建设工程施工现场消防安全技术规范Word

  中华人民共和国消防法 河南省消防条例 第十条 公安机关及其消防机构应 当履行下列消防工作职责 (一)依法开展消防监督检查; (二)依法规定公开执法依据、 权限、程序、期限,公开消防技 术标准;

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word1

  第二十六条 施工单位应当按照国家工程建 设消防技术标准和经公安消防机构审核合 格或者备案的消防设计进行施工。 施工单位负责施工现场的消防安全,建立 消防安全管理制度,明确现场消防安全管 理人员,配备消防设施、器材。 建筑物高度超过二十四米的,施工单位应 当随施工进度保证消防水源。员工集体宿 舍应当与施工作业区分开设置,并不的违 章用火、用电。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word2

  中华人民共和国国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》 (GB50720-2011)

  编制及内容解读2011年8月

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word3

  施工现场消防安全状况1、建设工程施工现场一般具有以下特点,火灾风 险大(1)参建单位多;

  (2)临时人员多,流动性大,构成复杂,素质参差不齐;(3)现场临建设施多,临建布置常受场地制约; (4)施工现场易燃、可燃材料多; (5)动火作业多、露天作业多、交叉作业多; (6)临时电气线路多,易受损坏、负荷变化大;

  (7)现场环境复杂,且变化大,现场管理及施工过程受 环境制约多。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word4

  施工现场消防安全状况据包头市公安消防部门介绍,2008年全市施工工地火灾仅为8 起,而2009年和2010年施工工地火灾数分别为20起和21起,与 2008年相比上升了1.5倍,而今年已经发生了数起在建工程火灾, 工地火灾形势严峻。 据北京市公安消防部门统计:2009年,北京共发生建筑工地 火灾93起,平均每4天发生1起。工地火灾多发生在:采用彩钢板 建造的工人宿舍、临时用房和外墙保温装饰材料的存放及使用场所。 火灾

  原因多为违章动火、违章用电和遗留火种等。 据石家庄市消防部门的统计,2010年石市共发生建筑工地火 灾71起,占全市419起总数的16.9%,比2009年上涨450%, 多数建筑工地火灾发生于施工建筑或工棚。在建筑工地火灾中,大 多数是因电气故障以及用火不慎、违章操作、吸烟、玩火、放火等 人为因素引起。其中,电气故障和用火不慎引起火灾最多。

  济南奥体中心建设期间先后发生4次火灾。 长春轻轨三期工程施工现场先后发生了6起火灾事故。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word5

  施工现场消防安全状况3、已投入使用工程,改建期间继续使用, 一旦发生火灾,危害巨大1993年2月14日,唐山市林西百货大楼家具 厅在装修过程中,违章焊接,未按要求清理作业现 场的泡沫塑料、地板革、化纤地毯、海绵床垫等 可燃物,引发火灾,造成81人死亡,53人受伤。 2000年12月25日,河南洛阳市东都商厦因 违章焊接引发火灾,造成309人死亡. 2010年11月15日上海静安区高层公寓火灾。 导致58人遇难,另有70余人受伤,直接经济损 失约1.58亿元。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word6

  建设工程施工现场火灾案例2005年1月20日,江苏南京市青少年科技活动中心(在建)发生 火灾。火灾原因系工人电焊作业引燃屋面防水保温材料。 2005年12月22日,上海汤臣一品建筑工地发生火灾。火灾原因 是违章切割产生的火花引燃挤塑聚苯板引起。 2006年5月31日,无锡市华仁大厦工地外墙装饰材料起火。火灾 烧毁外墙面聚苯板保温材料和装饰用铝塑板,火灾原因为电焊引起。 2006年7月6日,乌鲁木齐市供水高层综合楼工地发生大火。该 楼外墙保温采用挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统,楼体保温材料全 部被烧。 2006年8月15日,哈尔滨市道里区爱建路一工地发生火灾,大火 将工地院内存放的部分聚苯板以及一栋正在施工的楼体外部的防护网 烧毁。消防部门初步认定是工人电焊操作时,滴落的火花将楼下堆放 的聚苯板和木料引燃导致。 2006年10月4日,号称“鲁西南商务写字楼第一楼”的济宁兴 唐 金茂大厦发生火灾。事故原因是承担大厦外墙装修任务的工人在焊 接避雷针时电焊熔珠掉落,引燃楼内架板、竹笆、密目网、外墙聚氨 酯保温材料等可燃物造成。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word7

  建设工程施工现场火灾案例2008年6月2日,北京师范大学科技园孵化大厦发 生大火。火灾原因为幕墙施工电焊时,焊渣引燃下方的外 墙保温材料。火灾造成该大楼西面墙体1至13层外装饰和 保温材料全部烧坏。 2008年7月2日,北京大学奥运乒乓球馆起火。起 火原因是工人使用汽油喷灯烘烤SBS改性沥青防水卷材, 因温度过高引燃可燃防水卷材和外墙上的聚氨酯保温材料 所致。 2008年7月27日发生济南奥体中心火灾。 火势从体 育馆顶部西北方向开始燃烧,过火面积约3000平米。事 故原因为电焊操作引燃材料保温层所致,大火持续约4个 小时,没有造成人员伤亡。 2008年10月9日,哈尔滨市经纬360大厦发生火灾。 火灾造成该建筑外墙的部分装修材料被烧毁。火灾原因为 电焊点燃聚氨酯保温材料所致。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word8

