土壤源热泵地下换热器的设计与影响因素分析
上传者:曹志忠|上传时间:2015-05-04|密次下载
土壤源热泵地下换热器的设计与影响因素分析
第27卷第2期建筑热能通风空调
V01.27No.22008年4月
BuildingEnergy&Environment
Apr.2008.48-52
文章编号:1003.0344(2008)02.048.5
土壤源热泵地下换热器的设计与影响因素分析
毛会敏-姚杨:
(1广东省重工建筑设计院;2哈尔滨工业大学市政环境工程学院)
摘要:本文建立了土壤源热泵地下换热器的传热模型,用MATL忸软件编写了单位管长换热量的求解程序,并
且分析了地下换热器中循环液设计出口温度、埋管间距、钻孔深度、土壤热物性参数等因素对单位管长换热量的
影响。得出单位管长换热量随各参数的变化规律,为土壤源热泵系统的优化设计中各参数的合理选取提供参考。
关键词:地下换热器传热模型单位管长换热量影响因素
DesignandFactorAnalysisofBuriedHeatExchangers
Ⅳ队OHui-minl.YAO
Yang
2
1GuangdongProvingcialInstituteofHeavyIndustryandArchitectrueDesign;2SchoolofMunicipalandEnvironmentEngineering,HarbinInstituteofTechnology
Abstract:Thispaper
sets
uptheheattransfermodelofburiedheatexchangerforground—sourceheatpumpsystems,
programsthesolvingprocedureofheattransfercontentpermeterpipewithMATLAB,andanalyzestheinfluenceon
heat
transfercontentpermeter
pipeofdesignedoutlettemperatureofthecirclingliquidinburiedheatexchangers,buried
distance,drillingdepthsoilthermophysicalparametersand
otherfactors.Finally,thepapersummarizestheregularityof
changeofheattransfercontent
per
meterpipealongwiththeaboveparameters,andprovidesreferencefortherational
adoptionofparametersduringoptimizeddesignoftheground-coupledheatpumpsystems.
Keywords:buriedheatexchangers,heattransfermodel,heattransfer
contentpermeterpipe,influencefactors
0
前言
果不准确,本文通过所建立的地下换热器的传热模型,分析了单位管长换热量随地下埋管换热器中循环液最土壤源热泵系统是利用土壤的蓄冷(热)性能,通
高出口温度、埋管间距、埋管深度、u型管两支管的间过中间介质在封闭的地下换热器中循环流动,从而实距、岩土和回填材料的导热系数等因素的变化规律,为现与土壤的热交换。冬季通过热泵将大地中的热量取土壤源热泵系统的优化设计中各参数的合理选取提供出对建筑物供暖,同时贮存冷量,以备夏用;夏季通过参考。
热泵将建筑物的热量释放到地下,对建筑物进行降温,同时贮存热量,以备冬用。由于其技术上的优势,推广1
数学模型
土壤源热泵具有明显的节能和环保效益。
地下埋管换热器的传热是一个复杂的过程,影响地下换热器的设计是土壤源热泵系统设计的最重
因素很多,且各种因素在不同情况下单位管长换热量要部分。在目前的工程设计中,地下埋管长度主要是的值可以产生相差数倍的变化。如果只根据手册中给根据建筑物的峰值冷负荷或热负荷确定出换热器的放定的单位管长换热量确定地下埋管长度,会使设计结
