艺流程及控制标准(Word 图文解说)6

  3.4 原材料送检取样规定材料名称 抽检数量 代表数量烧结砖 多孔砖 灰砂砖 粉煤灰砖 加气混凝 土砌块 袋装水泥 散装水泥 砂 10块 10块 20块 20块 50 12块 块小样 12kg 12kg 20kg 15万块 5万块 10万块 10万块 1000 块 1万块 200t 500t 400m3或600t

  必检项目抗压强度 抗压强度、抗折 强度 抗压强度 抗压强度 立方体抗压强 度、干体积密度 安定性、凝结时 间、强度 安定性、凝结时 间、强度 筛分析、含泥 量、泥块含量

  其他项目抗风化、泛霜、石灰爆裂、抗 冻 冻融、泛霜、石灰爆裂、吸水 率 密度、抗冻 抗折强度、干燥收缩、抗冻 干燥收缩、抗冻性、导热性 泌水性、细度、流动性 泌水性、细度、流动性 密度、有害物质含量、坚固 性、碱活性检测、含水率

  建筑工程砌体施工工艺流程及控制标准(Word 图文解说)7

  检测报告样板

  建筑工程砌体施工工艺流程及控制标准(Word 图文解说)8

  四、砌筑砂浆的规定4.1 配制水泥石灰砂浆时,不得采用脱水硬化的石灰膏。消石灰不得直接使用于 砌筑砂浆中。

  4.2砌筑砂浆应通过试配确定配合比。当砌筑砂浆的 组成材料有变更时,其配合比应重新确定,砂浆现 场拌制时,各组分材料应采用重量计量。 施工中当采用水泥砂浆代替水泥混合砂浆时,应 重新确定砂浆强度等级。

  拌和料指示牌拌合料名称:材料配比 水泥 : 碎石: 外加剂: Kg Kg Kg 黄沙: 水: 其他: Kg Kg

  4.3 砂浆拌制:砌筑砂浆应采用机械搅拌,投料顺 序为:砂→水泥→掺合料→水,自投料完算起, 拌和机械工: 编号: 搅拌时间应符合下列规定 上述均按照试验室配比报告用量填写 (1)水泥砂浆和水泥混合砂浆不得小于2min; (2)水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆不得少于3min; (3)掺用有机塑化剂的砂浆,应为3~5min。 4.4 砂浆应随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在3h和4h内使用完毕,当 施工期间最高气温超过30℃时,应分别在拌成后2h和3h内使用完毕。 搅拌砂浆时 必须有配比看板(并挂设在搅拌机入料口的前方)

  建筑工程砌体施工工艺流程及控制标准(Word 图文解说)9

  4.5、砂浆试块的制作 4.4.1 抽取数量:每一检验批且不超过 250m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂 浆,每台搅拌机应至少抽检一次。 4.4.2 检验方法:在砂浆搅拌机出料口随机取 样制作砂浆试块(同盘砂浆只应制作一组试 块,每组试块6块,规格75mm75mm 75mm),最后检查试块强度试验报告单。

  砂浆试验材料名称 砂

  浆 抽检数量 6块 代表数量 250m3砌体 必检项目 稠度、抗压强度

  砂浆试块模具

  其他项目 分层度、拌合物密度、抗冻性

  4.4.3 砌筑砂浆试块强度验收时其强度合格标准必须符合以下规定: 同一验收批砂浆试块抗压强度平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立 方体抗压强度;同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值必须大于或等于设计 强度等级所对应的立方体抗压强度的0.75倍。注:1、砌筑砂浆的验收批,同一类型、强度等级的砂浆试块应不少于3组。当同一验收批只有一组试块 时,该组试块抗压强度的平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度。 2、砂浆强度应以标准养护,龄期为28d到试块抗压试验结果为准。

  建筑工程砌体施工工艺流程及控制标准(Word 图文解说)10

  五、砖砌体砌筑工艺标准5.1 工艺流程 砂浆搅拌

  作业准备

  砌砖墙

  构造柱(梁)砼 浇筑

  验评

  有圈梁浇筑 5.2 作业准备5.2.1 机具准备 (1)主要机械:塔吊(如已有可以利用)、井架、上料平台、小型电动提升机等,根 据现场施工实际情况进行选择,安装。