  建设工程施工现场火灾案例2009年1月2日,西安地铁二号线钟楼站右线隧道 内起火。此次起火原因是电焊焊渣引燃了防水卷材。火势 持续约100分钟后被扑灭,未造成人员伤亡。 2009年2月9日,央视大楼配楼发生火灾。据悉,该 楼外立面装修材料南北侧为玻璃幕墙,东西立面为钛锌板, 外墙保温材料为挤塑板等,北侧外立面为透明玻璃幕墙。 初步查明火灾系违规燃放烟花爆竹所致。 2009年3月16日,中央美术学院临建宿舍发生火灾。 报载指彩钢板内易燃的聚苯乙烯芯材着火引起。 2009年4月6日,中国科技馆新馆在建工地发生火 灾,起火处为新馆主体结构东南角内保温层的挤塑板,由 于风势等原因,火势蔓延较快,东南角外侧严重受损,铝 合金板被烧毁。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word9

  建设工程施工现场火灾案例

  继2008年12月30日西安地铁二号线长延堡站施工现场发生火 灾事故后,2009年1月2日,二号线钟楼站右线隧道内起火。此次 起火原因是电焊焊渣引燃了防水卷材。火势持续约100分钟后被扑灭, 未造成人员伤亡。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word10

  建设工程施工现场火灾案例

  2009年4月4日,北京松林里某工地宿舍发生火灾,过火面积 400平方米,着火原因是对讲机电池长时间充电过热引燃被褥 。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word11

  建设工程施工现场火灾案例

  2010年1月28日,天津市河东区某高层在建经济适用房失火, 消防部门派出20多辆消防车及200多名消防队员紧急扑救,大火被及 时扑灭,无人员伤亡,但楼体外围可燃保温层全部烧掉。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word12

  建设工程施工现场火灾案例

  消防战士教育内容

  2010年2月4日下午,唐山市一建筑工地的简易房发生火灾。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word13

  建设工程施工现场火灾案例2010年3 月17日, 成都锦江 区一建筑 工地发生 火灾,三 栋居住有 300左右 民工的活 动板房被 烧个精光。 大火持续 了一个半 小时左右。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word14

  建设工程施工现场火灾案例

  2011年3月20日,福建省三明市某工地宿舍活动板房发生火灾,过火 面积约400平方米。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word15

  建设工程施工现场火灾案例

  2011年4月18日,合肥市两家在建工地的工棚先后突发火在, 50间板房化为乌有。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word16

  建设工程施工现场火灾案例

  2011年5月29日,呼和浩特市海东路一处建筑工地起火。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word17

  建设工程施工现场火灾案例

  2011年6月2日,大连市中山区某在建工程发生火灾,火灾系由动火作业 不慎引燃外墙可燃保温材料所致。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word18

  建设工程施工现场火灾案例

  2011年 6月20日,内蒙古乌兰察布市察右后旗白音察干镇某工地发生 火灾。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word19

  建设工程施工现场火灾案例

  2011年6月21日,南昌市某间正在改造的厂房发生大火,几 十名消防官兵经过近两个小时的奋战,才把大火扑灭。着火厂房长约 100米、宽二三十米,大火从左边烧向右边,有四五十米的厂房已被 大火烧毁。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word20

  建设工程施工现场火灾案例经火灾事故案例分析,可得出以下基本结论:

  1、施工现场火灾常发生的场所:在建工程、临时用 房; 2、发生火灾最多的在建工程:高层建筑; 3、在建工程火灾常发生时段:装饰装修阶段; 4、在建工程火灾常发生部位:外墙及外脚手架、屋 面; 5、在建工程最易着火材料(最主要的引燃源) :保 温材料; 6、最主要的致灾因子 :焊接。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word21

  三、标准内容解读 GB50720-2011 2011—06—06发布 2011—08—01实施

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word22

  标准主要内容本标准共分为6章1 总则:明确了标准制定的目的、标准适用范 围、标准编制原则等内容。 2 术语:给出了临时用房 、 临时设施 临时 消防设施 、 临时疏散通道 、 临时消防救援 场地5个专业术语的定义。

  3 总平面布局:明确了建设工程施工现场临时 用房和临时设施的布置原则、防火间距以及消 防车道设置的基本要求。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word23

  标准主要内容4 建筑防火:规定建设工程施工现场临 时用房和在建工程的防火要求。 5 临时消防设施:规定了在建设工程施 工现场的消防设施配备、灭火器、消防给 水系统以及应急照明的技术要求。 6 防火管理:规定了在建设工程现场的 消防管理工作内容和动火作业管理要求, 可燃易燃易爆物品等危险品管理以及用火、 用电、用气和消防标志管理等的防火措施。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word24

  1

  总则

  1.0.1 为预防建设工程施工现场火灾,保护人身和 财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、改建和扩建等

  各类建设 工程施工现场的防火。 建设工程:土木工程,建筑工程,线路管道工 程,设备安装工程,装饰装修工程。 适用:土木工程,建筑工程,线路管道工程, 设备安装工程,装饰装修工程。 不适用:线路管道工程、拆除工程、布展工 程、临时工程。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word25

  1

  总则

  1.0.3 建设工程施工现场的防火,必须 遵循国家有关方针、政策,针对不同 施工现场的火灾特点,立足自防自救, 采取可靠防火措施,做到安全可靠、 经济合理、方便适用。 1.0.4 建设工程施工现场的防火除应符 合本规范外,尚应符合国家现行有关 标准的规定。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word26