热量或吸热量,然后确定地下换热器的布置方式,再根
收稿日期:2007.9.13
作者简介:毛会敏(1984-),女,硕士,助理工程师;广东省越华路116号煤炭大厦设计二所l106(510034);
E-mail:fichalnmo@163.oonl
万
方数据
第27卷第2期
毛会敏等:土壤源热泵地下换热器的设计与影响因素分析
49
据手册中给定的单位管长或单位埋管深度的换热量即可求出所需的地下埋管长度。这种方法简单,但是没有考虑当地的气候条件,岩土体及回填材料热物性的影响,会使设计结果不准确。
竖直地下换热器与土壤间的传热过程较复杂,对于工程实际应用的模型,可以在空间上以钻孔壁为界,把地热换热器的传热分为两个区域,分别采用不同的简化假定进行分析研究。
对于钻孔壁以内的传热过程,由于其几何尺寸和热容量相对较小,因此其传热过程可近似按稳态传热过程处理,根据文献【l】建立的二维模型,钻孔内的热阻可表示为:
P、=0.5-{去zr-A,脚or:如去+筹向南+南+去加争}(1)
式中:A。为钻孔回填材料的热导率;A为钻孔周围土壤的热导率;rb为钻孔半径;r2为U型埋管管子的外半径;rl为U型埋管管子的内半径;D为U型管支管中心至钻孔中心之间距离;‰为U型塑料管的热导率。
对于钻孔壁至外部土壤之间的传热应按非稳态传热处理,在工程计算中常可用线热源模型进行分析
研究踟。在线源模型中,将垂直地下埋管看作均匀的
线热源,并假设该热源沿深度方向单位长度的散热量为常量,即具有恒定的热流,将管子周围的大地土壤连同回填部分看作是一无限大的实体。土壤中的温度分布可以写为:
0=f(,,f)一f0=告J(—兰)巾r2
叶胍‘t“i
(2)
-
-暑
式中:jOO=I曼_出,称为指数积分;to为大地初始温
J#
5
度;g。为线热源提供的恒定热流;口为土壤的导温系数。
则孔壁rb处的过余温度为:
n
2
P
皖=t(rb,f)一t02盎,(去)
(3)
联立式(1)~(3),根据导热方程与热叠加原理,用MATLAB编程即可以求出单位管长每一天的换热
量以及供冷(热)季节的平均换热量。
2
主要影响因素分析
影响地下换热器中u型管与土壤之间的传热因
素很多,下面以上海地区为例,分析地下换热器设计过程中几个主要因素对U型管单位管长换热量的影响。
万
方数据2.1循环液最高出口温度的影响
地下埋管换热器中循环液最高出口温度对垂直U型管的单位管长换热量有很大的影响。在夏季,循环液设定的最高出口温度越高,单位管长换热量越大,所需要的埋管总长度则越短,而冬季正好相反。《地源热泵技术规程》指出,土壤源热泵系统地下埋管换热器中循环液的设计平均温度夏季通常可选为37℃,冬季为一2--,5℃。一般考虑冬夏季进出口之间的换热温差为5℃左右,因此夏季出口温度一般可选为35℃,冬季为
0~8℃。
根据有关资料查得上海地区为粘性土壤,其平均物性参数如表1所示。
表1上海地区土壤物性参数
上壤’赣
上壤#盘
±壤’t热导牛-I6w^竹脚奢虞;撕k咖’
年平均鼍度-ljj℃Oili磊!t9Ixl0"nII^
比热{0啪kite
年t动■魔z
llj℃
根据MATLAB所编程序可以得出单位管长换热量与地下埋管换热器出口温度、运行时间、钻孔间距、土壤热物性等各种变化参数的关系。图1表示的是夏季地下埋管换热器出口温度分别为t。=25℃、30*C、35℃、40℃四种情况下单位管长换热量与运行时间的变化关系。图2则表示的是冬季地下埋管换热器出口温度分别为“=0℃、20C、5。C、8"C四种情况下单位管长换热量与运行时间的变化关系。
¨
-:
一
1li
卜L
穗篓囊过
■
●‘
..~~“
●
苗I
O
¨一¨¨茹
囊::言龇
童二~兰纛釜二㈨m
图1夏季单位管长换热量随时问的变化
那
l∞
羹∞
。..f一
篓
蓦柏
鲁∞
一帅}㈣
。=:{::『≤F图2冬季单位管长换热量随时间的变化
由图1和图2可知,单位管长换热量随运行时间的增加而逐渐减少,在运行前5天内减小的幅度较大,
50
建筑热能通风空调
2008生
