摘要:本文以国网新源控股有限公司水电生产管理信息系统应用为背景,通过对系统内抽水蓄能电站静止变频启动装置缺陷进行分类统计和缺陷分析,为生产管理部门提供缺陷维护的侧重方向,为厂家

为现场生产人员提供设备消缺维护方面的统计分析资料,是国网新提供设备制造方面的重点关注点,

源公司水电生产管理信息系统应用成效的典型应用之一。

关键词:水电生产管理信息系统;水电厂;静止变频启动装置;缺陷

0 引言

国网新源控股有限公司(以下简称“国网新源公

)司”管辖下的已投运抽水蓄能电站和常规水电站有

其生产管理均采用大集中水电生产管理信息20余家,

系统,用于电站的设备维护、技术监督和运行、水工、

巡检、培训、信息、指标、资料等生产技术管理。

对于每个抽水蓄能电站来说,均配置1套或2

套用于机组抽水方向启动的静止变频启动装置(以

。S下简称SFC)FC是抽水蓄能电站机组抽水方向

其功能主要为:将工频启动的主要辅助设备之一,

转化为频率在0~550Hz的输入电压,0Hz范围可

调的输出电压,在抽水方向拖动机组从零至额定转

速并网。

在较长时间内,各电站用SFC拖动机组至抽水工

且各个电站只熟悉本厂况启动失败的缺陷均有发生,

内SFC设备缺陷和类型。通过大集中水电生产管理

信息系统来进行国网新源公司系统内电站缺陷统计

和分析总结工作,能更好地对SFC进行专业的技术管

理,降低缺陷发生的几率,并提供有针对性的维护指

预防S导意见,FC缺陷发生。

1 国网新源公司系统内静止变频启动装置

设备情况

、或输入电抗器)晶SFC装置一般由输入变压器(

平波电抗器、晶闸管逆变器、输出变压器闸管整流器、

(或输出电抗器)和控制器等组成,图1为当前采用较

1]。多的高—低—高接线方案[图1 SFC典型配置2 缺陷统计

为了更好地发挥大集中水电生产管理信息系统

的优势,将SFC按照其功能大致分为输入输出单元、

控制单元、冷却单元和功率单元,其缺陷统计按照SFC

各部分的主要功能进行统计。通过统计国网新源公司系统内各单位SFC的设备参数,可以看出国网新源公司系统在单机容量大于2如00MW以上机组的SFC配置情况,表1所示。

内容需要下载文档才能查看

 

—25—

2013,37(6

内容需要下载文档才能查看

)表1 国网新源公司系统SFC配置参数区域表

单机容量200~300MW电压等级10.5~18kVSFC容量7~22MW水/去离子水冷却SFC主要的3种冷却方式去离子水/空气冷却

空气冷却SFC用变压器容量9~33MVA变压器冷却方式

油浸式自然冷却强迫油循环水冷

.1 SFC输入输出单元缺陷统计

SFC输入单元包括输入输出变压器及其附属设备、输入输出断路器,在生产管理信息系统中进行条件的检索,其输入输出单元的缺陷有:气体继电器误动、

变压器温控仪误报警、变压器冷却水电动阀操作故障、隔离开关辅助触点动作不到位、SFC输入断路器和接地隔离开关故障等。

这类缺陷为SFC系统的主要缺陷类型。.2 SFC控制单元缺陷统计

SFC控制系统的核心是其控制器,由处理单元、存储器单元和各种输入/输出插板构成。

SFC软件的功能包括:SFC的调节,

计算应当采用的控制角的大小以及应当导通的桥臂,

控制机组的转速和转矩;

操作各元件,监视各外部设备的状态,与各外部输入/输出(例如启停命令)接口,维修和查找事故、

处理报警时显示特定的变量,并经硬接线和串行通信发送和接收信号与指令;SFC的继电保护功能也用软件集成在控制器中,有的产品保护范围含输入/输出变压器,有的保护范围则只是从网桥到机桥。SFC控制系统,因为涉及和SFC关联的监控、