  2术语2.0.1 临时用房:在施工现场建造的、为建设 工程施工服务的各种非永久性建筑物,包 括办公用房、宿舍、厨房操作间、食堂、 锅炉房、发电机房、变配电房、库房等。 2.0.2 临时设施:在施工现场建造的、为建 设工程施工现场服务的各种非永久性设施, 包括围墙、大门、临时道路、材料堆场及 其加工厂、固定动火作业场、作业棚、机 具棚、储水池及临时给排水、供电、供热 管线等。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word27

  2

  术语

  2.0.3 临时消防设施 :设置在建设工程施工 现场,用于扑救施工现场火灾、引导施工 人员安全疏散等的各类消防设施,包括灭 火器、临时消防给水系统、消防应急照明、 疏散指示标识、临时疏散通道等。 2.0.4 临时疏散通道:施工现场发生火灾或 意外事件时,供人员安全撤离危险区域并 到达安全地点或安全地带所经的路径。 2.0.5 临时消防救援场地:施工现场中供人 员或设备实施灭火救援作业的场地。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word28

  3 总平面布局3.1一般规定 3.1.1 临时用房、临时设施的布置应满足现场防 火、灭火及人员安全疏散的要求。3.1.2 下列临时用房和临时设施应纳入施工现场总平面布 局: 1 施工现场的出入口、围墙、围挡; 2 场内临时道路; 3 给水管网或管路和配电线路敷设或架设的走向、高 度; 4 施工现场办公用房、宿舍、发电机房、配电房、可 燃材料库房、易燃易爆危险品库房、可燃材料堆场及其 加工场、固定动火作业场等; 5 临时消防车道、消防救援场地和消防水源。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word29

  3 总平面布局3.1.3 施工现场出入口的设置应满足 消防车通行的要求,并宜布置在不同方 向,其数量不宜少于2个。当确有困难 只能设置 1 个出入口时,应在施工现 场内设置满足消防车通行的环形道路。此条应与3.3节各条结合起来理解,特 别是对于许多城区繁华地段的建设工程。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word30

  3 总平面布局3.1.4 施工现场临时办公、生活、生产、 物料存贮等功能区宜相对独立布置,防火 间距应符合本规范第3.2.1条及第3.2.2 条要求。执行本条时我们应当注意:将用于办公

  、生 活、物料存贮的临时用房、临时设施设置在在建 工程内,肯定是不符合标准要求的。因此本条的 条文说明有这么一句话:宿舍、厨房操作间、锅 炉房、变配电房、可燃材料及易燃易爆危险品库 房等临时用房、临时设施不应设置于在建工程内。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word31

  3 总平面布局3.1.5 固定动火作业场应布置在可燃材料堆 场及其加工厂、易燃易爆危险品库房等全 年最小频率风向的上风侧,并宜布置在临 时办公用房、宿舍、可燃材料库房、在建 工程等全年最小频率风向的上风侧。 3.1.6 易燃易爆危险品库房应远离明火作业 区、人员密集区和建筑物相对集中区。 3.1.7 可燃材料堆场及其加工厂、易燃易爆 危险品库房不应布置在架空电力线下。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word32

  3 总平面布局3.2 防火间距3.2.1易燃易爆危险品库房与在建 工程的防火间距不应小于15m,可

  燃材料堆场及其加工场、固定动火作 业场与在建工程的防火间距不应小于 10m,其它临时用房、临时设施与 在建工程的防火间距不应小于6m。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word33

  3 总平面布局3.2.2 施工现场主要临时用房、临时设施的防 火间距不应小于表3.2.2的规定,当办公用 房、宿舍成组布置时,其防火间距可适当减 小,但应符合下列规定: 1 每组临时用房的栋数不应超过10栋,组与 组之间的防火间距不应小于8m。 2 组内临时用房之间的防火间距不应小于 3.5m,当建筑构件燃烧性能等级为A级时, 其防火间距可减少到3m。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word34

  3 总平面布局表3.2.2 施工现场主要临时用房、临时设施的防火间距(m)名称 办公用房、 宿舍 发电机房、 变配电房 可燃材料库 房 厨房操作间、 锅炉房 可燃材料堆 场及加工场 固定动火作 业场 易燃易爆危 险品库房 办公用房、 发电机房、 可燃材 宿舍 变配电房 料库房 厨房操作间、 可燃材料堆 锅炉房 场及加工场 固定动火 作业场 易燃易爆危 险品库房

  4 4 5 5 7 7 10

  4 4 5 5 7 7 10

  5 5 5 5 7 7 10

  5 5 5 5 7 7 10

  7 7 7 7 7 10 10

  7 7 7 7 10 10 12

  10 10 10 10 10 12 12

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word35

  3 总平面布局3.3 消防车道 3.3.1 施工现场内应设置临时消防车道,临时消防车道与 在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工厂的距离 不宜小于5m,且不易大于40m,施工现场周边道路满 足消防车通行及灭火救援要求时,施工现场内可不设置 临时消防车道。 3.3.2 临时消防车道的设置应符合下列规定: 1 临时消防车道宜为环形,设置环形车道确有困难时,应 在消防车道尽端设置尺寸不小于12*12m的回车场。 2 临时消防车道的静宽度和净高度均不应小于4m。 3 临时消防车道的右侧应设置消防车行进路线指示标示。 4 临时消防车道路基、路面及其下部设施应能承受消防车 通行压力及工作荷载。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word36

  3

  总平面布局3.3.3 下列建筑应设置环形临时消防车道, 设置环形临时消防车道确有困难时,除应 按本规范第3.3.2条的规定设置回车场外, 尚应扫本规范第3.3.4条的规定设置临时消 防救援场地; 1 建筑高度大于24m的在建工程。 2 建筑工程单体占地面积大于3000m2的在 建工程。 3 超过10栋,且成组布置的临时用房。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word37

