一次泵变流量系统的旁通方法研究
上传者:宫文斌|上传时间:2015-05-06|密次下载
一次泵变流量系统的旁通方法研究
暖通空调HⅦ擒C咖9年第39卷第6期变流量系统
?5j?
一次泵变流量系统的旁通方法研究
武汉市建筑设计院张再鹏☆武汉科技大学符永正
摘要
分析了一次泵变流量系统中用户侧和冷热源侧流量和温差变化不同步的原因,指
陈焰华
出了变化不同步带来的问题,根据不同的水泵控制形式,给出了不同的旁通控制方法,并给出了各种旁通控制法的旁通流量计算公式。
关键词一次泵变流量系统换热器静特性压差旁通温差旁通
StUdy
On
bypaSSmethOdSofVariableprimaryfIowSyStemS
8yZhongZo|peng★,ChenYonhu00ndFuYongZheng
Abstractsideand
Analysesthe
source
causes
forout.of.stepchangesin
out
flowrate
andtemperaturedifference
ofuser
cold/heatside.Pointsthe
problemscausedbytheout.of—stepchanges.Presentsdifferent
formulasforbypasSflow
rate
bypaSscontrolmethodsandcorrespondingcalculatingpumpcontrolmechods.
Keywords
Variable
according
todifferent
primaryflowsystem,
staticcharacteristicofheat
exchangcr,pre鹃uredifference
bypa鼹,temperaturedifferencebypass
★WuhanArchjtecturaD嘲gnJnstjlule,wuhan,chjna
个流鼍变化下限,当流量小于下限值时,冷水机
张再鹏
主要设计业绩
'武汉洪IlI寅馆卜武汉卉.湖贸馆>冲农綮政府接待中心'武汉订湖求球小lz卜武汉鬃跃.金i¨J小区
组有冻裂等危险,因此认为系统需要设置旁通管;而另一种观点认为,实际工程的流量通常不会小于这个流量下限,当设置多台冷水机组并联
运行时,流量下限更小,因此认为旁通管可以取
消。但是以上两种观点都是基于用户侧和冷热源侧的流量同步变化得出的,如果流量不同步变化会出现什么问题呢?笔者通过深入研究冷水
1概述
一次泵定流量系统是指系统用户侧的流量变化而冷热源侧的流量恒定的一次泵空调冷水系统,为了平衡用户侧和冷热源侧的流量,系统中需要设置旁通管。一次泵变流量系统是指系统用户侧和冷热源侧的流量都随负荷变化而变化的一次泵空调冷水系统,用户侧和冷热源侧的流量一般被认为是同步变化的,冈此很容易认为该系统可以取消旁通管。该问题是一次泵变流量系统研究的一个热点问题,业内主要存在两种截然不同的观点。一种观点认为,冷水机组存在一
机组和末端设备的换热特性发现,流量同步变化的观点并不成立,在不同因素的影响下,流量的变化特性其实很复杂,因此~次泵变流量系统的
旁通设计需要认真研究,区别对待。
2用户侧换热量一流量关系
用户侧的末端设备较多,包括风机盘管、柜式
☆张冉鹏,男。1981年4月乍.硕l:,工程师
430014武汉巾.汉口四唯路8号武汉市建筑设计院
(027)82739215
E_mail:zzp217@163.com收稿U期:2009一03一12
内容需要下载文档才能查看修【川H期:2009一04一ol
万方数据
?52?
变流量系统暖通空调HV&AC2009年第39卷第6期
差为3.5℃。因此部分负荷时,用户侧的供回水温差将增大。
’.