励磁等系统,其缺陷主要有两类,一类为SFC自身控制系统故障,如转子起始位置判断故障、控制器内部故障;另一类为和SFC关联系统的缺陷,如监控系统压水故障、励磁系统起励故障、监控系统为送入机组断路器触点信号等。

.3 SFC冷却单元缺陷统计

晶闸管采用风/水冷却方式、水/水冷却方式或强迫风冷方式。小容量的SFC可以采用强迫风冷方式,靠安装在整流器和逆变器柜顶的风机将热量排出。SFC冷却单元缺陷集中表现在水/去离子水冷却系统,

其缺陷有:去离子水压力报警、去离子水电导率报警、去离子冷却单元中的膨胀罐压力低等。.4 SFC功率单元缺陷统计

SFC功率单元主要是指SFC整流及逆变的全控

—26—

三相整流逆变设备,其分为电网测的整流桥和电机侧的机桥,主要功能是将电网的交流电变为直流电,并将直流逆变为从零变化的交流电源,拖动电机启动。

功率单元即SFC的晶闸管逆变整流部分和SFC直流电抗器、

内容需要下载文档才能查看

动力电缆等,其缺陷最少,仅发生一起晶闸管故障,发生几起过流故障报警。

3 缺陷分析

3.1 SFC引起开机失败的缺陷分析

从生产管理系统缺陷可以统计出,近1年半时间因SFC故障引起的机组开机不成功为33次,缺陷发生部位的统计图谱如图2所示。

图2 SFC导致开机失败缺陷分析

通过进一步分析,得出的原因主要有:

(1

)控制器和操作面板连接(供电电源故障引起,主要是设备出厂时接线错误或者其他原因引起的keyp

ad供电电压波动导致的故障);(2)S2传动轴断裂(手动操作柄的手把在断路器操作过程中引起不平衡力矩导致,建议拆除该手动操作手柄)

;(3

)去离子冷却水压力下降(判断为去离子水分蒸发引起)

;(4

)冷却单元故障(一般为阀门、压力传感器、去离子单元等故障)

;(5

)输入/出单元故障(输入输出变压器气体继电器故障,油位下降故障)。3.2 对SFC启动过程的三类缺陷分析

通过上述列表内的SFC三类缺陷分析,三类缺陷一般为SFC附属设备,如变压器冷却单元,气体继电器,SFC冷却回路阀门,冷却水压力,隔离开关位置接点信号,SFC和监控、励磁等设备的通信报警等缺陷。SFC本体的控制回路、

晶闸管、触发回路等均未发生较大缺陷。一般引起这类缺陷的原因大致为:测量回路卡件接触不好;冷却单元管路、阀门漏水或者滴水,冷却单元阀门拒动或者阀门不能关闭到位,

冷却单元水2222

·业务支撑· 王 勇,等 大集中水电生产管理信息系统设备缺陷管理案例分析

压力、去离子度等;启动过程中电子器件受到干扰引起的信号;操作机构等故障。SFC隔离开关操作回路、3.3 不同厂家SFC的对比分析

根据上述缺陷汇总,并对Converteam公司和瑞士由于ABB两公司生产的设备缺陷进行统计分析对比,

故ABB公司和Converteam公司所占市场份额不同,如图3所示。简要分析该缺陷的数量不具备可比性,可以得出以下结论:

)设备缺陷易发部位均为输入输出单元:(包括1

输入输出断路器,且发生缺陷SFC输入输出变压器、

的设备均为设备的附属单元(如变压器冷却器阀门、。温控器、气体在线监测)

)去离子水冷却回路均出现压力低、(阀门卡涩2故障。

()A3BB控制回路发生缺陷一般为通信类的,

有转子位置测Converteam公司发生缺陷的范围较广,

量、调节故障,还有和上位机的通信缺陷。

)一次功率部分发生缺陷较少

内容需要下载文档才能查看

。(4

()检查S输入输出单元设备运行环境,对于1FC、设备室内的环境过于潮湿时,极易引起继电器设备触点之间绝缘降低,引起报警触发。同时,检查盘柜内检查盘柜电缆等的密封状况,部加热器的运行状况,