  3 总平面布局3.3.4 临时消防救援场地的设置应符合下列要求: 1 临时消防救援场地应在在建工程装饰装修 阶段设置; 2 临时消防救援场地应设置在成组布置的 临时用房场地的长边一侧及在建工程的长边一侧; 3 场地宽度应满足消防车正常操作要求且 不应小于6m,与在建工程外脚手架的净距不宜小于2m,且不宜超过6m。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word38

  4建筑防火4.1一般规定 4.1.1 临时用房和在建工程应采取可靠的防 火分隔和安全疏散等防火技术措施。 4.1.2 临时用房的防火设计应根据其使用性 质及火灾危险性等情况进行确定。 4.1.3 在建工程防火设计应根据施工性质、 建筑高度、建筑规模及结构特点等情况进 行确定。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word39

  4.2临时用房防火4.2.1 宿舍、办公用房的防火设计应符合下列规定:

  1 建筑构件的燃烧性能等级应为A级。当采用金属夹芯板 材时,其芯材的燃烧性能等级应为A级. 2 建筑层数不应超过3层,每层建筑面积不应大于300m2. 3 层数为3层或每层建筑面积大于200m2时,应设置至少 2部疏散楼梯,房间疏散门至疏散楼梯的最大距离不应大于 25m。 4 单面布置用房时,疏散走道的净宽度不应小于1.0m; 双面布置用房时,疏散走道的净宽度不应小于1.5m。 5 疏散楼梯的净宽度不应小于疏散走道的净宽度。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word40

  6 宿舍房间的建筑面积不应大于30m2,其他 房间的建筑面积不宜大于100m2。 7 房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于 15m,房门的净宽度不应小于0.8m;房间建筑 面积超过50m2时,房门的净宽度不应小于1.2m。 8 隔墙应从楼地面基层隔断到顶板基层底面。 4.2.2 发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房、 可燃材料库房及易燃易爆危险品库房的防火设计 应符合下列规定: 1 建筑构件的燃烧性能等级应为A级。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word41

  2 3

  层数应为1层,建筑面积不应大于200m2。 可燃材料库房单个房间的建筑面积不应超 过30m2,易燃易爆危险品库房单个房间的 建筑面积不应超过20m2。 4 房间内任一点至最近疏散门的距离不应大 于10m,房门的净宽度不应小于0.8m。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word42

  4.2.3 其他防火设计应符合下列规定: 1 宿舍、办公用房不应与厨房操作间、锅炉房、 变配电房等组合建造。 2 会议室、文化娱乐室等人员密集的房间应设 置在临时用房的第一层,其疏散门应向疏散方向 开启。 4.3 在建工程防火 4.3.1 在建工程

  作业场所的临时疏散通道应采用不 燃、难燃材料建造,并应与在建工程结构施工同 步设置,也可利用在建工程施工完毕的水平结构、 楼梯。 4.3.2 在建工程作业场所临时疏散通道的设置应符 合下列规定: 1 耐火极限不应低于0.5h。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word43

  2

  3 4 5 6 7 8

  设置在地面上的临时疏散通道,其净宽度不应小于 1.5m;利用在建工程施工完毕的水平结构,楼梯作临 时疏散通道时,其净宽度不宜小于1.0m;用于疏散的 爬梯及设置在脚手架上的临时疏散通道,其净宽度不应 小于0.6m。 临时疏散通道为坡道,且坡度大于25度时,应修建楼梯 或台阶踏步或设置防滑条。 临时疏散通道不宜采用爬梯,确需采用时,应采取可靠 固定措施。 临时疏散通道的侧面为临空面时,应沿临空面设置高度 不小于1.2m的防护栏杆。 临时疏散通道设置在脚手架上时,脚手架应采用不燃材 料搭设。 临时疏散通道应设置明显的疏散指示标识。 临时疏散通道应设置照明设施。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word44

  标准强制性条文4.3.3 既有建筑进行扩建、改建施工时,必须明确划分施工区和非施

  工区。施工区不得营业、使用和居住;非施工区继续营业、使用 和居住时,应符合下列要求:1 施工区和非施工区之间应采用不开设门、窗、洞口的耐火 极限不低于3.0h的不燃烧体隔墙进行防火分隔; 2 非施工区内的消防设施应完好和有效,疏散通道应保持畅

  通,并应落实日常值班及消防安全管理制度;3 施工区的消防安全应配有专人值守,发生火情应能立即处置; 4 施工单位应向居住和使用者进行消防宣传教育、告知建筑消

  防设施、疏散通道的位置及使用方法,同时应组织进行疏散演练;5 外脚手架搭设不应影响安全疏散、消防车正常通行及灭火救

  援操作;外脚手架搭设长度不应超过该建筑物外立面周长的二分 之一。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word45

  4.3.4 外脚手架、支模架的架体宜采用不燃或难材 料搭设,下列工程的外脚手架、支模架的架体 应采用不燃或难材料搭设: 1 高层建筑。 2 既有建筑改造工程。 4.3.5 下列安全防护网应采用阻燃型安全防护网: 1 高层建筑外脚手架的安全防护网。 2 既有建筑外墙改造时,其外脚手架的安全防 护网。 3 临时疏散通道的安全防护网。 4.3.6 作业场所应设置明显的疏散指示标志,其指 示方向应指向最近的临时疏散通道入口。 4.3.7 作业层的醒目位置应设置安全疏散示意图。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word46