  (2)主要机具:应备有砂浆搅拌机、大铲、刨锛、托统板、线坠、钢卷尺、灰槽、 小水桶、砖夹子、小线、筛子、扫帚、八字靠尺板、钢 筋卡子、铁抹子等。 根据施工图和现场的进度情况,制定合理的人工、材料、机具部署计划。

  建筑工程砌体施工工艺流程及控制标准(Word 图文解说)11

  5.2.2 测量放样 墙体砌筑前必须在基层或柱表面、墙体外侧 弹出建筑基准线(轴线),再根据墙体基准线 (轴线) 放样墙体外边线。并根据设计放出构造 柱的位置和门窗洞口的位置。 规范第3.0.2 条规定:砌筑基础前,应校核 放线尺寸,允许偏差应符合表3.0.2的规定。轴线可外移 墙体边线

  砌体边 线

  轴线

  200

  表3.0.2长度L、宽度B(m) L(或B)≤30 30L(或B)≤60 允许偏差(mm) 5 10

  放线尺寸的允许偏差长度L、宽度B(m) 60L(或B)≤90 L(或B)90 允许偏差(mm) 15 20

  建筑工程砌体施工工艺流程及控制标准(Word 图文解说)12

  5.2.3 砖浇水 粘土砖(多孔砖)必须在砌筑前一天浇水湿

  润,一般以水浸入砖四边1.5mm为宜,含水 率为10%~15%,常温施工不得用干砖上墙; 雨季不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙;

  5.2.4 用轻骨料混凝土小型空心砌块或 蒸压加气混凝土砌块的墙体,墙底部应 砌烧结普通砖或多孔砖,或普通混凝土 小型空心砌块,或现浇混凝土捣墙等, 其高度不宜小于200mm,宽度同砌块

  宽度。

  建筑工程砌体施工工艺流程及控制标准(Word 图文解说)13

  .2.5 中型混凝土砌块排列:按砌块排列图在墙体线范围内分块定尺、划线。排列砌块的方法和要求如下:(1)砌块砌体在砌筑前,应根据工程设计施工图,结合砌块的品种、规格、 绘制砌体砌块的排列图,经审核无误,按图排列砌块。 (2)砌块排列应从地基或基础面、0.00面

  排列,排列时尽可能采用主规格的 砌块,砌体中主规格砌块应占总量的75%~80%。 (3)砌块排列上、下皮应错缝搭砌,搭砌长度一般为砌块的1/2,不得小于砌块高 的1/3,也不应小于150mm,如果搭错缝长度满足不了规定的压搭要求,应采取 压砌钢筋网片的措施,具体构造按设计规定。 (4)外墙转角及纵横墙交接处,应将砌块分皮咬槎,交错搭砌,如果不能咬槎时, 按设计要求采取其它的构造措施;砌体垂直缝与门窗洞口边线应避开同缝,且不 得采用砖镶砌。

  建筑工程砌体施工工艺流程及控制标准(Word 图文解说)14

  5.3 墙体砌筑5.3.1 盘角: 砌砖前应先盘角,每次盘角不要超过五层,新盘的大角,及时进行吊、靠。如有偏差要及时 修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高,控制好灰缝大小,使水平灰缝均匀一致。大 角盘好后报与相关工程师检查,平整和垂直完全符合要求后,再挂线砌墙,如不合格须及时 进行修正,直至合格后方能进行下一道工序

  拉接钢筋每 500mm设一道, 长度不小于 1000mm(砌块), 末端有90度弯钩 两端盘 砂浆找平, 20 角、拉 采用细石砼 线砌筑

  砌筑前,基础墙或楼面清扫干净,洒水湿润。

  建筑工程砌体施工工艺流程及控制标准(Word 图文解说)15

  5.3.2 挂线:砌筑一砖半墙必须双面挂线,如果长墙 几个人均使用一根通线,中间应设几个支线点,小线 要拉紧,每层砖都要穿线看平,使水平缝均匀一致, 平直通顺;砌一砖厚混水墙时宜采用外手挂线,可照 顾砖墙两面平整,为下道工序控制抹灰厚度奠定基础。