这是由于热泵系统刚启动时,U型管与土壤之间的温差大,非稳态传热过程剧烈,单位时间内换热量较大,但随着所交换热量的积累,导致紧贴埋管的土壤温度逐渐升高,并向远处传递,经过一定时间后,系统趋向稳定状态,即周围土壤传给流体的热量正好等于流体带走的热量,土壤温度场和流体温度场保持基本不变,单位管长换热量也逐渐趋于稳定值。
夏季地下埋管换热器的出口温度从25℃升高到40。C时,单位管长平均换热量从24.9W/m增加到了
59.9
W/m,增加幅度为141%。这是因为埋管换热器的
出口温度升高,U型管内液体的平均温度会随之升高,U型管与周围土壤间的温差会变大,传热效果增强,单位管长的平均换热量变大,所需要的地下埋管总长度会减小,系统初投资将减小。但是埋管换热器设计出口温度并非越高越好,温度的升高会引起热泵机组性能的下降,使整个热泵系统的耗功量增加,运行成本升高,而冬季正好相反。2.2埋管间距的影响
在土壤源热泵系统中,埋管间距的大小直接影响到换热器的换热效果以及埋管占地面积。当埋管间距减少时,埋管换热器所占的面积减少,同时由于埋管周围土壤体积减少,相邻两埋管之间的热干扰增加,周围土壤会产生蓄热现象,温度升高,致使U型管周围的传热条件恶化,热量传递速度减慢,则从土壤中取出的冷量或热量也相对减少。间距越小,蓄热现象越显著,换热器的换热效果越差。当埋管间距增大时,U型管问的热干扰减小,土壤温度场比较容易得到恢复,换热效果增强,但地下埋管换热器需要较大的占地面积。
埋管间距一般都是根据有关经验资料确定的,u型管竖井的水平间距一般为4.5m,文献[4]认为长期间歇运行的地源热泵垂直埋管间距在3m左右较适合;文献【5】建议埋地取热(冬季)盘管的间距取4m,埋地放热(夏季)盘管间距取约5m,综合考虑冬夏工况,u型管埋地换热器管间距应大于5m;文献[6】指出,经过对u型埋管冬夏长时间运行的测试,发现埋管周围温度变化的作用半径为3m左右。为了研究埋管间距
对单位管长换热量的影响并且确定最佳埋管间距,本
文设定夏季最高出口温度t。=35℃,图3表示了夏季制冷工况下运行时间分别为T=30d、60d、90d、120d、
150d,机组开停机比为F=10/24的情况下,单位管长
平均换热量随埋管间距的变化关系。
对相同的运行时间而言,夏季单位管长平均换热
万
方数据量随埋管间距的增加而增大,当间距增加到一定程度后,相邻两埋管间的热干扰已基本消失,此时单位管长平均换热量增加幅度很小。同时,随着运行时间的增
加,埋管间距对单位管长换热量的影响也增强。当强
30天时,埋管间距从1m增加到8111的时候,单位管长换热量从50.70W/m增加到64.19W/m,增幅为26.6%,而当T=150天时,埋管间距从1m增加到8m的时候,单位管长换热量从30.14W/m增加到51.13
Wh,增幅为69.7%,
一
o
:-
一}
一
,....
●▲●-
...,
L
8
。,~一刊堋删一
.坪
一雠}㈣
图3单位管长换热量随埋管间距的变化当间距D=8m时,单位管长平均换热量基本上不随埋管间距变化,可以假设此间距所对应的相邻两埋管间的热干扰为0。若定义单位管长平均换热量为D=
8
m时单位管长平均换热量98%左右时所对应的埋管
间距为理想间距,则夏季不同运行时间的理想埋管间距如表2所示。
表2夏季不同运行时间下的埋管间距
竺
竺
竺
!竺
!竺
23
3I
38
44
40
单位管长U型管冬季从土壤中取出的热量要比夏季排放到土壤中的热量小,则所需要的周围土壤传热体积小,因此冬季所需埋管间距要比夏季埋管间距小,对整个系统而言,根据夏季制冷工况确定埋管间距即可。
2.3埋管深度的影响
埋管深度对土壤源热泵系统运行的经济性、有效性有很大的影响。随着埋管深度的增加,U型管与土壤间的温差逐渐减小,换热能力逐渐减弱,同时较大的埋管埋深度增大钻井工程费用,而且对埋管的承压提出更高的要求;当埋管深度较浅时,埋管不能与土壤进行有效地换热,埋管的占地面积较大,使系统的应用性受到限制。因此合理地确定地下埋管深度,对土壤耦合热泵系统的应用性、运行的经济性和有效性有着重要的影响。
第27卷第2期毛会敏等:土壤源燕泵地下换热器的设计与影响因素分析
51.