  5临时消防设施5.1一般规定 5.1.1 施工现场应设置灭火器、临时消防给水系统 和应急照明等临时消防设施。 5.1.2 临时消防设施应与在建工程的施工同步设置。 房屋建筑工程中,临时消防设施的设置与在建工 程主体结构施工进度的差距不应超过3层。 5.1

  .3 施工现场在建工程可利用已具备使用条件 的永久性消防设施作为临时消防设施。当永久性 消防设施无法满足使用要求时,应增设临时消防 设施,并应符合本规范第5.2~5.4节的有关规定。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word47

  标准强制性条文

  5.1.4 施工现场的消火栓泵应

  采用专用消防配电线路。专用 消防配电线路应自施工现场总 配电箱的总断路器上端接入, 且应保持不间断供电。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word48

  5.1.5地下工程的施工作业场所宜配备防毒面具。 5.1.6临时消防给水系统的贮水池、消火栓泵、室内 消防竖管及水泵接合器等应设置醒目标识。 5.2 灭火器 5.2.1在建工程及临时用房的下列场所应配置灭火器: 1 易燃易爆危险品存放及使用场所。 2 动火作业场所。 3 可燃材料存放加工及使用场所。 4 厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电 房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房。 5 其他具有火灾危险的场所。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word49

  5.2.2 施工现场灭火器配置应符合下列规定: 1 灭火器的类型应与配备场所可能发生 的火灾类型相匹配; 2 灭火器的最低配置标准应符合表 5.2.2-1的规定; 3 灭火器的配置数量应按照《建筑灭火 器配置设计规范》(GB50140)经计算确 定,且每个场所的灭火器数量不应少于2具。 4 灭火器的最大保护距离应符合表 5.2.2-2的规定。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word50

  表5.2.2-1 灭火器最低配置标准固体物质火灾 项 目 液体或可溶化固体物质火灾、 气体火灾

  单具灭火器最 小灭火级别

  单位灭火级别 最大保护面积 (m2/A)50 50 50

  单具灭火器最 小灭火级别

  单位灭火级别 最大保护面积 (m2/B)0.5 0.5 0.5

  易燃易爆危险品存放 及使用场所 固定动火作业场 临时动火作业点

  3A 3A 2A

  89B 89B 55B

  可燃材料存放、加工 及使用场所厨房操作间、锅炉房 自备发电机房 变配电房办公用房、宿舍

  2A2A 2A 2A 1A

  7575 75 75 100

  55B55B 55B 55B -

  1.01.0 1.0 1.0 -

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word51

  表5.2.2-2灭火器的最大保护距离(m)灭火器配置场所易燃易爆危险品存放及使用场所 固定动火作业场 临时动火作业点 可燃材料存放、加工及使用场所 厨房操作间、锅炉房 发电机房、变配电房

  固体物质火灾15 15 10 20 20 20

  液体或可溶化固体物质 火灾、气体火灾9 9 6 12 12 12

  办公用房、宿舍等

  25

  -

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word52

  5.3临时消防给水系统5.3.1 施工现场或其附近应设置稳定、可靠的水源, 并应能满足施工现场临时消防用水的需要。 消防水源可采用市政给水管网或天然水源。当 采用天然水源时,应采取确保冰冻季节、枯水期 最低水位的顺利取水的措施,并应满足临时消防 用水量的要求。 5.3.2 临时消防用水量应为临时室外消

  防用水量与 临时室内消防用水量之和。 5.3.3 临时室外消防用水量应按临时用房和在建工 程的临时室外消防用水量的较大者确定,施工现 场火灾次数可按同时发生1次确定。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word53

  5.3.4 临时用房建筑面积之各大于1000m2 或在建工程单体体积大于1000m3时,应设 置临时室外消防车给水系统。当施工现场 处于市政消火栓150m保护范围内,且市政 消火栓的数量满足室外消防用水量要求时, 可不设置临时室外消防给水系统。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word54

  标准强制性条文5.3.5 临时用房的临时室外消防用水量不应小 于表5.3.5的规定:表5.3.5 临时用房的临时室外消防用水量临时用房建 筑面积之和 1000m2 面积≤5000m2

  火灾延续时 间(h)1

  消火栓用水量 (L/s)10

  每支水枪最小 流量(L/s)5

  面积5000m2

  15

  5

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word55

  标准强制性条文5.3.6 在建工程的临时室外消防用水量 不应小于表5.3.6的规定:表5.3.6 在建工程的临时室外消防用水量在建工程(单体) 火灾延续时间 消火栓用水 体积 ( h) 量(L/s)10000m3体 积≤30000m3 1 2 15 20

  每支水枪最小 流量(L/s)5 5

  体积30000m3

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word56

  5.3.7 施工现场临时室外消防给水系统的设置应 符合下列规定: 1 给水管网宜布置成环状。 2 临时室外消防给水干管的管径,应根据施工 现场临时消防用水量和干管内水流计算速度计 算确定,且不应小于DN100。 3 室外消防栓应沿在建工程、临时用房和可燃 材料堆场及其加工场均匀布置,与在建工程、 临时用房和可燃材料堆场及其加工场的外边线 的距离不应小于5m。 4 消防栓的间距不应大于120m。 5 消防栓的最大保护半径不应大于150m。 5.3.8 建筑高度大于24m或单体体积超过3000m3 的在建工程,应设置临时室内消防给水系统。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word57