  垂直控 制线 竖向 20mm

  一砖墙一侧拉线

  一砖半墙两侧拉线

  横向 15mm

  5.3.3 砌砖时砖要放平,砌砖一定要跟线, “上跟线,下跟棱,左右相邻要对平”。标准 砖、多孔砖、小型混凝土砌块灰缝应控制 10mm误差加气混凝土砌块水平和竖 向灰缝宜为15和20 mm,用尺量10皮砖砌体高 度折算。在操作过程中,要认真进行自检,如 出现有偏差,应随时纠正。严禁事后砸墙。砌 筑砂浆应随搅拌随使用,一般水泥砂浆必须在 3h内用完,水泥混合砂浆必须在4h内用完,不 得使用过夜砂浆。

  水平控 制线

  建筑工程砌体施工工艺流程及控制标准(Word 图文解说)16

  5.3.4 砌筑方法宜采用“三一”砌筑法,即一铲灰、一块砖、一揉压的砌筑方法。当采用 铺浆法砌筑时,铺浆长度不得超过750mm,施工期间气温超过30℃时,铺浆长度不得超过 500mm。 5.3.5 砖墙每日砌筑高度不得超过1.8m;砖墙工作段的分段位置,宜设在变形缝、构造柱 或门窗洞口处;相邻工作段的砌筑高度不得超过一个楼层高度,也不宜大于4m。

  砂浆找平层

  5.4 砌筑顺序应符合下列规定:6.4.1 基底标高不同时,应从低处砌起,并 应由高处向低处搭砌。 5.4.2 砌体的转角处和交接处应同时砌筑。 当不能同时砌筑时,应按规定留槎

  、接槎, 一般预留斜槎,斜槎长度为高度的2/3。(详 简见后) 5.4.3 在墙上留置临时施工洞口,其侧边离交 接处墙面不应小于500mm,洞口净宽 度不应超过1m。 低处 高处

  ≤1000

  500

  临时施工洞口

  建筑工程砌体施工工艺流程及控制标准(Word 图文解说)17

  5.5 留槎与植筋:外墙转角处应同时砌筑。内外墙交接处必须留斜槎,槎子长度不应小于墙体高

  度的2/3(踏步槎)。分段砌筑位置应在变形缝或门窗口角处,隔墙与墙或柱不 同时砌筑时,可留阳槎加预埋拉结筋。 沿墙高按设计要求每50cm预埋φ6钢 筋2根,埋入长度从留槎处算起每边 均不应小于500 mm,对抗震设防烈 度6度、7度的地区,不应小于 1000mm;末端应有90弯钩。施工 洞口也应按以上要求留水平拉结筋。

  H 2/3H踏步槎留置构造柱配筋示意 构造柱与墙体连接示意

  建筑工程砌体施工工艺流程及控制标准(Word 图文解说)18

  植拉结筋孔清灰

  植筋位置应与水平线同 高

  植拉结筋

  植拉结筋孔罐胶

  400

  建筑工程砌体施工工艺流程及控制标准(Word 图文解说)19

  5.6、钢筋绑扎 构造柱主筋必须垂直,箍筋水平,间距均匀, 且四根主筋必须在箍筋角上,绑扎牢固,顶 部必须与顶梁锚固链接(植筋)留槎(每边60MM, 控制留槎垂直度)砌筑时应 从梁顶吊 垂直线

  水平及竖向灰缝 宽度为15mm

  马牙槎应 为60mm

  底部钢筋 搭接区要 加密

  主筋在箍 筋角上

  建筑工程砌体施工工艺流程及控制标准(Word 图文解说)20

  5.7、模板支设: 模板支设前砖边采用厚密封胶带黏贴, 模板加固牢固,浇筑混凝土时观察是否漏 桨,如发生异常停止浇筑,整改后再继续。 构造柱外观质量好与坏直接影响结构墙体 验收的评价。结构验收后,粉刷前将胶条 撕掉。

  箍筋应 水平 厚双面 胶条

  封模

  锚固钢筋位置 错误应在钢筋 笼内测

  模板支设完毕的情形

  模板支设前的情形

  建筑工程砌体施工工艺流程及控制标准(Word 图文解说)21

  施做完成后 的构造柱

  建筑工程砌体施工工艺流程及控制标准(Word 图文解说)22

  5.8

  填充墙顶部砌筑

  填充墙顶应用立砖斜砌挤紧, 斜度一般控制在45—60度。

  顶上缝隙较宽时可采用横砌一批 砖,保证斜砖的角度.