防止大量灰尘和潮气进入设备盘柜内引起缺陷。()针对S检查设备盘2FC设备发生干扰等缺陷,

包括一次、二次通信电缆的接地,区分清柜接地状况,

设备和电缆接地要求。在年度维护阶段进行继电器、信号回路的校验。

)对于功率部分的冷却单元,(建议进行周期巡视,根3

据压力、去离子度的变化状况适当添加去离子水,建立冷却水压力预警功能,保证在开机前辅助系统功能无异常,同时确保添加冷却水的设备不能将杂物通过去离子水送入冷却单元,如不能使用普通的水泵,以防水泵长时间不用生锈,将铁锈加入冷却单元,造成去离子度不合格,引发故障。)变压器冷却器和功率单元外冷却回路的过滤(4

器需要定期清洗,更换滤芯,防止冷却用热交换单元引起故障。对于经常开关卡涩的阀门,根据条堵塞,

件,建议更换为比较好的不锈钢阀门。对于误报警的需要进行定期校验,同时确保传感器在正常传感器,

的温湿度环境下工作。

()对于输入输出回路的断路器、隔离开关等设5

备,需要在预防性试验期间完成设备的检查试验工作,及时处理相关设备缺陷。

参考文献

[]李基成.现代同步发电机励磁系统设计及应用,第二版.1

北京:中国电力出版社,2009

图3 两主要设备厂家的SFC缺陷部位发生次数对比图

,王 勇(男,本科,工程师,主要研究方向:抽1981—):水蓄能电站电气设备技术管理。Emailw053@sina.comy

—),潘 凌(女,本科,工程师,主要研究方向:抽水1976:蓄能电站技术监督管理。Ean-maillin-@sx.scc.com.cnpggyg

,杜蕴蕴(女,本科,主要研究方向:水电站安全1984—):管理。E-mununail-du@sx.scc.com.cnyygyg

4 结束语

针对发生缺陷的部位和设备,对各个单位SFC的技术管理进行如下建议:

HdroelectricPowerProductionEuimentDefectmanaementSstemCaseAnalsis        yqpgyy

112

WANG YonPAN LinDU Yunung,g,y

(,;1.TechnoloCenter of State Grid XinYuan ComanLtd.Beiin100761,Chinagy py jg 

,)2.State Grid XinYuan ComanLtd.Beiin100761,China  pyjg

:AbstractroductionBased on State Grid Xin Yuan ComanLtd.of hdroower  manaement information sstem alication ppyypgypp

,,as the backroundthrouh the umstorae ower station in the SFC defect classification statistics and analsisfocusinonggpp gpyg 

,theroductionrovide direction of the defects for the  manaement deartment to  maintenancefor the keconcerns of manu-pp gpy

,facturers to rovide euiment manufacturino rovide on-site roduction ersonnel of euiment maintenance of the statisti-pqpgtpppqp

cal analsis of data.The defects manaement is one of the tical alication of the erformance of the hdroower roductionygyppppyppmanaement information sstem.gy:HPM;;KewordsS(Hdroower Production Manaement Information Sstem)hdroower lantSFC;defectyypgyypp 