  标准强制性条文5.3.9 在建工程的临时室内消防用水量不应小于 表5.3.9的规定:表5.3.9 在建工程的临时室内消防用水量建筑高度、在建工程体积 (单体)24m﹤建筑高度≤50m 或30000m3﹤体积 ≤50000m3

  火灾延续时间 消火栓用水量 ( h) (L/s)1 10

  每支水枪最 小流量 (L/s)5

  建筑高度50m 或体积50000m3

  1

  15

  5

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word58

  5.3.10 在建工程临时室内消防竖管的设置应符合 下列规定: 1 消防竖管的设置位置应便于消防人员操作, 其数量不应少于2根,当结构封顶时,应将消防竖 管设置成环状。 2 消防竖管的管径应根据在建工程临时消防用 水量、竖管内水流计算速度确定,且不应小于 DN100。 5.3.11 设置室内消防给水系统的在建工程,应设 置消防水泵接合器。消防水泵接合器应设置在室 外便于消防车取水的部位,与室外消防栓或消防 水池取水口的距离宜为15m~40m。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word59

  5.3.12 设置临时室内消防给水系统的在建工程, 各结构

  层均应设置室内消火栓接口及消防软管接 口,并应符合下列规定: 1 消火栓接口及软管接口应设置在位置明显且 易于操作的部位。 2 消火栓接口的前端应设置截止阀。 3 消火栓接口及软管接口的间距,多层建筑不 应大于50m,高层建筑不应大于30m。 5.3.13 在建工程结构施工完毕的每层楼梯处应设 置消防水枪、水带及软管,且每个设置点不应少 于2套。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word60

  5.3.14 高度超过 100m 的在建工程,应在 适当楼层增设临时中转水池及加压水泵。 中转水池的有效容积不应少于10m3,上下 两个中转水池的高差不宜超过100m。 5.3.15 临时消防给水系统的给水压力应满 足消防车水枪充实水柱长度不小于10m的 要求;给水压力不以满足要求时,应设置 消火栓泵,消火栓泵不应少于2台,且应互 为备用;消水栓泵宜设置自动启动装置。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word61

  5.3.16 当外部消防水源不能满足施工现场 的临时工消防用水量要求时,应在施工现 场设置临时贮水池。临时贮水池宜设置在 便于消防车取水的部位,其有效容积不应 小于施工现场火灾延续时间内一次灭火的 全部消防用水量。 5.3.17 施工现场临时消防给水系统应与施 工现场生产、生活给水系统合并设置,但 应设置将生产、生活用水转为消防用水的 应急阀门。应急阀门不应超过2个,且应设 置在易于操作的场所,并应设置明显标识。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word62

  5.3.18 严寒和寒冷地区的现场临时消防给 水系统应采取防冻措施。 5.4 应急照明 5.4.1 施工现场的下列场所应配备临时应急 照明: 1 自备发电机房及变配电房。 2 水泵房。 3 无天然采光的作业场所及疏散通道。 4 高度超过100m的在建工程的室内。 5 发生火灾时仍需坚持工作的其他场所。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word63

  5.4.2 作业场所应急照明的照度不应低于正 常工作所需照度的90%,疏散通道的照度 值不应小于0.5lx。 5.4.3 临时消防应急照明灯具宜选用自备电 源的应急照明灯具,自备电源的连续供电 时间不应小于60min。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word64

  6.1.2 监理单位应对施工现场的消防安全管 理实施监理。 6.1.3 施工单位应根据建设项目规模、现 场消防安全管理的重点,在施工现场建立 消防安全管理组织机构及义务消防组织, 并应

  确定消防安全负责人和消防安全管理 人,同时应落实相关人员的消防安全管理 责任。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word65

  6.1.4 施工单位应针对施工现场可能导致火 灾发生的施工作业及其他活动,制订消防 安全管理制度。消防安全管理制度应包括 下列主要内容: 1 消防安全教育与培训制度; 2 可燃及易燃易爆危险品管理制度; 3 用火、用电、用气管理制度; 4 消防安全检查制度; 5 应急预案演练制度。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word66

  6.1.5 施工单位应编制施工现场防火技术方 案,并应根据现场情况变化及时对其修改、 完善。防火技术方案应包括下列主要内容: 1 施工现场重大火灾危险源辨识; 2 施工现场防火技术措施; 3 临时消防设施、临时疏散设施配备; 4 临时消防设施和消防警示标识布置图。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word67

  6.1.7 施工人员进场前,施工现场的消防安全管理 人员应向施工人员进行消防安全教育和培训。防 火安全教育和培训应包括下列内容: 1 施工现场消防安全管理制度、防火技术方案、 灭火及应急疏散预案的主要内容; 2 施工现场临时消防设施的性能及使用、维护 方法; 3 扑灭初起火灾及自救逃生的知识和技能; 4 报火警、接警的程序和方法。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word68

  6.1.9 施工过程中,施工现场的消防安全负责人应 定期组织消防安全管理人员对施工现场的消防安 全进行检查。消防安全检查应包括下列主要内容: 1 可燃物及易燃易爆危险品的管理是否落实; 2 动火作业的防火措施是否落实; 3 用火、用电、用气是否存在违章操作,电、 气焊及保温防水施工是否执行操作规程; 4 临时消防设施是否完好有效; 5 临时消防车道及临时疏散设施是否畅通。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word69

  5 裸露的可燃材料上严禁直接进行动火作业; 6 焊接、切割、烘烤或加热等动火作业应配备灭火 器材,并应酬设置动火监护人进行现场监护,每 个动火作业点均应设置1个监护人。 7 五级(含五级)以上风力时,应停止焊接、切割 等室外动火作业;确需动火作业时,应采取可靠 的挡风措施。 8 动火作业后,应对现场进行检查,并应在确认无 火危险后,动火操作人员再离开。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word70