由图4可知,单位管长换热量随埋管深度的增加而减小。这是因为当埋深增加时。循环液在管内停留的时间长,出水温度会降低,当循环液平均温度降低时,它和周围土壤间的温差减小,换热情况恶化,也就是说增加的那部分管长由于其管内流体温度低,虽然换出一部分热量,但是热流密度小,因此单位管长换热量减少。特别是在运行时间较短的情况下,单位管长换热量随埋管深度的变化幅度较大。当埋管深度从10m变化到150111时,/'--30d时,单位管长换热量从
66.49
W/m减小到53.33W/m,降低幅度为20.41%,当T=150d时,单位管长换热量从53.67W/m减小到44.73
W/m,降低幅度为16.6%,因此在运行时间较短
的情况下,不宜选择较大的埋管深度。
事65-*禹《-e引-T=60d
2.4钻孔直径及U型管两支管间距的影响
当u型管管径确定后,钻孔直径影响着孔内的传热体积,从而影响钻孔内热阻的大小,由于本文钻孔内模型采用的是二维模型,考虑了U型管两支管间的相互热作用影响,两支管的间距大小将会影响其相互间热作用的强弱,从而影响钻孔热阻的大小。因此钻孔直径和U型管两支管的间距都会对单位管长换热量有一定的影响。
所选u型管内径25mm,外径32mm,钻孑L间距
4.5
m,埋管深度90m,循环液为20%乙二醇溶液,夏
季最高出口温度为35℃,运行时间150天,回填材料热导率为2.5W/(m K),U型塑料管热导率为0.42w/(m K)。图5表示了钻孑L直径磊与U型管外径盔之比分别为3、4、5、6四情况下单位管长换热量随两支管间距与U型管外径之比的关系。
当钻孔直径一定时,两支管间距D的范围为么~
似一瑚,由图可以看出,单位管长换热量随D/dp的增
加而增大,当dd西=6时,D=磊(最小值)与D=db(最大值)所对应的单位管长换热量分别为51.11W/m和
58.74
W/m,增长幅度为14.93%,随着两根管子间距的
增大,钻孔内的热阻减少,单位管长换热量增加。因此
万
方数据要增强钻孔内的换热效果,可采取相应措施来增大管间距D。同时,ql随着a/a,的增加而增大,磊一定时,碗越大,热阻越小。所以选择较大直径的钻孔有利于传热,但是钻孔直径的增加会提高钻孔费用,因此并非越大越好。
秘,
,
∞
■
■
●■
.-
,■
钳
●
■●●
-..
,-●
鸵
,■●
,●●
▲
L!
一一
∞--●
▲
--.▲
.
鹅
,●●‘
一
一一
一
一
二一曲4巧可
...._船0L,
.一哺
,2
.弱
一,3
』"
,4
图5单位管长换热量随埋管间距与外径比的变化2.5回填材料和土壤导热系数的影响
埋管换热器中循环液为20%乙二醇,最高出口温度为35℃,运行时间为夏季间歇运行150天,埋管间距为4.5m,采用不同回填材料的导热系数以及岩土导热系数计算出一系列单位管长平均换热量,据此得出了单位管长换热量随岩土导热系数和材料导热系数的变化曲线图(图6
o
∞一.r
『
Om
1∞
1
:^....I一2
洲洲洲哗∞
,
■
∞
一
.
∞.
,一
一
.
∞
,一
-
.