空调器、变风量末端装置等。它们的换热量一流量关系不同,主要会受到五种因素的影响,并表现出三种不同的温差变化趋势,下面分别分析这五种影响因素及其温差变化趋势。2.1换热器静特性
此处所说的换热器是指末端设备中的加热器
和表冷器,不包括冷热源侧的蒸发器和冷凝器。换热器静特性就是换热器的换热量与流量之间的关系。当末端设备采用流量可调型阀门控制时,用户侧的换热量一流量关系町以用换热器静特性表示。
热水加热器和干式表冷器的换热器静特性如
图1所示,也可用文献[1]给出的公式进行计算:
炉葡知
㈩
1+n(三一1)口≈O.6生二鱼
(2)
式(1),(2)中夕为热水加热器和干式表冷器的相对换热龟,即某工况下的实际换热量与设计工况下的换热量的比值;n为热水加热器和干式表冷器的流量的比值;£t为设计工况下的供水温度;£z为设度。
万方数据
设计湿工况运行的表冷器,静特性的表达方式与式(1)相同,但n值不一样,由于湿工况分析比较复杂,这里不直接给出,但可用式(1)进行定性分析。
2.2通断控制型阀门特性
在风机盘管系统中,常用通断控制型阀门控制流过盘管的流量,此时单台风机盘管的流量只有设计流量和零流量两种状态。阀门打开时,通过盘管的流量为设计流量,供回水温差为设计温差;阀门关断时,通过盘管的流量为零,不影响供回水温差。因此无论处于何种状态,管网的供回
水温差就是设计温差。由于温差始终不变,因此
该系统的换热量与流量成正比。文献[2]也指
出,风机盘管增多时,某一部分负荷下,单台风机盘管用阀门的开启率(某一时间段内,阀门开启时间与时间段的比值)对瞬态阀门的总开启率(所有阀门开启率的平均值)的影响逐渐减弱,单台风机盘管的流量调节对总流量的影响逐渐减弱,因此町以认为系统的流量是连续变化的,换热量与流量成正比的关系基本成立。2.3动态水力失调
当风机盘管采用通断控制型阀门时,不能消除管网的动态水力失调。负荷减小时,由于某些支路关闭,造成未关闭支路的作用压差增大,因此未关闭支路上的换热器处在相对流量大于1的工况下,根据换热器静特性可知,供回水温差将减小。2.4变风速调节法
变风速调节法是指通过改变掠过盘管的风速来改变换热量的调节方法。部分负荷时,通过减小风速,可以减小末端设备的换热量。采用该方法时,盘管内的水流量并没有变化,因此部分负荷时,供回水温差将减小。该调节法也有广泛应用,例如风机盘管普遍采用三速风机调节换热量。2.5动态平衡电动两通阀特性
动态平衡电动两通阀是集动态平衡与通断控制为一体的阀门,可以消除管网中的动态水力失调,因此装有该阀门的风机盘管始终在设计作用压差下工作,其温差变化趋势只受通断控制型阀门的影响,表现为温差保持不变。
综上所述,一次泵变流量系统中存在温差增
静特性计算参数;g为热水加热器和干式表冷器的相对流量,即某工况下的实际流量与没计工况下的计工况下的回水温度;£。为设计工况下的回风温
暖通空调HV&AC2009年第39卷第6期变流量系统
?53?
大、减小和保持不变三种变化趋势,具体工程中则
存在其中的一种或者多种变化趋势。在实际工程中,当受到这五种因素中的多种因素共同影响时,其温差变化情况就会变得难以确定。3冷热源侧换热量一流量关系
冷热源侧换热量一流量关系与冷水机组(这里不包括热水锅炉)静特性有关。冷水机组静特性是相对于换热器静特性提出来的,表示供冷能力与冷水流量之间的关系。图2是根据文献[3]的资料整理出的某冷水机组静特性曲线。从图中可以看出,在冷水机组允许的流量变化范围内,相对制冷量与相对流量呈线性关系。例如当负荷为设计负荷的50%时,实际流过冷水机组的流量为设计流量的50%,因此冷水机组的进出冷水温差恒定。
图2冷水机组静特性曲线
4温差流量不同步变化产生的问题
从用户侧和冷热源侧的温差变化情况可以看出,两侧的温差很难同步变化。如果忽略这一现象,将会对冷水机组的加减机控制产生影响。对于末端设备主要采用流量町调型阀门的系统,这个问题尤为突出。例如某系统所有末端设备全部采用流量可调型阀门,采用4台相同型号的冷水机组。
当相对负荷为50%时,根据式(1)计算得出用户侧
所需相对流量仅为13.O%。根据负荷情况,此时应该运行2台冷水机组,但是根据用户侧流量情