  6.3.2 施工现场用电,应符合下列要求: 1 施工现场供用电设施的设计、施工、运行、维护应符合现行国家标 准《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194的要求; 2 电气线路应具有相应的绝缘强度和机械强度,严禁使用绝缘老化或 失去绝缘性能的电气线路,严禁在电气线路上悬挂物品。破损、烧焦 的插座、插头应及时更换; 3 电气设备与可燃、易燃易爆和腐蚀性物品应保持一定的安全距离; 4 有爆炸和火灾危险的场所,按危险场所等级选用相应的电气设备; 5 配电屏上每个电气回路应设置漏电保护器、过载保护器,距配电屏 2m范围内不应堆放可燃物,5m范围内不应设置可能产生较多易燃、 易爆气体、粉尘的作业区; 6

  可燃材料库房不应使用高热灯具,易燃易爆危险品库房内应使用防 爆灯具; 7 普通灯具与易燃物距离不宜小于300mm;聚光灯、碘钨灯等高热 灯具与易燃物距离不宜小于500mm。 8 电气设备不应超负荷运行或带故障使用; 9 禁止私自改装现场供用电设施; 10 应定期对电气设备和线路的运行及维护情况进行检查。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word71

  标准强制性条文

  6.3.3 施工现场用气,应符合下列 要求: 1 储装气体的罐瓶及其附件应合

  格、完好和有效;严禁使用减压器 及其他附件缺损的氧气瓶,严禁使 用乙炔专用减压器、回火防止器及 其他附件缺损的乙炔瓶。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word72

  6.4 其他防火管理6.4.1 施工现场的重点防火部位或区域应设置防火 警示标识。 6.4.2 施工单位应做好施工现场临时消防设施的日 常维护工作,对已失效、损坏或丢失的消防设施 应及时更换、修复或补充。 6.4.3 临时消防车道、临时疏散通道、安全出口应 保持畅通,不得遮挡、挪动疏散指示标识,不得 挪用消防设施。 6.4.4 施工期间不应拆除临时消防设施和临时疏散 设施。 6.4.5 施工现场严禁吸烟。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word73

  标准主要内容解读关于施工现场临时用房组合建造的问题施工现场临时用房按其使用功能来划分,可以说“种类繁多 “, 如同一使用功能的临时用房均以独栋、多栋方式进行布置,且还要保 持最小防火间距,那么,1、没那么多场地;2、现场乱;3、成本增 加;4、不利于现场防火。因此,必然存在一个组合建造的问题。 那么,应该怎样组合建造? 1、不同使用功能的临时用房组合建造时,必须采用不燃材料分 隔,其防火等级应以较高的为准; 2、依据标准3.1.4条、第3.2.2条、第4.2.1条、第4.2.2条、第 4.2.3条及

  相应条文的说明: 1)宿舍、办公用房不应与厨房操作间、锅炉房、发电机房、变 配电房、可燃材料库房、易燃易爆危险品库房组合建造;

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word74

  标准主要内容解读2)现场办公用房、宿舍不应组合建造。如现场办 公用房与宿舍的规模不大,两者的建筑面积之和不超过 300m2,可组合建造; 3)发电机房、变配电房可组合建造,但不应与厨 房操作间、锅炉房、可燃材料库房、易燃易爆危险品库 房组合建造 4)厨房操作间、锅炉房可组合建造,但不应与可燃 材料库房、易燃易爆危险品库房组合建造; 5)可燃材料库房与易燃易爆危险品库房不应组合建 造; 6)会议室与办公用房可组合建造; 7)文化娱乐室、培训室与办公用房或宿舍可组合建 造; 8)餐厅与办公用房或宿舍可组合建造; 9)餐厅与厨房操作间可组合建造。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word75

  标准主要内容解读同时满足下列2个条件时,施工现场可不设 临时消防设施,否则应增设。 1、施工现场有永久性消防设施; 2、能为施工现场用并符合本规范第 5.2~5.4节的有关规定。 永久性可以是市政公用的,也可是在 建工程能投入使用的。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word76

  标准主要内容解读灭火器配置数量计算: Q=KS/U, Q:最小需配灭火级别; K:修正系数;K按GB50140选取。 S保护面积; U单位灭火级别最大保护面积; 施工现场的某些场所,可能发生多类火 灾时应选用能扑灭多类火灾的灭火器即通 用型灭火器。如磷酸铵盐干粉灭火器。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word77

  标准主要内容解读问题:如建设工程包括多个单体工程,其 临时室外、室内消防用水量如何确定? 临时室外消防用水量按体量最大的单 体工程并依据5.3.6条确定。 各单体工程得临时室内消防用水量按 各自的体量依据5.3.9条分别确定。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word78

  标准主要内容解读问题:如建设工程包括多个单体工程,施工现场的消防用水量如何计算? (现场同时发生火灾次数考虑1次) 1、确定临时室外消防用水量: 1)按5.3.5条确定临时用房的临时室外消防用水量; 2)按5.3.6条分别确定各单体工程的临时室外消防用水量; 3)取临时用房、各单体工程临时室外消防用水量中的最大用水量作 为现场临时室外消防用水量。 2、确定临时室内消防用水量: 1)按5.3.9条分别确定各单体工程的临时室内消防用水量; 2)取各单体工程临时室内消防用水量中的最大用水量作为现场临时 室内消防用水量。 3、将现场临时室外消防用水量与现场临时室内消防用水量相加。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word79