,..p
一
▲
,o卜一前一卜靠一1产‘f一奄
回填车t科豹导热系数Ix'V/(m K为
图6单位管长换热量随回填材料导热系数的变化从图6中可以看出,随着回填材料导热系数的增大,单位管长换热量逐渐增大,开始单位管长换热量的增加幅度很大,以后逐渐降低。当回填材料的导热系
数从2.5w/(m K)增加到3.0w/(m K)时,导热系数为
0.8~2.0W/(m K)的岩土所对应的单位管长换热量增
幅最大不超过3%。这说明当回填材料的导热系数达到2.5W/(m K)时,再提高其导热系数对单位管长换热量没有多大作用。同时随着岩土导热系数的增大,单位管长换热量明显增加。当回填材料的导热系数从
0.5W/(m K)增大到3W/(m K)的时候,导热系数为0.8
W/(m K1的岩土所对应的单位管长换热量从20.49
W/m增加到25.96W/m,增幅为26.7%;而导热系数为2W/(m K)的岩土所对应的单位管长换热量从38.40W,m增加到62.85W/m,增幅为63.7%,因此对于导热
52
建筑热能通风空调
2008生
系数比较大的土壤而言,提高回填材料的导热系数会使单位管长换热量有大幅度的增加,但是最好不要超过2.5W/(m K)。
位管长换热量增加,当回填材料的导热系数达到2.5W/(m K)时。再提高其导热系数对单位管长换热量影响很小。参考文献
【1】
崔萍,刁乃仁,方肇洪,等.地热换热器u型埋管的传热模型及热阻计算【J】.暖通空调,2003,33(6):108 110
【2】
BoseJE,ParkerJClosed
Loop
3
结论
1)夏季制冷时,循环液最高出口温度越高,单位
管长换热量越大,系统初投资减少,但是运行成本增加
,
D,QuistonFC.DesignDataManualfor
Heat
冬季
正
GroundCoupled
PumpSystems【hq.Atlanta
好相反大
。
(hmercia):AmercianSocietyofheatingRefrigeratingandAir
ConditioningEngineers,1985
2)随着土壤源系统运行时间的增加,地下换热器
的设计埋管间
距应增
。
13]
ZengHY,DiaoNKFangZH.Afhlite1ine sourcemodelfor
exchangers【J】.HeatTransfer-Asian
3)地下换热器的埋管深度增加,能有效节约占地面积,但是换热器单位管长的换热能力会减弱,在运行时间较短的情况下,不宜选择较大的埋管深度。
4)钻孔直径以及两支管间距的增大都能增加u型管的换热效果,但会增加钻孔的费用。
5)土壤以及回填材料的导热系数增加都会使单
【6】[4】
boreholesingeothermalheat
Research,2002,3l(7):558—567
王勇.地下埋管换热器性能研究【硕士学位论文】【D】.重庆:重庆建筑大学,1998【5】
张旭.土壤源热泵的实验与相关基础理论研究[J】.现代空调,2001,(3):76-84
李家伟,廉乐明,于立强,等.土壤源热泵的理论与实践研究【A】.见:1995年暖通空调年会论文集[c】,1995:408-410
(上接47页)
表2两种供冷方式的计算结果
中供热,热电冷三联供集中供冷方式较之分散电压缩式供冷无优势而言,其劣势在于蒸汽输送环节由于温降和压降造成的损失,特别是在蒸汽凝水不回收、管理水平较低、又无废热可利用的情况下,要慎重考虑采用。
3)影响供冷方式选择的因素很多,例如能源供应、经济、环保因素等。要全面地评价供冷方式,还应该进行综合分析与考虑。参考文献
[1】
付林,江亿.热电冷联供系统经济性的影响因素分析田.区域供热,1999,(3):3.6
注:蒸汽演化锂吸收式机组供冷方式除消耗热能以外,其辅助设备(例如冷却水泵、冷冻水泵等)也消耗一定电能,因此在计算过程中也应予以考虑。括号内的数值前一部分为消耗的蒸汽的土j8值,后一部分为消耗的电能的失甩值。
【2】朱明善,林兆庄,刘颖,等.工程热力学【M】.北京:清华大学出版社,1995
【3】
付林,江亿.从第二定律看热电冷联供系统的能耗[J】.能源技