况,此时可以只运行1台冷水机组,并且应满足冷
水机组的最小流量限制。5旁通方法研究
由于用户侧和冷热源侧的温差和流量不同步变化,并对冷水机组的加减机控制产生影响,因此必须提出相应的解决办法。平衡用户侧和冷热源侧的流量和温差的方法是在系统中设置旁通管,并采取一定的控制措施平衡两侧的流量和调节两侧的温差。旁通方法可采用压差旁通法和温差旁通
万方数据
法。压差旁通法是在供回水管道之间设置旁通管,并根据供回水管道之间的压差信号控制流过旁通管的流量,使部分冷水供水未经过末端设备而直接与回水混合,减小供回水温差的流量平衡方法。温差旁通法是在供回水管道之间设置旁通管,并根据供回水管道之间的温差信号控制流过旁通管的流量,使部分冷水供水未经过末端设备而直接与回水混合,减小供回水温差的流量平衡方法。因为系统
中的一个参数只能控制一个子项,因此当系统采用
温差信号控制水泵时,只能采用压差旁通法平衡流量;当系统采用压差信号控制水泵时,只能采用温差旁通法平衡流量,温差旁通法正是为了满足水泵控制方法的需要提出来的。5.1压差旁通法
图3是压差旁通法和温差控制法综合在一起的工作原理图。系统根据干管内的供回水温差信
号控制水泵变频,并根据最不利支路2两端的压差
信号平衡流量。
』
厅
图3压羞旁通原理圈
该系统的工作原理:当负荷为设计负荷时,旁通管内流量为o,冷热源侧和用户侧的流量都为设计流量,水泵以设计转速运行。此时最不利支路2两端的作用压差为△户,并取该值为控制压差旁通的设定值;设计工况下供网水温差为&-,并取该值为控制水泵变频调节的设定值。
当负荷减小时,减小调节阀开度,使作用在支
路2两端的压差增大。根据该信号,控制部分流量
流过旁通管,保持支路2两端的作用压差恒定和系统总流量基本不变。同时由于总流镀不变,负荷减小,所以干管内供回水温差将减小。根据该信号,控制水泵减速,使流过旁通管的流量也相应地减小,并最终使干管内供回水温差恢复到&。值。5.2温差旁通法
图4是温差旁通法和压差控制法综合在一起的工作原理图。系统根据干管内的供回水温差信
号平衡流量,并根据最不利支路2两端的压差信号
?54?变流量系统暖通空调HV&Ac2009年第39卷第6期
图4温差旁通原理图
控制水泵变频。
该系统的工作原理:当负荷为设计负荷时,旁通管内流量为o,冷热源侧和用户侧的流量都为设
计流量,水泵以设计转速运行。支路2两端的作用
压差为△夕,并取该值为控制水泵变频运行的设定值。每台冷水机组都有能保证安全运行的最大温差位z,并取该值为控制温差旁通的设定值。温差
旁通法采用能保证机组安全运行的最大温差而不
是设计工况下的供回水温差控制旁通,这是因为:1)回水温度升高,供回水温差加大,可以进一步减小冷水流量,最大程度地减少冷水输送能耗;2)回水温度升高,可以提高蒸发器的换热效率。因此,在不影响冷水机组运行安全的情况下,可以允许供回水温差适当提高,实现系统大温差运行。这种大温差技术不同于一般意义上的大温差技术,它没有降低冷水供水温度,因此冷水机组效率并没有降低。
当负荷减小时,调节阀减小开度,使作用在支路2两端的压差增大。根据该信号,控制水泵变频,保持支路2两端的作用压差恒定。由于流量比负荷减小得快,所以供回水温差将增大,当供回水温差超过出。值时,根据该信号,控制部分流量流过旁通管,并最终使干管内供回水温差恢复到&:值。
5.3最小流量旁通法
当流量小于冷水机组的流量下限时,冷水机组将不能正常工作,因此需要采取措施保证流过冷水机组的流量不小于流量下限。最小流量旁通法根据冷水机组蒸发器内的流量变化来控制旁通流量。蒸发器内的流阜可以采用流量计或压差传感器来测定L3j。旁通控制的切换如下:当流量大于流量下限时,系统采用压差旁通法或温差旁通法;当流量小于流量下限时,系统采用最小流量旁通法。当流量跨越流鼍下限时,应根据蒸发器内的流量信号来控制各种旁通控制设备的启停。最小流量旁通法
万方数据
可与其他旁通控制方法合用同一旁通管,也可以单
独设置旁通管。
5.4压差旁通法最大旁通流星
用户侧的换热量一流鼍关系主要受以上五种因素的影响,其中变风速调节法不能运用在一次泵变