  建筑工程砌体施工工艺流程及控制标准(Word 图文解说)23

  5.9、 施工注意事项: 5.9.1 不得在下列墙体或部位设置脚手眼: 120mm厚墙、料石清水墙和独立柱; 严禁设置 过梁上与过梁成60角的三角形范围及过梁净跨 脚手眼 度1/2的高度范围内;宽度1m严禁 设置脚手眼

  宽度小于1m的窗间墙; 砌体门窗洞口两侧200mm(石砌体为300mm)和转 角450mm(石砌体为600mm)范围内; 梁或梁垫下及其左右500mm范围内;

  60

  5.9.2、洞口修补及设置

  300加设过梁

  施工脚手眼补砌时,灰缝应填满砂浆,不得用干砖填塞。 规范3.0.7 条规定:设计要求的洞口,宽度超过300mm的洞口上部,应设置

  过梁。 搁置预制梁、板的砌体顶面应找平,安装时应座浆。当设计无具体要求时, 应采用1:2.5的水泥砂浆。

  建筑工程砌体施工工艺流程及控制标准(Word 图文解说)24

  六、砌体施工安全技术要求6.1、砌砖基础时,应检查和经常注意基坑土质变化情况,有无崩裂

  现象。堆放砌 筑材料应离开坑边1m以上。 6.2、脚手架规定 6.2.1 脚手架构架和设置要求的一般规定: 脚手架的构架设计应充分考虑工程的使用要求、各种实施条件和因素,并符合 以下各项规定: 6.2.2 构架尺寸规定: (1)双排结构脚手架和装修脚手架的立杆纵距和平杆步距应≤2.0m。

  (2)作业层距地(楼)面高度≥2.0m的脚手架,作业层铺板的宽度不应小于: 外脚手架为750mm,里脚手架为500mm。铺板边缘与墙面的间距应为300mm、 与挡脚板的间隙应不大于100mm。当边侧脚手架不贴靠立杆时,应予可靠固定。

  建筑工程砌体施工工艺流程及控制标准(Word 图文解说)25

  6.2.3、连墙点设置规定:当架高≥6m时,必须设置均匀分布的连墙点,其设置应符合以下规定: (1)门式钢管脚手架:当架高≤20m时,不小于50m 一个连墙点,且连墙点的竖 2 向间距应≤6m;当架高20m时,不小于30m 一个连墙点,且连墙点的竖向间距 ≤4m。 ( 2)其他落地(或底支托)式脚手架:当架高≤20m时,不小于40m 一个连墙点, 2 且连墙点的竖向间距应≤6m;当架高20m时,不小于30m 一个连墙点,且连墙 点竖向间距应≤4m。 (3)脚手架上部未设置连墙点的自由高度不得大于6m。 (4)当设计位置及其附近不能装设连墙件时,应采取其他可行的刚性拉结措施予 以弥补。 (5)小横杆及拉墙杆的端头伸出长度应为150mm。2 2

  6.2.4 脚手架应随砌随搭设,脚手架超过 2.2m以上必须安装外围安全立网。

  建筑工程砌体施工工艺流程及控制标准(Word 图文解说)26

  6.2.5 在脚手架搭设和使用过程中,必须随时进行检查,经常清除架上的垃圾,脚 手架上堆料不得超过规定荷载,堆砖高度不得超过3皮侧砖,同一块脚手板上的操作 人员不应超过二人。 7.2.6 墙身砌体高度超过1.2m以上时,应搭设脚手架。在一层以上或高度超过4m 时采用脚手架必须支设安全网;采用外脚手架应设护身栏杆和挡脚板后方可砌筑。 6.2.7 不准用不稳固的工具或物体在脚手板面垫高操作,更不准在未经过加固的 情况下,在一层脚手架上随意在叠加一层。 6.3、垂直与水平运输 运输通道通畅,各类机具完好,严禁带病作业。大于3m以上的墙体砌筑必须设 置垂直运输工具或设备(如塔吊、井架)。如果无塔吊或井架,垂直运输可根据现 场施工情况考虑上料平台、物料提升机或简易电动滑轮机。但严禁施工人员向上抛 砖。 用于垂直运输的吊笼、滑车、绳索、刹车等,必须满足负荷要求,牢固无损; 吊运时不得超载,并须经常检查 ,发现问题及时修理。 用起重机吊砖要用砖笼;吊砂浆的料斗不能装得过满。吊杆回转范围内不得 有人停留,吊件落到架子上时,砌筑人员要暂停操作,并避开一边。 6.4、在楼层(特别是预制板面)施工时,堆