  标准的理解与执行1、应系统地理解、执行标准的条文; 2、本标准的执行,不仅仅是施工单位一 家的事; 3、执行标准,要做到因地制宜、因时而 异; 4、标准的执行,要做到形式与实质的统 一; 5、要理性地理解标准,不要认为只要执 行了本标准,施工现场就可以杜绝火灾发生。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word80

  结束语我们可以预见:《建设工程施工现场 消防安全技术规范》的出台和实施,一定 会促进施工人员的消防安全意识的增强, 促进临时用房防火标准的提高,促进现场 临时消防设施的完善,促进现场安全管理 的规范,促进现场消防安全监管的加强, 施工现场的火灾事故也将因此而减少,事 故的危害降低,建设工程施工现场的火灾 问题必将得到较好的解决。

  建设工程施工现场消防安全技术规范Word81

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

下载文档

热门试卷

2016年四川省内江市中考化学试卷
广西钦州市高新区2017届高三11月月考政治试卷
浙江省湖州市2016-2017学年高一上学期期中考试政治试卷
浙江省湖州市2016-2017学年高二上学期期中考试政治试卷
辽宁省铁岭市协作体2017届高三上学期第三次联考政治试卷
广西钦州市钦州港区2016-2017学年高二11月月考政治试卷
广西钦州市钦州港区2017届高三11月月考政治试卷
广西钦州市钦州港区2016-2017学年高一11月月考政治试卷
广西钦州市高新区2016-2017学年高二11月月考政治试卷
广西钦州市高新区2016-2017学年高一11月月考政治试卷
山东省滨州市三校2017届第一学期阶段测试初三英语试题
四川省成都七中2017届高三一诊模拟考试文科综合试卷
2017届普通高等学校招生全国统一考试模拟试题(附答案)
重庆市永川中学高2017级上期12月月考语文试题
江西宜春三中2017届高三第一学期第二次月考文科综合试题
内蒙古赤峰二中2017届高三上学期第三次月考英语试题
2017年六年级(上)数学期末考试卷
2017人教版小学英语三年级上期末笔试题
江苏省常州西藏民族中学2016-2017学年九年级思想品德第一学期第二次阶段测试试卷
重庆市九龙坡区七校2016-2017学年上期八年级素质测查(二)语文学科试题卷
江苏省无锡市钱桥中学2016年12月八年级语文阶段性测试卷
江苏省无锡市钱桥中学2016-2017学年七年级英语12月阶段检测试卷
山东省邹城市第八中学2016-2017学年八年级12月物理第4章试题(无答案)
【人教版】河北省2015-2016学年度九年级上期末语文试题卷(附答案)
四川省简阳市阳安中学2016年12月高二月考英语试卷
四川省成都龙泉中学高三上学期2016年12月月考试题文科综合能力测试
安徽省滁州中学2016—2017学年度第一学期12月月考​高三英语试卷
山东省武城县第二中学2016.12高一年级上学期第二次月考历史试题(必修一第四、五单元)
福建省四地六校联考2016-2017学年上学期第三次月考高三化学试卷
甘肃省武威第二十三中学2016—2017学年度八年级第一学期12月月考生物试卷

网友关注视频

青岛版教材五年级下册第四单元(走进军营——方向与位置)用数对确定位置(一等奖)
冀教版英语五年级下册第二课课程解读
苏科版数学 八年级下册 第八章第二节 可能性的大小
【部编】人教版语文七年级下册《逢入京使》优质课教学视频+PPT课件+教案,安徽省
苏科版八年级数学下册7.2《统计图的选用》
七年级英语下册 上海牛津版 Unit9
外研版英语七年级下册module3 unit2第二课时
【部编】人教版语文七年级下册《泊秦淮》优质课教学视频+PPT课件+教案,广东省
沪教版八年级下册数学练习册21.3(2)分式方程P15
外研版英语七年级下册module3 unit1第二课时
沪教版牛津小学英语(深圳用) 五年级下册 Unit 7
北师大版数学四年级下册3.4包装
外研版英语三起5年级下册(14版)Module3 Unit2
外研版英语七年级下册module3 unit2第一课时
沪教版牛津小学英语(深圳用) 四年级下册 Unit 4
苏教版二年级下册数学《认识东、南、西、北》
冀教版英语三年级下册第二课
冀教版小学数学二年级下册1
第五单元 民族艺术的瑰宝_16. 形形色色的民族乐器_第一课时(岭南版六年级上册)_T1406126
六年级英语下册上海牛津版教材讲解 U1单词
第4章 幂函数、指数函数和对数函数(下)_六 指数方程和对数方程_4.7 简单的指数方程_第一课时(沪教版高一下册)_T1566237
冀教版小学数学二年级下册第二周第2课时《我们的测量》宝丰街小学庞志荣
七年级英语下册 上海牛津版 Unit5
苏科版数学七年级下册7.2《探索平行线的性质》
沪教版八年级下册数学练习册21.3(3)分式方程P17
北师大版数学 四年级下册 第三单元 第二节 小数点搬家
北师大版数学四年级下册第三单元第四节街心广场
化学九年级下册全册同步 人教版 第22集 酸和碱的中和反应(一)
沪教版牛津小学英语(深圳用) 四年级下册 Unit 8
第五单元 民族艺术的瑰宝_15. 多姿多彩的民族服饰_第二课时(市一等奖)(岭南版六年级上册)_T129830