流量系统中,而通断控制型阀门和动态平衡电动两通阀两个因素对两侧的流馈差无影响,因此两侧的
流量差取决于换热器静特性和动态水力失调。由于动态水力失调与换热器静特性的影响正好相反,动态水力失调可以减小由换热器静特性造成的流量差,因此动态水力失调可以作为有利因素考虑。其中换热器静特性的影响可以计算得出,动态水力失调的影响程度与管网特点、末端使用情况以及压差控制点的位置有关,具体工程中很难计算得出,因此计算压差旁通法最大旁通流量时,暂不考虑动态水力失调的影响。
设采用流量町调型阀门的末端设备总设计流量为Q。,换热器静特性引起的相对流量差△q为
△q-旷南
㈤
1+二(÷一1l
当户一等等时,相对流量差达最大值,记作
△q。。,则
△q。;一纠半二兰塑
(4)
因此,压差旁通法最大旁通流量为
Q。,一生哗二业Ql
(5)
例如供回水温度为7℃/12℃,回风温度为27℃时,经计算得△q。。一o.4417,因此,压差旁通法
最大旁通流量为o.4417Q1。5.5温差旁通法最大旁通流量
温差旁通法的温差设定值是人为设定的,两侧
的流量和温差可以在一定范围内同步变化,只有当冷热源侧的温差超过设定值时,才需要进行旁通。两侧的流量差不仪取决于换热器静特性和动态水力失调,还取决于通断控制型阀门和动态平衡电动两通阀两个因素。由于动态水力失调计算的复杂性,暂不考虑动态水力失调的影响。
设采用通断控制型阀门的末端设备总设计流量为Q2,某工况下,采用流量可调型阀门的末端设
暖通空调HⅦ擒C2009年第39卷第6期变流量系统
?55?
备总流量为Q:,供回水温差为出。,采用通断控制型阀门的末端设备总流量为Q:,设计工况下供回
水温差为出,,温差设定值为出。,旁通流量为Q,则Q为
Q一丝型巡警趔(南
由于(位。~&:)Q:≤o,因此,Q:是有利因素,可以减小旁通流量,计算最大旁通流量时,视Q:一
0。
而Q’。和&。满足下列公式:
“一Q19(7)&3=鱼缸l
(8)
由式(1),(6)~(8)可得
当户一等时,旁通流量达最大值:
Q:——之型㈣
位。艘。一扯。Ql———j-_—一
1一/巫
乳一竺型笺二笠)二丝二』笺k
筋(1~)√智
(10)
例如供回水温度为7℃/12℃,回风温度为27℃,温差设定值为8℃时,经计算得温差旁通法最大旁通流量为Qr一一o.1913Q。。
当&z一&,,即温差设定值一设计工况下供回水温差时,式(10)可以简化成式(5)。
实际工程中,Q:有利于减小旁通流量。如果
任何工况下,Q;满足条件:
Q:≥%≠斧
(11)
则表示旁通流量Q≤o。
而Q;满足式(12):
Q,一Q2户
(12)
由式(1),(7),(8),(11),(12)可得
当q=o时,即Q≥篙Q?时,满足任意
Q2≥丝{芒学Q?(13)
万方数据
例如供回水温度为7℃/12℃,回风温度为27℃,温差设定值为8℃时,经计算得Q2≥1.267Q1时,旁通管可以取消。6结论
6.1
一次泵变流量系统中,用户侧的换热量一流量
关系与换热器静特性、通断控制型阀门特性、动态水力失调、变风速调节法、动态平衡电动两通阀特性这五种因素有关,并表现出温差增大、减小和保持不变三种变化趋势,具体工程中则存在其中的一
种或者多种变化趋势,冷热源侧的换热量一流量基本呈线性关系,因此两侧的流量和温差不是同步变化的。
6.2用户侧和冷热源侧的流量和温差不同步变
化,将会对冷水机组的加减机控制产生影响。要解决流量和温差不同步变化带来的问题,必须进行旁
通设计。旁通方法可采用压差旁通法和温差旁通
法,当系统采用温差信号控制水泵时,只能采用压差旁通法平衡流量;当系统采用压差信号控制水泵时,只能采用温差旁通法平衡流量。
6.3压差旁通法中,系统采用设计工况下的供回水温差控制水泵;温差旁通法中,系统采用能保证机组安全运行的最大温差控制旁通流量。因此,温差旁通法在部分负荷时的输送水量更少,水系统输送能耗更小。
6.4流量大于冷水机组的流量下限时,系统可采用压差旁通法或温差旁通法;流量小于冷水机组的流量下限时,系统应采用最小流量旁通法。并应根据蒸发器内的流量信号控制各种旁通控制的启停。
6.5最大旁通流量与设计工况下供回水温度、设