术,2000,(9):142-147
4
结论
利用热力学第二定律的分析方法对于供冷方式
【4】傅秦生.能量系统的热力学分析方法【M】.西安:西安交通大学
出版社。2005【5】
吴存真,张诗针,孙志坚.热力过程太用分析基础【M】.浙江:浙
江大学出版社。2004
的能源分析,考虑了能量质量的差别和全过程的各个环节影响,更为全面合理,由以上分析可以得出以下结论:
1)热电厂系统是造成供冷方式效率较低的主要薄弱环节,其原因在于通过燃烧方式将燃料的化学能转变成热能的转换方式不合理,造成了较大损失。
2)热电冷三联供集中供冷不同于热电联供的集
【8】【7】【6】
赵冠春,钱立伦.失用分析及应用[M】.北京:高等教育出版社,
1984
国俊杰,孙强,高斌.75T循环硫化床锅炉运行规程固.济南:
济南明湖热电厂,2003
李学涛,师蕴慧.3#汽轮机运行规程【Z】.济南:济南明潮热电厂.2000
万方数据
下载文档
热门试卷
- 2016年四川省内江市中考化学试卷
- 广西钦州市高新区2017届高三11月月考政治试卷
- 浙江省湖州市2016-2017学年高一上学期期中考试政治试卷
- 浙江省湖州市2016-2017学年高二上学期期中考试政治试卷
- 辽宁省铁岭市协作体2017届高三上学期第三次联考政治试卷
- 广西钦州市钦州港区2016-2017学年高二11月月考政治试卷
- 广西钦州市钦州港区2017届高三11月月考政治试卷
- 广西钦州市钦州港区2016-2017学年高一11月月考政治试卷
- 广西钦州市高新区2016-2017学年高二11月月考政治试卷
- 广西钦州市高新区2016-2017学年高一11月月考政治试卷
- 山东省滨州市三校2017届第一学期阶段测试初三英语试题
- 四川省成都七中2017届高三一诊模拟考试文科综合试卷
- 2017届普通高等学校招生全国统一考试模拟试题(附答案)
- 重庆市永川中学高2017级上期12月月考语文试题
- 江西宜春三中2017届高三第一学期第二次月考文科综合试题
- 内蒙古赤峰二中2017届高三上学期第三次月考英语试题
- 2017年六年级(上)数学期末考试卷
- 2017人教版小学英语三年级上期末笔试题
- 江苏省常州西藏民族中学2016-2017学年九年级思想品德第一学期第二次阶段测试试卷
- 重庆市九龙坡区七校2016-2017学年上期八年级素质测查(二)语文学科试题卷
- 江苏省无锡市钱桥中学2016年12月八年级语文阶段性测试卷
- 江苏省无锡市钱桥中学2016-2017学年七年级英语12月阶段检测试卷
- 山东省邹城市第八中学2016-2017学年八年级12月物理第4章试题(无答案)
- 【人教版】河北省2015-2016学年度九年级上期末语文试题卷(附答案)
- 四川省简阳市阳安中学2016年12月高二月考英语试卷
- 四川省成都龙泉中学高三上学期2016年12月月考试题文科综合能力测试
- 安徽省滁州中学2016—2017学年度第一学期12月月考高三英语试卷
- 山东省武城县第二中学2016.12高一年级上学期第二次月考历史试题(必修一第四、五单元)
- 福建省四地六校联考2016-2017学年上学期第三次月考高三化学试卷
- 甘肃省武威第二十三中学2016—2017学年度八年级第一学期12月月考生物试卷
网友关注
- 5-6章营销师
- 新方案-PLC通过累积流量网关精确获取流量计的累积流量(累计流量)
- 无障碍通道系统在管理中的优点
- 非接触定尺使用手册(二切)
- 基于FSK_KQ100模块的低压电力载波通讯电路设计
- 顾客服务问答手册精简版2
- 布线需注意的21-30个问题
- 彩色二维码防伪标签
- Zhaga 规格书概述 - Zhaga Consortium
- Who offers tax-based business development incentives
- 区域市场网上零售相关问题探讨
- 人生就如棋一样
- 7201型悬浮颗粒物分析仪
- 区域性房地产网络营销模式构建
- 默纳克
- 渠道效率评估模型选择
- 网络编码能够提高吞吐量吗?