  放机具、砖块等物品不得超过使用 荷载

  建筑工程砌体施工工艺流程及控制标准(Word 图文解说)27

  七、成品保护7.1 墙体拉结筋、抗震构造柱钢筋、大模板混凝土墙体钢筋 及各种预埋件,暖卫、电气管线等,均应注意保护,不得任意 拆改或损坏。 7.2 砂浆稠度应适宜,砌墙时应防止砂浆溅脏墙面。 7.3 在吊放平台脚手架或安装大模板时,指挥人员和吊车司 机要认真指挥和操作,防止碰撞已砌好的砖墙。 7.4 在高架进料口周围,应用塑料薄膜或木板等遮盖,保持 墙面洁净。 7.5 尚未安装楼板或屋面板的墙和柱,当可能遇到大风时, 应采取临时支撑等措施,以保证施工中墙体的稳定性。 7.6 如遇雨天及每天下班时,要做好防雨措施,以防雨水冲 走砂浆,导致砌体倒塌。

  建筑工程砌体施工工艺流程及控制标准(Word 图文解说)28

  八、质量检核标准8.1 砌筑质量有以下记录,请工程师收集归档 (1)砂浆配合比设计检验报告单; (2)砂浆立方体试件抗压强度检验报告单; (3)水泥检验报告单; (4)各类型砖检验报告单; (5)砂检验报告单; (6)砖砌体工程检验批质量验收记录。

  建筑工程砌体施工工艺流程及控制标准(Word 图文解说)29

  8.2 墙体砌筑质量验收标准(一)砌体工程施工质量验收规范GB 50203—2002规定:

  第5.2.5条 项次1

  砖砌体的位置及垂直度允许偏差 允许偏 项 目 检验方法 差(mm)轴线位置偏移 每层 10 5 10 20 ≥80% 用经纬仪和尺检查或用其 他测量仪器检查 用2m托线板检查 用2m托线板检查 用经纬仪、吊线和尺检查, 或用其他测量仪器检查 用百格网检查

  2

  垂 直 全 度 高

  ≤10m 10m

  3

  砂浆饱满度

  建筑工程砌体施工工艺流程及控制标准(Word 图文解说)30

  8.2 墙体砌筑质量验收标准(二)砌体工程施工质量验收规范GB 50203—2002规定:

  第9.3.1 条 项次

  填充墙砌体一般尺寸允许偏差 项 目 允许偏 差(mm)10 5 10 8 5 20 用2m水平检测仪和塞尺 用尺检查 用经纬仪或吊线检查

  检验方法用经纬仪和尺检查或用其 他测量仪器检查 用2m的检测仪

  轴线位置偏移 1 垂直度 2 3 4 小于或等于 3m 大于3m 表面平整度 门窗洞口高、宽(后塞 口) 外墙上、下窗口偏移

  建筑工程砌体施工工艺流程及控制标准(Word 图文解说)31

  十、附件:砌体工程质量检核流程

  建筑工程砌体施工工艺流程及控制标准(Word 图文解说)32

  建筑工程砌体施工工艺流程及控制标准(Word 图文解说)33

  建筑工程砌体施工工艺流程及控制标准(Word 图文解说)34

  完谢谢

  建筑工程砌体施工工艺流程及控制标准(Word 图文解说)35

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

下载文档

热门试卷

2016年四川省内江市中考化学试卷
广西钦州市高新区2017届高三11月月考政治试卷
浙江省湖州市2016-2017学年高一上学期期中考试政治试卷
浙江省湖州市2016-2017学年高二上学期期中考试政治试卷
辽宁省铁岭市协作体2017届高三上学期第三次联考政治试卷
广西钦州市钦州港区2016-2017学年高二11月月考政治试卷
广西钦州市钦州港区2017届高三11月月考政治试卷
广西钦州市钦州港区2016-2017学年高一11月月考政治试卷
广西钦州市高新区2016-2017学年高二11月月考政治试卷
广西钦州市高新区2016-2017学年高一11月月考政治试卷
山东省滨州市三校2017届第一学期阶段测试初三英语试题
四川省成都七中2017届高三一诊模拟考试文科综合试卷
2017届普通高等学校招生全国统一考试模拟试题(附答案)
重庆市永川中学高2017级上期12月月考语文试题
江西宜春三中2017届高三第一学期第二次月考文科综合试题
内蒙古赤峰二中2017届高三上学期第三次月考英语试题
2017年六年级(上)数学期末考试卷
2017人教版小学英语三年级上期末笔试题
江苏省常州西藏民族中学2016-2017学年九年级思想品德第一学期第二次阶段测试试卷
重庆市九龙坡区七校2016-2017学年上期八年级素质测查(二)语文学科试题卷
江苏省无锡市钱桥中学2016年12月八年级语文阶段性测试卷
江苏省无锡市钱桥中学2016-2017学年七年级英语12月阶段检测试卷
山东省邹城市第八中学2016-2017学年八年级12月物理第4章试题(无答案)
【人教版】河北省2015-2016学年度九年级上期末语文试题卷(附答案)
四川省简阳市阳安中学2016年12月高二月考英语试卷
四川省成都龙泉中学高三上学期2016年12月月考试题文科综合能力测试
安徽省滁州中学2016—2017学年度第一学期12月月考​高三英语试卷
山东省武城县第二中学2016.12高一年级上学期第二次月考历史试题(必修一第四、五单元)
福建省四地六校联考2016-2017学年上学期第三次月考高三化学试卷
甘肃省武威第二十三中学2016—2017学年度八年级第一学期12月月考生物试卷

网友关注视频

8.对剪花样_第一课时(二等奖)(冀美版二年级上册)_T515402
【部编】人教版语文七年级下册《老山界》优质课教学视频+PPT课件+教案,安徽省
七年级英语下册 上海牛津版 Unit3
【部编】人教版语文七年级下册《老山界》优质课教学视频+PPT课件+教案,安徽省
北师大版数学四年级下册3.4包装
外研版英语三起5年级下册(14版)Module3 Unit1
沪教版牛津小学英语(深圳用) 四年级下册 Unit 2
【部编】人教版语文七年级下册《过松源晨炊漆公店(其五)》优质课教学视频+PPT课件+教案,辽宁省
人教版二年级下册数学
河南省名校课堂七年级下册英语第一课(2020年2月10日)
苏教版二年级下册数学《认识东、南、西、北》
【部编】人教版语文七年级下册《泊秦淮》优质课教学视频+PPT课件+教案,天津市
北师大版数学四年级下册第三单元第四节街心广场
第4章 幂函数、指数函数和对数函数(下)_六 指数方程和对数方程_4.7 简单的指数方程_第一课时(沪教版高一下册)_T1566237
沪教版八年级下册数学练习册一次函数复习题B组(P11)
沪教版牛津小学英语(深圳用) 五年级下册 Unit 7
外研版英语七年级下册module3 unit1第二课时
三年级英语单词记忆下册(沪教版)第一二单元复习
【部编】人教版语文七年级下册《逢入京使》优质课教学视频+PPT课件+教案,辽宁省
外研版英语三起5年级下册(14版)Module3 Unit2
七年级下册外研版英语M8U2reading
外研版英语七年级下册module3 unit2第一课时
六年级英语下册上海牛津版教材讲解 U1单词
【部编】人教版语文七年级下册《泊秦淮》优质课教学视频+PPT课件+教案,湖北省
【部编】人教版语文七年级下册《逢入京使》优质课教学视频+PPT课件+教案,安徽省
沪教版八年级下次数学练习册21.4(2)无理方程P19
沪教版八年级下册数学练习册21.3(2)分式方程P15
沪教版八年级下册数学练习册21.4(1)无理方程P18
3月2日小学二年级数学下册(数一数)
第19课 我喜欢的鸟_第一课时(二等奖)(人美杨永善版二年级下册)_T644386