计工况下回风温度、温差设定值、采用流量可调型
阀门的末端设备总设计流量、动态水力失调有关。
温差旁通法中,采用通断控制型阀门的末端设备总设计流量满足条件时,温差旁通可以取消。
参考文献:
[1]施俊良.调节阀的选择[M].北京:中国建筑工业出版
社,1986
[2]朱伟峰,江亿.电磁阀通断控制的风机盘管水系统整
体水力和热力特性分析[J].暖通空调,2003,33(4):
36—43
[3]TranB特灵空调:系统应用——“一次泵变流量”系
统应用篇[R],2004
工况下流量Q≤0。此时温差旁通可以取消。
下载文档
热门试卷
- 2016年四川省内江市中考化学试卷
- 广西钦州市高新区2017届高三11月月考政治试卷
- 浙江省湖州市2016-2017学年高一上学期期中考试政治试卷
- 浙江省湖州市2016-2017学年高二上学期期中考试政治试卷
- 辽宁省铁岭市协作体2017届高三上学期第三次联考政治试卷
- 广西钦州市钦州港区2016-2017学年高二11月月考政治试卷
- 广西钦州市钦州港区2017届高三11月月考政治试卷
- 广西钦州市钦州港区2016-2017学年高一11月月考政治试卷
- 广西钦州市高新区2016-2017学年高二11月月考政治试卷
- 广西钦州市高新区2016-2017学年高一11月月考政治试卷
- 山东省滨州市三校2017届第一学期阶段测试初三英语试题
- 四川省成都七中2017届高三一诊模拟考试文科综合试卷
- 2017届普通高等学校招生全国统一考试模拟试题(附答案)
- 重庆市永川中学高2017级上期12月月考语文试题
- 江西宜春三中2017届高三第一学期第二次月考文科综合试题
- 内蒙古赤峰二中2017届高三上学期第三次月考英语试题
- 2017年六年级(上)数学期末考试卷
- 2017人教版小学英语三年级上期末笔试题
- 江苏省常州西藏民族中学2016-2017学年九年级思想品德第一学期第二次阶段测试试卷
- 重庆市九龙坡区七校2016-2017学年上期八年级素质测查(二)语文学科试题卷
- 江苏省无锡市钱桥中学2016年12月八年级语文阶段性测试卷
- 江苏省无锡市钱桥中学2016-2017学年七年级英语12月阶段检测试卷
- 山东省邹城市第八中学2016-2017学年八年级12月物理第4章试题(无答案)
- 【人教版】河北省2015-2016学年度九年级上期末语文试题卷(附答案)
- 四川省简阳市阳安中学2016年12月高二月考英语试卷
- 四川省成都龙泉中学高三上学期2016年12月月考试题文科综合能力测试
- 安徽省滁州中学2016—2017学年度第一学期12月月考高三英语试卷
- 山东省武城县第二中学2016.12高一年级上学期第二次月考历史试题(必修一第四、五单元)
- 福建省四地六校联考2016-2017学年上学期第三次月考高三化学试卷
- 甘肃省武威第二十三中学2016—2017学年度八年级第一学期12月月考生物试卷
网友关注
- 宝宝吃南瓜好处多多
- 留守儿童之家亲情电话拨打记录表
- 客源神器幸运团队教你怎 么带好微商团队Word
- 大班数学:沙滩上的朋友们
- 礼仪与《《诗经》Word
- 致普洱高考家长的一封信,通过立思辰留学360直接入读世界500强大学
- 独孤九剑二手车情景演练培训Word
- 留守儿童帮扶记录表
- 18.1.2 平行四边形的判定(1)Word
- 工具英语
- 2016-2017年第一学期英语Ⅰ(1)期末考试题答案
- 德育工作总结赵志伟
- 创造圣诞物语,圣诞家居“步步精心”Word
- 感恩母亲4
- D1_2数列的极限Word
- XX幼儿园早教宣传资料
- 2017年注册会计师(CPA)会计模拟考试试题答案
- 幼儿园消防演习方案
- 二手车谈判技巧Word
- D1_0引言Word
- 采购部工作流程
- 个人所得税Word
- 专插本英语整理后
- 感恩母亲
- 汽车检测与诊断技术教学大纲
- 业绩报告金融理财财务报表数据分析Word
- 自然辩证法精简版
- 外贸业务接单理单管理流程
- 中级基础第5章 出版社经营管理-杨伯勋Word