- 旋涡泵工作原理
- 区域劳务品牌的作用及其管理研究
- H014 AHKC-EKDA系列(真有效值)AC50-500A输入 4-20mA输出 霍尔电流传感器规格书V1.0
- 销售冠军导购常用的8大技巧
- 白色LED发展史(三)配备LED的产品增加,应用范围扩大
- 渠道策略的博弈论思考
- 高新技术企业的价值和意义
- 最新电子元器件来料检验规范
- 欲擒故纵——我看微软的自由作息时间制度
- 安全标准化程序文件(6[1].30太行合益)2
- 传感器项目封面
- 渠道冲突及其解决思路
- 一
网友关注视频
- 北师大版小学数学四年级下册第15课小数乘小数一
- 河南省名校课堂七年级下册英语第一课(2020年2月10日)
- 【部编】人教版语文七年级下册《泊秦淮》优质课教学视频+PPT课件+教案,广东省
- 8.对剪花样_第一课时(二等奖)(冀美版二年级上册)_T515402
- 化学九年级下册全册同步 人教版 第22集 酸和碱的中和反应(一)
- 沪教版牛津小学英语(深圳用) 四年级下册 Unit 8
- 七年级英语下册 上海牛津版 Unit5
- 小学英语单词
- 冀教版小学数学二年级下册第二周第2课时《我们的测量》宝丰街小学庞志荣
- 【部编】人教版语文七年级下册《逢入京使》优质课教学视频+PPT课件+教案,辽宁省
- 外研版英语三起5年级下册(14版)Module3 Unit2
- 第12章 圆锥曲线_12.7 抛物线的标准方程_第一课时(特等奖)(沪教版高二下册)_T274713
- 第五单元 民族艺术的瑰宝_15. 多姿多彩的民族服饰_第二课时(市一等奖)(岭南版六年级上册)_T129830
- 北师大版数学四年级下册3.4包装
- 冀教版小学英语四年级下册Lesson2授课视频
- 《空中课堂》二年级下册 数学第一单元第1课时
- 外研版英语七年级下册module1unit3名词性物主代词讲解
- 二年级下册数学第一课
- 七年级下册外研版英语M8U2reading
- 沪教版八年级下册数学练习册21.3(3)分式方程P17
- 冀教版小学数学二年级下册1
- 第4章 幂函数、指数函数和对数函数(下)_六 指数方程和对数方程_4.7 简单的指数方程_第一课时(沪教版高一下册)_T1566237
- 沪教版牛津小学英语(深圳用) 四年级下册 Unit 2
- 第8课 对称剪纸_第一课时(二等奖)(沪书画版二年级上册)_T3784187
- 8 随形想象_第一课时(二等奖)(沪教版二年级上册)_T3786594
- 苏科版数学八年级下册9.2《中心对称和中心对称图形》
- 30.3 由不共线三点的坐标确定二次函数_第一课时(市一等奖)(冀教版九年级下册)_T144342
- 外研版英语三起5年级下册(14版)Module3 Unit1
- 二次函数求实际问题中的最值_第一课时(特等奖)(冀教版九年级下册)_T144339
- 二年级下册数学第二课
精品推荐
- 2016-2017学年高一语文人教版必修一+模块学业水平检测试题(含答案)
- 广西钦州市高新区2017届高三11月月考政治试卷
- 浙江省湖州市2016-2017学年高一上学期期中考试政治试卷
- 浙江省湖州市2016-2017学年高二上学期期中考试政治试卷
- 辽宁省铁岭市协作体2017届高三上学期第三次联考政治试卷
- 广西钦州市钦州港区2016-2017学年高二11月月考政治试卷
- 广西钦州市钦州港区2017届高三11月月考政治试卷
- 广西钦州市钦州港区2016-2017学年高一11月月考政治试卷
- 广西钦州市高新区2016-2017学年高二11月月考政治试卷
- 广西钦州市高新区2016-2017学年高一11月月考政治试卷
分类导航
- 互联网
- 电脑基础知识
- 计算机软件及应用
- 计算机硬件及网络
- 计算机应用/办公自动化
- .NET
- 数据结构与算法
- Java
- SEO
- C/C++资料
- linux/Unix相关
- 手机开发
- UML理论/建模
- 并行计算/云计算
- 嵌入式开发
- windows相关
- 软件工程
- 管理信息系统
- 开发文档
- 图形图像
- 网络与通信
- 网络信息安全
- 电子支付
- Labview
- matlab
- 网络资源
- Python
- Delphi/Perl
- 评测
- Flash/Flex
- CSS/Script
- 计算机原理
- PHP资料
- 数据挖掘与模式识别
- Web服务
- 数据库
- Visual Basic
- 电子商务
- 服务器
- 搜索引擎优化
- 存储
- 架构
- 行业软件
- 人工智能
- 计算机辅助设计
- 多媒体
- 软件测试
- 计算机硬件与维护
- 网站策划/UE
- 网页设计/UI
- 网吧管理