—27—

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

下载文档

热门试卷

2016年四川省内江市中考化学试卷
广西钦州市高新区2017届高三11月月考政治试卷
浙江省湖州市2016-2017学年高一上学期期中考试政治试卷
浙江省湖州市2016-2017学年高二上学期期中考试政治试卷
辽宁省铁岭市协作体2017届高三上学期第三次联考政治试卷
广西钦州市钦州港区2016-2017学年高二11月月考政治试卷
广西钦州市钦州港区2017届高三11月月考政治试卷
广西钦州市钦州港区2016-2017学年高一11月月考政治试卷
广西钦州市高新区2016-2017学年高二11月月考政治试卷
广西钦州市高新区2016-2017学年高一11月月考政治试卷
山东省滨州市三校2017届第一学期阶段测试初三英语试题
四川省成都七中2017届高三一诊模拟考试文科综合试卷
2017届普通高等学校招生全国统一考试模拟试题(附答案)
重庆市永川中学高2017级上期12月月考语文试题
江西宜春三中2017届高三第一学期第二次月考文科综合试题
内蒙古赤峰二中2017届高三上学期第三次月考英语试题
2017年六年级(上)数学期末考试卷
2017人教版小学英语三年级上期末笔试题
江苏省常州西藏民族中学2016-2017学年九年级思想品德第一学期第二次阶段测试试卷
重庆市九龙坡区七校2016-2017学年上期八年级素质测查(二)语文学科试题卷
江苏省无锡市钱桥中学2016年12月八年级语文阶段性测试卷
江苏省无锡市钱桥中学2016-2017学年七年级英语12月阶段检测试卷
山东省邹城市第八中学2016-2017学年八年级12月物理第4章试题(无答案)
【人教版】河北省2015-2016学年度九年级上期末语文试题卷(附答案)
四川省简阳市阳安中学2016年12月高二月考英语试卷
四川省成都龙泉中学高三上学期2016年12月月考试题文科综合能力测试
安徽省滁州中学2016—2017学年度第一学期12月月考​高三英语试卷
山东省武城县第二中学2016.12高一年级上学期第二次月考历史试题(必修一第四、五单元)
福建省四地六校联考2016-2017学年上学期第三次月考高三化学试卷
甘肃省武威第二十三中学2016—2017学年度八年级第一学期12月月考生物试卷

网友关注视频

化学九年级下册全册同步 人教版 第25集 生活中常见的盐(二)
19 爱护鸟类_第一课时(二等奖)(桂美版二年级下册)_T3763925
外研版英语三起5年级下册(14版)Module3 Unit2
外研版英语七年级下册module3 unit1第二课时
沪教版牛津小学英语(深圳用) 四年级下册 Unit 2
沪教版牛津小学英语(深圳用) 四年级下册 Unit 8
【部编】人教版语文七年级下册《逢入京使》优质课教学视频+PPT课件+教案,安徽省
青岛版教材五年级下册第四单元(走进军营——方向与位置)用数对确定位置(一等奖)
8 随形想象_第一课时(二等奖)(沪教版二年级上册)_T3786594
外研版英语七年级下册module3 unit2第一课时
外研版英语七年级下册module3 unit2第二课时
《小学数学二年级下册》第二单元测试题讲解
七年级英语下册 上海牛津版 Unit3
沪教版八年级下册数学练习册21.3(3)分式方程P17
苏科版数学八年级下册9.2《中心对称和中心对称图形》
苏科版八年级数学下册7.2《统计图的选用》
苏科版数学七年级下册7.2《探索平行线的性质》
第4章 幂函数、指数函数和对数函数(下)_六 指数方程和对数方程_4.7 简单的指数方程_第一课时(沪教版高一下册)_T1566237
19 爱护鸟类_第一课时(二等奖)(桂美版二年级下册)_T502436
沪教版八年级下册数学练习册一次函数复习题B组(P11)
【部编】人教版语文七年级下册《泊秦淮》优质课教学视频+PPT课件+教案,天津市
沪教版八年级下册数学练习册20.4(2)一次函数的应用2P8
冀教版小学数学二年级下册第二单元《有余数除法的简单应用》
飞翔英语—冀教版(三起)英语三年级下册Lesson 2 Cats and Dogs
七年级下册外研版英语M8U2reading
冀教版小学数学二年级下册第二单元《有余数除法的竖式计算》
外研版英语三起6年级下册(14版)Module3 Unit1
第12章 圆锥曲线_12.7 抛物线的标准方程_第一课时(特等奖)(沪教版高二下册)_T274713
二年级下册数学第一课
小学英语单词