- Emily Dickson‘s Poetry’
网友关注视频
- 沪教版八年级下册数学练习册21.3(3)分式方程P17
- 沪教版牛津小学英语(深圳用) 四年级下册 Unit 8
- 人教版二年级下册数学
- 二年级下册数学第二课
- 第8课 对称剪纸_第一课时(二等奖)(沪书画版二年级上册)_T3784187
- 《空中课堂》二年级下册 数学第一单元第1课时
- 北师大版数学四年级下册3.4包装
- 苏科版数学八年级下册9.2《中心对称和中心对称图形》
- 二年级下册数学第三课 搭一搭⚖⚖
- 苏教版二年级下册数学《认识东、南、西、北》
- 河南省名校课堂七年级下册英语第一课(2020年2月10日)
- 沪教版八年级下册数学练习册20.4(2)一次函数的应用2P8
- 8.练习八_第一课时(特等奖)(苏教版三年级上册)_T142692
- 沪教版牛津小学英语(深圳用) 四年级下册 Unit 2
- 六年级英语下册上海牛津版教材讲解 U1单词
- 冀教版英语四年级下册第二课
- 19 爱护鸟类_第一课时(二等奖)(桂美版二年级下册)_T3763925
- 【部编】人教版语文七年级下册《过松源晨炊漆公店(其五)》优质课教学视频+PPT课件+教案,江苏省
- 第12章 圆锥曲线_12.7 抛物线的标准方程_第一课时(特等奖)(沪教版高二下册)_T274713
- 外研版英语七年级下册module3 unit2第二课时
- 冀教版小学英语五年级下册lesson2教学视频(2)
- 外研版英语七年级下册module1unit3名词性物主代词讲解
- 北师大版数学四年级下册第三单元第四节街心广场
- 飞翔英语—冀教版(三起)英语三年级下册Lesson 2 Cats and Dogs
- 北师大版八年级物理下册 第六章 常见的光学仪器(二)探究凸透镜成像的规律
- 外研版英语七年级下册module3 unit2第一课时
- 外研版英语三起5年级下册(14版)Module3 Unit1
- 第五单元 民族艺术的瑰宝_16. 形形色色的民族乐器_第一课时(岭南版六年级上册)_T3751175
- 沪教版牛津小学英语(深圳用)五年级下册 Unit 1
- 化学九年级下册全册同步 人教版 第22集 酸和碱的中和反应(一)
精品推荐
- 2016-2017学年高一语文人教版必修一+模块学业水平检测试题(含答案)
- 广西钦州市高新区2017届高三11月月考政治试卷
- 浙江省湖州市2016-2017学年高一上学期期中考试政治试卷
- 浙江省湖州市2016-2017学年高二上学期期中考试政治试卷
- 辽宁省铁岭市协作体2017届高三上学期第三次联考政治试卷
- 广西钦州市钦州港区2016-2017学年高二11月月考政治试卷
- 广西钦州市钦州港区2017届高三11月月考政治试卷
- 广西钦州市钦州港区2016-2017学年高一11月月考政治试卷
- 广西钦州市高新区2016-2017学年高二11月月考政治试卷
- 广西钦州市高新区2016-2017学年高一11月月考政治试卷
分类导航
- 互联网
- 电脑基础知识
- 计算机软件及应用
- 计算机硬件及网络
- 计算机应用/办公自动化
- .NET
- 数据结构与算法
- Java
- SEO
- C/C++资料
- linux/Unix相关
- 手机开发
- UML理论/建模
- 并行计算/云计算
- 嵌入式开发
- windows相关
- 软件工程
- 管理信息系统
- 开发文档
- 图形图像
- 网络与通信
- 网络信息安全
- 电子支付
- Labview
- matlab
- 网络资源
- Python
- Delphi/Perl
- 评测
- Flash/Flex
- CSS/Script
- 计算机原理
- PHP资料
- 数据挖掘与模式识别
- Web服务
- 数据库
- Visual Basic
- 电子商务
- 服务器
- 搜索引擎优化
- 存储
- 架构
- 行业软件
- 人工智能
- 计算机辅助设计
- 多媒体
- 软件测试
- 计算机硬件与维护
- 网站策划/UE
- 网页设计/UI
- 网吧管理